партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-РПИ исп.02

Инсталляция, монтаж » С2000-РПИ исп.02

имеем такую схему АРМ - Сириус - пяток ШПСов - С2000-РПИ(мастер) - С2000-РПИ(ведомый) - пара С2000-4
наблюдаем любопытную картину:
   1.  при подключении РПИ мастера периодически отваливаются приборы (перечитал РЭ 2 раза мастер действительно указан в сегменте с ПКУ)
   2. в удаленном сегменте С2000-4 произвольно переходит в режим загрузчика

перепроверено уже все что в голову пришло тайминги, соендинения, антенны, питание приборов ... все в норме
какие будут предложения, куда копать? 

 