Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста! На объекте собрана система пожарной сигнализации на приборе Сириусе с АРМ. И собрана система контроля и управления доступом на приборе С 2000-М с АРМ. Как правильно можно отправить сигнал пожар с СИРИУСА, НА С2000-М? Для открытия электромагнитных замком при пожаре! Есть мысль поставить прибор с2000-4 и задействовать один шлейф. Но будет ли правильно? Заранее спасибо 3 месяца 1 день назад ![]() Судаков Александр Леонидович 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У Сириуса есть клеммы Пожар для передачи сигнала во внешнюю систему. 3 месяца 1 день назад ![]() Рыбкин Евгений Сергеевич 663Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
450 раз
3 месяца 1 день назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Иванов Андрей Львович 3 месяца 1 день назад
#ссылка