Здравствуйте, вопрос конечно заезженный, но у меня беда. Оборудование : с2000м 5.02, с2000 кдл 2и v135, c2000 кдл 2.27 , с2000 БИ. Оборудование используется для охранной сигнализации( датчик Ио102-20), с2000 кдл 2.27 поднимает все мои датчики и отражает все манипуляции, а новый кдл отказывается жениться с этим. Подскажите есть ли варианты все сростить в одно целое? 1 день 18 часов назад ![]() Домничев Максим Витальевич 3С2000м видит кдл 2и, но при команде взять все шс, пишет неверная команда, и на блоке индикации от этих шлейфов моргают оранжевые диоды, а с кдл версии 2.27 они зелëные, но при открытии двери например, выдают сигнал загораются красным и перевзятие идет через 20 секунд.
– Домничев Максим Витальевич 1 день 6 часов назад но при команде взять все шс Чё это за команда? и перевзятие идет через 20 секунд. Конфиги в студию. Что-то вы наколбасили не то. – Налетов Константин 1 день 6 часов назад Если Вы управляете из меню С2000М (меню / управление / все ШС), то сообщаю
с2000-кдл-2и v1.30 и выше с2000-кдл v2.30 и выше не поддерживают команду управления "всеми ШС (входами)". Необходимо добавлять контролируемые элементы в раздел (зону) и управлять им. – Сидельников Александр Дмитриевич 1 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
273 раза
1 день 18 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Не сошлись характерами.
Ясновидящих здесь нет. Опишите подробнее что не получается, что выдается на ПКУ.....
– Баулин Владимир Александрович 1 день 16 часов назад
#ссылка