Здравствуйте 1 день 20 часов назад ![]() evgeny 7Не будем особой роли предавать цифрам и точкам.Это "косвенно"..
Лучше порадуемся тому,что автор с поставленной задачей справился и пожаротушение запустил. Что касается вариантов "лечения"-то как права пословица "Если долго мучаться что-нибудь получится". Но подозрение на то ,что "Автоматика" не отрабатывала по причине "неисправности в линии(ях) оповещения". Не хочется думать о том,что автору продали "лежалый товар за новый." Но С2000-АСПТ верс 3.хх "огнеборствуют на объектах" с 2010 года. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 11 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
317 раз
1 день 20 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Может все-таки третья?
На сайте 3.62 (которая крайняя 01.06.2022).
– Карпов Дмитрий 1 день 11 часов назад
#ссылка