Коллеги здравствуйте! Достался объект на обслуживание кто был до нас непонятно, в общем проблема:
1 месяц 15 дней назад ![]() Александр 41. что бы залить конфигурацию из ориона нужно что бы она бла. Проблема в том что в конфигураци ориона нет панельки приборы работают от ориона сразу
2. Орион НЕ работает через М – Александр 1 месяц 13 дней назад Тема всё интересней (и загадочней).
Скрин (корня приборов) в тему, чтоб распутать все эти непонятки. – Карпов Дмитрий 1 месяц 13 дней назад Добрый день. Тут два варианта:
1. Если осталась исходная база (вероятно, она была создана в версии 1.20.3.6 или более ранних), то вам нужно удалить с данного порта пульт, который там висит под 5 адресом (и виден на скрине 3): ![]() После чего выполнить модернизацию до 1.20.3.8.1 и уже в этой версии перекинуть устройства на внутреннюю линию заново добавленного пульта. 2. Если исходной базы данных нет, либо вы не имеете возможности откатиться, выслать базу данных в техническую поддержку с описанием проблемы (можно также приложить ссылку на данный ответ с форума). Мы исправим проблему в БД и выполним перенос приборов на нужный пульт (укажите, на какой). – Ильина Екатерина 1 месяц 11 дней назад Перенос не пробовал, но,
создав новый RS (можно под любым №), запустил поиск. После того как приборы нашлись (именно под новым RS), удалил старый (прежний порт). Далее пересоздал новый под протокол ОрионПро переопределил на него (найденный) пульт. А потом перевёл приборы под пульт. Результатом стал тот же порт, в нём пульт, а под ним уже приборы. НО всё это делал из среднего окна, там, где при опросе Орион увидит и приборы и пульт. И когда приборы, и пульт будут найдены, то в их таблицах (с права) должны быть их актуальные версии. Всё это проверено на Обновление от 26.03.2025 (дата сборки) Там постройка 22726. Орион Про 1.20.3.8… https://partners.bolid.ru/forum/forum_28055.html И только после того как (и ЕСЛИ) всё пройдёт удачно, тогда перезагрузить таблицы. Потом проверить в мониторе, что всё на тех местах, где должны. Сделать стоп / старт ОЗ (монитор, ядро). И тогда (возможно) не придётся всё переделывать. НО ЭТО новое обновление (с форума)!!! ![]() Не исключены новые ошибки (на свой риск). И ещё «вдогонку». В этой версии Орион считывает, и конфиги, и ключи. Но только из новых версий (пульт / приборы). – Карпов Дмитрий 1 месяц 11 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для начала сделать бекап базы. 1 месяц 15 дней назад ![]() Попов Алексей Александрович 43перенести (во всяком случае как гласит мануал через вкладку перенос) нет возможности так как приборы сейчас подключены по протоколу Орион Про, при добавлении панельки по протаколу Орион как оно должно быть перенос на "внутреннию линию RS" невозможен как раз из за разници протоколов.
В том и проблема все очевидные способы естественно попробовал. – Александр 1 месяц 13 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Какую панельку? Какой Орион? Выражайтесь яснее. Приборы на RS-485 сидят? Как они могут на нём в протоколе Орион Про сидеть? Пульт что, всё время в режиме программирования? 1 месяц 13 дней назад ![]() Попов Алексей Александрович 43Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ради интереса создал в последнем Орионе новую чистую базу. 1 месяц 13 дней назад ![]() Попов Алексей Александрович 43Алексей Александрович, и датчики на планах сохранились при переносе или вы это не проверяли?
С появлением дурацких линий в линиях в линиях функция переноса сломана и до сих пор не починена. – Налетов Константин 1 месяц 13 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1338 раз
1 месяц 15 дней назад
Сервер УРВ Орион
Управление сервером Орион Про
УРВ Орион
УРВ Орион Про
Центральный сервер Орион Про
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
2. Орион ПРО это через М, ляжет комп, на М это никак не скажется. Если вы сами ничего не перепутали.
– Тремасов Константин Александрович 1 месяц 15 дней назад
#ссылка