партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОрион 1.20.3.8 Перенос

Эксплуатация » Орион 1.20.3.8 Перенос

Коллеги здравствуйте! Достался объект на обслуживание кто был до нас непонятно, в общем проблема:

  1. Конфигурации в с2000м нет.
  2. Установлен Орион 1.20.3.8 отрисован, но в структуре все приборы подключены COM порт -> Протокол Орион Про. Соответственно ляжет Орион и все. Добавил com порт, добавил панельку и тут встал вопрос перенести приборы в панельку нельзя так как разные протоколы. Создавать заново оооочень не охота так как придется все заново растаскивать по планам. Понимаю, что скорее всего делать придётся, но решил на всякий случай поинтересоваться нет ли какого-то варианта копирования или переноса приборов

1 месяц 15 дней назад

avatar
1. Запишите конфиг с Ориона в М, подробнее читайте в РЭ, там с картинками или смотрите ролики на рутубе.
2. Орион ПРО это через М, ляжет комп, на М это никак не скажется. Если вы сами ничего не перепутали.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 15 дней назад

1. что бы залить конфигурацию из ориона нужно что бы она бла. Проблема в том что в конфигураци ориона нет панельки приборы работают от ориона сразу 
2. Орион НЕ работает через М 

Александр 1 месяц 13 дней назад

Тема всё интересней (и загадочней).
Скрин (корня приборов) в тему, чтоб распутать все эти непонятки.

Карпов Дмитрий 1 месяц 13 дней назад

  

Александр 1 месяц 12 дней назад

Добрый день. Тут два варианта:
1. Если осталась исходная база (вероятно, она была создана в версии 1.20.3.6 или более ранних), то вам нужно удалить с данного порта пульт, который там висит под 5 адресом (и виден на скрине 3):


После чего выполнить модернизацию до 1.20.3.8.1 и уже в этой версии перекинуть устройства на внутреннюю линию заново добавленного пульта.

2. Если исходной базы данных нет, либо вы не имеете возможности откатиться, выслать базу данных в техническую поддержку с описанием проблемы (можно также приложить ссылку на данный ответ с форума). Мы исправим проблему в БД и выполним перенос приборов на нужный пульт (укажите, на какой).

Ильина Екатерина 1 месяц 11 дней назад

Перенос не пробовал, но,
создав новый RS (можно под любым №), запустил поиск. После того как приборы нашлись (именно под новым RS), удалил старый (прежний порт). Далее пересоздал новый под протокол ОрионПро переопределил на него (найденный) пульт. А потом перевёл приборы под пульт. Результатом стал тот же порт, в нём пульт, а под ним уже приборы.
НО всё это делал из среднего окна, там, где при опросе Орион увидит и приборы и пульт.
И когда приборы, и пульт будут найдены, то в их таблицах (с права) должны быть их актуальные версии.
Всё это проверено на
Обновление от 26.03.2025 (дата сборки)
Там постройка 22726.
Орион Про 1.20.3.8…
https://partners.bolid.ru/forum/forum_28055.html

И только после того как (и ЕСЛИ) всё пройдёт удачно, тогда перезагрузить таблицы.
Потом проверить в мониторе, что всё на тех местах, где должны.
Сделать стоп / старт ОЗ (монитор, ядро).
И тогда (возможно) не придётся всё переделывать.
НО ЭТО новое обновление (с форума)!!!

Не исключены новые ошибки (на свой риск).


И ещё «вдогонку».
В этой версии Орион считывает, и конфиги, и ключи.
Но только из новых версий (пульт / приборы).

Карпов Дмитрий 1 месяц 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Для начала сделать бекап базы.
Потом создать новый COM-порт, на нём создать пульт С2000-М, перенести с существующего порта все приборы (есть такая функция), на линию пульта.
Поменять номер порта и параметры на настоящий, удалив перед этим старый.
Залить конфигу в пульт.

1 месяц 15 дней назад

avatar
перенести (во всяком случае как гласит мануал через вкладку перенос) нет возможности так как приборы сейчас подключены по протоколу Орион Про, при добавлении панельки по протаколу Орион как оно должно быть перенос на "внутреннию линию RS" невозможен как раз из за разници протоколов.
В том и проблема все очевидные способы естественно попробовал. 

Александр 1 месяц 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Какую панельку? Какой Орион? Выражайтесь яснее. Приборы на RS-485 сидят? Как они могут на нём в протоколе Орион Про сидеть? Пульт что, всё время в режиме программирования?
В протоколе Орион Про приборы могут работать ТОЛЬКО через RS-232 через пульт. Который является конвертором RS-485 - RS-232.
Априори, приборы сидят на RS-485, который работает только в протоколе Орион (старый).
Читайте РЭ и не морочьте голову другим.

1 месяц 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ради интереса создал в последнем Орионе новую чистую базу.
Создал СОМ1 в протоколе Орион (прямой опрос приборов через RS-485). Добавил пару КДЛ.
Создал СОМ2 в протоколе Орион Про (опрос приборов через пульт через RS-232 - RS-485).
Выбрал КДЛ, выбрал Сервис - Перенос, на внутреннюю линию С2000М. Всё нормально переносится. Читайте инструкции.

1 месяц 13 дней назад

avatar
Алексей Александрович, и датчики на планах сохранились при переносе или вы это не проверяли?

С появлением дурацких линий в линиях в линиях функция переноса сломана и до сих пор не починена.

Налетов Константин 1 месяц 13 дней назад

Не проверял. Надо будет проверить)

Попов Алексей Александрович 13 дней 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1338 раз

ЗАДАН

1 месяц 15 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.