В системе Орион про сгорели 4 C2000-КДЛ, приобрели новые , но других версий. Как правильно их заменить ? 1 день 2 часа назад ![]() Дмитрий 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
174 раза
1 день 2 часа назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Я задал этот вопрос в техподдержку. Ответ техподдержки. Ничего менять не надо КДЛ любой версии - это КДЛ.
Хорошо, что вы спрашиваете про замену на новые КДЛ, а не на навые КДЛ-2И.
Потому что КДЛ-2И для Орион Про - это совершенно другой прибор. Тогда правильное решение - удалить старый КДЛ (при этом удалятся все АУ, привязанные к этому КДЛ), а затем сделать опрос, обнаружить новый КДЛ-2И, ввести его в базу, заново привязать к нему извещатели и заново расставить их на плане.
Но можно этого не делать, а оставить в базе КДЛ. Это неправильно, но будет работать. Полагаю, это будет работать до тех пор, пока вы не попытаетесь задействовать в КДЛ-2И второй интерфейс, которого в КДЛ не существует, и про который Орион Про без замены прибора знать не будет. У меня две недели КДЛ-2И работал без изменений в Орион Про, пока я не собрался с духом и не переделал всё как положено.
– Иванов Андрей Львович 1 день 1 час назад
#ссылка