Добрый день. Подскажите как продиагностровать неисправность РКФН на "резерном насосе" ШКП-45?
На РКФН горит неисправность, через какое то время реле собирается и затем разбирается (щелкает). Было предположение, что вышло из строя сам РКФН поменяли местами со шкафа "основного насоса" в шкаф "резервного насоса" - ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.
Замерили входящее напряжение на шкафу "резевного насоса" в шкаф приходит:
L1 - 234в
L2 - 248в
L3 - 235в

Входящее напряжение "основоного насоса"
L1 - 232в
L2 - 235в
L3 - 232в

Шкафы запитаны от разных линий.

1 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Проверить напряжение между "фаза-ноль" это недостаточно.
Если чередование фаз нарушено-то решить можно .
Если проблема в "фазовом сдвиге"-то узнать это можно только с помощью электролаборатории.
Проверить можно так.
Линия,где РКНФ выдаёт "Неисправость" отключается полностью. Вместо этой линии делается "перемычка" с исправной линии..
Конечно это временно,но узнать ,что проблема в электроснабжении понять можно.
Такие работы всё-таки лучше проводить под наблюдением опытного электромонтёра.
И проверьте не только "фазное",но и "линейное" напряжение.


15 часов 19 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

245 раз

ЗАДАН

1 день назад

ПРОДУКТЫ

ШКП-45
ШКП-45 IP54

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.