Доброго времени суток! 10 часов 19 минут назад ![]() Александр Охлопков 2Можно ли, на каждый этаж поставить С2000Р-АРР125 Поставить можно, но что в результате? Если на каждом этаже спортзал, то проблем быть не должно, а если 20 кабинетов со стенами из железобетона или старого кирпича, то проблем можете получить... нужно ли будет ставить "БРИЗ" Проходы между этажами только под пожарку или "общего доступа". Ну а БРИЗы вроде никому не мешали. – Баулин Владимир Александрович 5 часов 57 минут назад Но 4 этажа на один КДЛ-С ? А в чём проблема? 4 этажа * 20 РУ на этаж = 80 адресов, это примерно 63% от возможностей КДЛ. – Налетов Константин 4 часа 38 минут назад Не проблема, а скорее сомнение. с одним КДЛ-С.
Если установим 4 С2000Р- АРР125 и БРиЗ-ы, то получится ли питание АРР125сделать от ДПЛС. лишний провод протягивать не хочется. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 час 58 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
БРИЗ не нужен, в приборе есть встроеный. 4 часа 19 минут назад ![]() Ильичёв Михаил 201Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
135 раз
10 часов 19 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Не можно ,а нужно.
то нужно ли будет ставить "БРИЗ" на выходже из ЗКПС?
Можно. Но 4 этажа на один КДЛ-С ?
(Как совет.) Установите в Сириус КДЛ-С(адр.4) и "разбейте" 4 этажа на 2 КДЛ-С.То есть на каждом КДЛ-С будет по 2 С2000Р-АРР125. Тогда вопрос с БРиЗ-ами отпадёт.
Но лучше задайте вопрос в ТП. Возможно,что можно будет обойтись одним С2000Р-АРР125 ,используя ретронсляторы.на каждом этаже.
С информацией по построению радиоволновых топологий "Болид" ужасно "жадничает".
Так что вопрос у Вас далеко не глупый.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 часов 57 минут назад
#ссылка