Доброго времени суток! 1 месяц 15 дней назад ![]() Александр Охлопков 2Можно ли, на каждый этаж поставить С2000Р-АРР125 Поставить можно, но что в результате? Если на каждом этаже спортзал, то проблем быть не должно, а если 20 кабинетов со стенами из железобетона или старого кирпича, то проблем можете получить... нужно ли будет ставить "БРИЗ" Проходы между этажами только под пожарку или "общего доступа". Ну а БРИЗы вроде никому не мешали. – Баулин Владимир Александрович 1 месяц 15 дней назад Но 4 этажа на один КДЛ-С ? А в чём проблема? 4 этажа * 20 РУ на этаж = 80 адресов, это примерно 63% от возможностей КДЛ. – Налетов Константин 1 месяц 15 дней назад Не проблема, а скорее сомнение. с одним КДЛ-С.
Если установим 4 С2000Р- АРР125 и БРиЗ-ы, то получится ли питание АРР125 сделать от ДПЛС ?. лишний провод( а с "резервом"- 2 провода) протягивать не хочется. И от чего зависит то, в каких случаях используется "отдельное питание"? Если это зависит от кол-ва РУ-то при каком количестве ? При использовании "отдельного питания" как будем организовывать "резерв"? Это значит "плюсом" ещё потребуется РИП-RS 24 ?. И можно ли при "питании от ДПЛС" это "хозяйство" обойти ? – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 15 дней назад При использовании "отдельного питания" как будем организовывать "резерв"? Это значит "плюсом" ещё потребуется РИП-RS 24 ?. Чем не устраивает выход для питания внешних устройств? – Баулин Владимир Александрович 1 месяц 13 дней назад Один-Да. А второй?
Или традиционная перемычка? – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 13 дней назад А второй источник питания не повышает надежность системы, если накроется Сириус, то хоть сколько РИПов поставь...
– Баулин Владимир Александрович 1 месяц 13 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
БРИЗ не нужен, в приборе есть встроеный. 1 месяц 15 дней назад ![]() Ильичёв Михаил 201БРИЗ не нужен, в приборе есть встроеный. Как встроенный в приборе поможет при КЗ на 4-ом или любом другом этаже? – Баулин Владимир Александрович 1 месяц 14 дней назад Зависит от того как подлючен встроенный БРИЗ, если Т-образно как в БРИЗ исп.03 или БРИЗ-Т, то не вижу проблем.
– Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 14 дней назад Зависит от того как подлючен встроенный БРИЗ, если Т-образно как в БРИЗ исп.03 или БРИЗ-Т, то не вижу проблем.– Зыкин Антон Николаевич Можно схему подключения 4-х АУ таким образом "в студию"? – Баулин Владимир Александрович 1 месяц 13 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Владимир Александрович. 1 месяц 13 дней назад ![]() Иванов А.Л. 185Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
841 раз
1 месяц 15 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Не можно ,а нужно.
то нужно ли будет ставить "БРИЗ" на выходже из ЗКПС?
Можно. Но 4 этажа на один КДЛ-С ?
(Как совет.) Установите в Сириус КДЛ-С(адр.4) и "разбейте" 4 этажа на 2 КДЛ-С.То есть на каждом КДЛ-С будет по 2 С2000Р-АРР125. Тогда вопрос с БРиЗ-ами отпадёт.
Но лучше задайте вопрос в ТП. Возможно,что можно будет обойтись одним С2000Р-АРР125 ,используя ретронсляторы.на каждом этаже.
С информацией по построению радиоволновых топологий "Болид" ужасно "жадничает".
Так что вопрос у Вас далеко не глупый.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 15 дней назад
#ссылка