Дали задачу сделать охранку на герконах в 3 разных шкафах, с в качестве сигнализаторов герконы нержавейки, подключаются через С2000-4 и берутся на охрану через пульт С2000М. Конфигурацию сделал через с2000ethernet master/slave пульт все с2000-4 видит (всего их 3 штуки) но на охрану взять не дает, выводит надпись невзятие может чего в конфигурации не так сделал подскажите 1 месяц 16 дней назад ![]() Матус Данила 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
4.7 кОм приходит к прибору на шс? 1 месяц 16 дней назад ![]() Алексей Андреевич Анашкин 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
4,7 не приходит, считал и пишет 0,110 кОм 1 месяц 16 дней назад ![]() Матус Данила 5Поставьте в ШС резюк и поробуйте.Похоже на КЗ. в Ш С.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 16 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Снял галку, два исхода либо при взятии на охрану с пульта сразу снимает то бишь пишет снято с охраны, либо не взятие 1 месяц 16 дней назад ![]() Матус Данила 5 либо при взятии на охрану с пульта сразу снимает то бишь пишет снято с охраны, либо не взятие
Ничего не перепутали ? Получается ШС "без права взятия". Если при "снятии"-снимает,а при "взятии"-"невзятие",то понятно. При "тупиковой ситуации" выкладывайте конфигу С2000-4. Но не такой уж это сложный прибор,где можно путаться. Но такое чувство,что геркон с резюком Вы подключили не последовательно,а параллельно. При закрытой двери ШС порядка 100 Ом и показывает. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 16 дней назад Поставил резисторы, пульт начал принимать тревоги, садиться на охрану шлейфа спасибо за помощь, в следующий раз буду предупреждать заказчиков чтобы кдл брали под герконы, в разы легче работать
– Матус Данила 1 месяц 14 дней назад следующий раз буду предупреждать заказчиков чтобы кдл брали под герконы
Скорее герконы под КДЛ.Но это "фикция". "Неадресная охранка" ничем не уступает "адресной охранке". Особенно ,если "охранка" собрана на таком "малошлейфовом блоке/приборе" ,как С2000-4. Но если тема в "Проектировании"-то с Проектировщиками я не спорю. Спасибо за то ,что отписались. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 14 дней назад Подключать адресные герконы конечно удобнее.
Всего два провода. У пороговых, надо учитывать, и оконечник, и правильность подключения. Но почему тема «проектирование», вопрос конечно риторический. – Карпов Дмитрий 1 месяц 13 дней назад Но почему тема «проектирование», вопрос конечно риторический.
Скорее всего потому,что автор призывает Заказчиков и Проектировщиков к тому,что сначала нужно спросить у наладчика "С каким обрудованием наладчику удобнее работать?" А уже потом что-то "заказывать" и "рисовать Проекты". Если бы(да кабы) такое было всегда. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 13 дней назад Ставить КДЛ для охраны шкафа,это как стралять из пушки по воробьям. Каждому прибору своё место.
– Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 13 дней назад В "свете посдедних нормативок" даже в "пожарку" не врежешься.
Так что 2 различных пульта (ПС+ОС) или Сириус + пульт(ОС) ... Если пульт (ОС)+ КДЛ (ОС) + 3 СМК ( ОС) -то.......Однако. Какие тут "пушки и воробьи"? Тут "ракеты и тараканы" . Но если "тараканы" в голове Заказчика-то почему бы и не пульнуть ? Но скорее всего,что вновь "старый ,добрый "Рояль" вспомнишь. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 13 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |