партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСухой контакт на ШС С2000-КПБ

Эксплуатация » Сухой контакт на ШС С2000-КПБ

Всем доброго дня!
Есть выключатель (нормально разомкнутый сухой контакт) с обвязками резисторов, формирующие сопротивление шлейфа в замыкнутом состоянии 1.4кОм и в разомкнутом 4.7кОм, для отслеживания четырех нужных мне состояний, - К/З, нарушение, восстановление и обрыв. Пытаюсь заполнить таблицу состояний, казалось бы довольно логичную, но ничего путёвого не выходит. Прибор измеряет сопротивление достаточно точно во всех состояниях.
Включение:

Отключение:

В итоге, на пульте формируются хаотичные сообщения о включении и оключении, не смотря на то что сопротивление шлейфа стабильно и не подвержено изменению. Были испробованы как свежий КПБ v3.04, так и старый v2.20, ситуация одинаковая. К слову, на Сигнале-10 подобная установка пределов состояниий на технологическом шлейфе работает без замечаний.

1 день 23 часа назад

avatar

Как вариант. 

Пушкарёв Николай Павлович 1 день 22 часа назад

В вашем варианте АЦП ШС находятся на границе порогов, соответвенно "дребезг контактов" обеспечен.

Пушкарёв Николай Павлович 1 день 22 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Понял свою ошибку, значит под переходом имеется ввиду его ширина, в диапазон которой будет попадать значение с АЦП?
К примеру, для сопротивлений побольше, параметры можно использовать такие?

23 часа 27 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

316 раз

ЗАДАН

1 день 23 часа назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.