Всем доброго дня!
Есть выключатель (нормально разомкнутый сухой контакт) с обвязками резисторов, формирующие сопротивление шлейфа в замыкнутом состоянии 1.4кОм и в разомкнутом 4.7кОм, для отслеживания четырех нужных мне состояний, - К/З, нарушение, восстановление и обрыв. Пытаюсь заполнить таблицу состояний, казалось бы довольно логичную, но ничего путёвого не выходит. Прибор измеряет сопротивление достаточно точно во всех состояниях.
Включение:

Отключение:

В итоге, на пульте формируются хаотичные сообщения о включении и оключении, не смотря на то что сопротивление шлейфа стабильно и не подвержено изменению. Были испробованы как свежий КПБ v3.04, так и старый v2.20, ситуация одинаковая. К слову, на Сигнале-10 подобная установка пределов состояниий на технологическом шлейфе работает без замечаний.

1 месяц 16 дней назад

avatar

Как вариант. 

Пушкарёв Николай Павлович 1 месяц 16 дней назад

В вашем варианте АЦП ШС находятся на границе порогов, соответвенно "дребезг контактов" обеспечен.

Пушкарёв Николай Павлович 1 месяц 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Понял свою ошибку, значит под переходом имеется ввиду его ширина, в диапазон которой будет попадать значение с АЦП?
К примеру, для сопротивлений побольше, параметры можно использовать такие?

1 месяц 15 дней назад

avatar
Да, можно. Только у С2000-КПБ 5-ть состояний (у вас на схеме 4-е состояния)

Пушкарёв Николай Павлович 1 месяц 12 дней назад

До 5 состояний автору пока не близко.
Для начала пусть с выключателем разберётся,а ЭКМ-ы от него никуда не убегут.
Вот тут точно узнаете,что такое  "дребезг контактов".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 11 дней назад

А откель тут
ЭКМ-ы

?

Карпов Дмитрий 1 месяц 11 дней назад

Туточки про "5-е состояние".
И про "дребезг контактов" . Отродяся так не смеялся.
Кроме,как ни про какие иные контакты,кроме выключателя и словом не обмолвились.
А вот когда стрелка манометра начнёт "прыгать"-будет и откель и   прикель.

Смена состояния входа происходит, когда сопротивление подключенного к нему ШС находится в диапазоне, соответствующим любому отличному от текущего состоянию, в течение заданного времени.
Для состояний типа «Восстановление», таких как «Восстановление технологич. ШС», «Восстановление батареи» и т.д., время перехода задаётся в конфигурационном параметре «Время восстановления» входа блока.
Для состояний «Снят» и «Ошибка параметров адресного ШС» время перехода не предусмотрено.
Вход переходит в эти состояния мгновенно. Для всех остальных состояний время перехода составляет 300 миллисекунд.

И про это почитать не мешало бы.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

935 раз

ЗАДАН

1 месяц 16 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.