Вопрос такой. На объекте установлено 2 рупор-300 и 1 микрофонная консоль-20 . консоль настроена на запуск сообщений и микрофон. Сообщения консоль запускает без проблем сразу на оба рупора как и запланировано. при пожаре по сценарию запускается тоже. Так же настроено чтобы при включении микрофона трансляция шла на оба рупора но в динамиках тишина . на рупорах начинает мигать трансляция. Пробовал с включением гонга при начале разговора , так же тишина и гонга нет. Вроде все сделано по инструкции. Может кто-то сталкивался с таким? Куда копать? Так же консоль по АВ не подцеплена. После выходных собираюсь ехать на объект разбираться дальше. 1 месяц 14 дней назад ![]() Кочергин Игорь Владимирович 18Даже не могу вспомнить сейчас что там загоралось при включении микрофона
– Кочергин Игорь Владимирович 1 месяц 14 дней назад Возможно неисправна кнопка активации микрофона, запишите видео работы - будет понятнее
– Поляков Андрей Леонидович 1 месяц 14 дней назад Проверилегодня. Консоль запрограммирована как пожарная. Выбираю микрофон включением зоны оповещения , зажимаю кнопку микрофона и держу. Светодиод гонг загорается красным , через несколько с секунд он меняет цвет на зеленый. И загораются индикаторы что микрофон готов (красным цветом ) . не гонга и не каких звуков. Ну иногда бывает при включении микрофона какой то еле слышный звук в динамиках слышен не больше секунды. При этом когда держу кнопку микрофона на рупорах начинает мигать индикатор оповещения. Так же пробовал делить рупора по разным зонам. И слышен от консоли какой то треск но еле слышный (в дежурном режиме)Решили заказать другую консоль , думаю проблема в ней .
– Кочергин Игорь Владимирович 1 месяц 10 дней назад Попробуйте на консоли сменить гонг на более длинный, будет ли слышен звук?
– Поляков Андрей Леонидович 1 месяц 9 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Привезли вторую консоль. Такая же беда. Начал проверять провода. Переключил кабеля Ethernet . в консоли 1 в 1 рупора 300 (1) , дальше из 2ки ( 1) в 2ку (2) и все заработало. В инструкции было написано из консоли Ethernet 1 в 2ку рупора(1) далее из 1ки этого рупора в 2ку второго рупора . 27 дней 15 часов назад ![]() Кочергин Игорь Владимирович 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
880 раз
1 месяц 14 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Поляков Андрей Леонидович 1 месяц 14 дней назад
#ссылка