Здравствуйте. Никак не можем создать рабочие сценрии для запуска вентиляции (приточки) в зоны МГН (зоны сбора инвалидов при пожаре) 17 часов 49 минут назад ![]() Илья 3Думал сделать на адресной метке, с обычными СМК, всё последовательно подключив, но геморройно со второго этажа на третий тащить провод.
Попробуем Ваш вариант. Благодарю. – Илья 15 часов 35 минут назад Думал сделать на адресной метке, с обычными СМК, всё последовательно подключив
Только спокойствие... А будет ли полноценный контроль на "КЗ и Обрыв" при таком соединении ? То есть 1 КЦ на 4 геркона. В.В. скорее всего имел ввиду не адресную метку,а то оборудование,где есть тип 12...То есть ПТШС.(Как вариант - вход КПБ) А если 1 СМК на 1 КЦ ,то Вы просто меняете шило на мыло. P.S. В.В. не журите Проектировщиков. Это не Проект ,а очередное "выужкакнибудьсделайтетак". "Болидкад" такое не нарисует. – Каргапольцев Артур Николаевич 12 часов назад "выужкакнибудьсделайтетак"- именнто так и есть в нашем случае.))
Попробуем несколько вариантов, напечатаю сюда, рабочий вариант, если получится. – Илья 3 часа 53 минуты назад Нет, именно адресную метку. ТШ состояния дверей в разделе должен быть единственным. Тогда пишется интуитивно понятный сценарий для основного ПД РУ Пожар\Пожар2 ЗУ ТШ норма. для доп ПД ЗУ ТШ нарушен.
Как только используем адресные СМК или СМК+метки и ТШ в разделе становится больше одного, начинается ЛГБТ. Для основного ПД РУ ТШ нарушен ЗУ все состояния, кроме Пожар\Пожар2. Для доп ПД РУ ТШ нома, ЗУ те же, что и у основного. Только так, без использования доп реле и ШС можно реализовать алгоритм. Per anus ad astra. – Леготин В В 5 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
79 раз
17 часов 49 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 16 часов 32 минуты назад
#ссылка