Здравствуйте. Никак не можем создать рабочие сценрии для запуска вентиляции (приточки) в зоны МГН (зоны сбора инвалидов при пожаре)

Пульт с2000м
Датчики подключены к КДЛ

1. Есть два помещения на 2 и 3 этажах. В каждом помещении по 2 двери. На каждую дверь установлено по одному с2000-СМК исп.4 (всего 4- назовём их- СМК 1, СМК 2, СМК 3 и СМК 4). Тип у каждого СМК- "Технологический".
2. В них (в помещениях) установлены клапана дымоудаления, которые открываются при пожаре в любых "разделах" здания.
3. На чердаке находятся два ШКП-
-Номер 1.1- вилятор подаёт Холодный воздух
-Номер 1.2- вентилятор подаёт Тёплый воздухент

При пожаре (Пожар, Пожар 2 в разделах) и закрытых дверях (то есть при норме техннологических шлейов СМК 1, СМК 2, СМК 3 и СМК 4):
- ШКП "Номер 1.2- вентилятор подаёт Тёплый воздух"- включен
- ШКП "Номер 1.1- вилятор подаёт Холодный воздух" - выключен

Если хотя бы одна дверь открыта (то есть при нарушеннии одного или нескольких техннологических шлейов СМК 1, СМК 2, СМК 3 и СМК 4), то
- ШКП "Номер 1.2- вентилятор подаёт Тёплый"- выключается,
- ШКП "Номер 1.1- вентилятор подаёт Холодный воздух"- включается.

Кто шарит в этой теме, подскажите, а то много сценариев перепробовали, больше 1 часа только на закачку обновлённой программы в пульт потратили. 

17 часов 49 минут назад

avatar
Опять дебильные проектанты с адресными СМК. Или ставить обычные  последовательно и работать с сигналом МГН разгерметизировано единственном в разделе, или работать с обратной логикой - запрещающие условия все, кроме Пожара, разрешающие - нарушение ТШ раздела с СМК.

Леготин В В 16 часов 32 минуты назад

Думал сделать на адресной метке, с обычными СМК, всё последовательно подключив, но геморройно со второго этажа на третий тащить провод.

Попробуем Ваш вариант. Благодарю.

Илья 15 часов 35 минут назад

Думал сделать на адресной метке, с обычными СМК, всё последовательно подключив

Только спокойствие...
А будет ли полноценный контроль на "КЗ и Обрыв" при таком соединении ? То есть 1 КЦ  на  4 геркона.
В.В. скорее всего имел ввиду не адресную метку,а то оборудование,где есть тип 12...То есть ПТШС.(Как вариант - вход КПБ)
А если 1 СМК на 1 КЦ ,то Вы просто меняете  шило на мыло.
P.S.   В.В. не журите Проектировщиков. Это не Проект ,а очередное  "выужкакнибудьсделайтетак". "Болидкад" такое не нарисует.

Каргапольцев Артур Николаевич 12 часов назад

"выужкакнибудьсделайтетак"- именнто так и есть в нашем случае.))
Попробуем несколько вариантов, напечатаю сюда, рабочий вариант, если получится.

Илья 3 часа 53 минуты назад

Нет, именно адресную метку. ТШ состояния дверей в разделе должен быть единственным. Тогда пишется интуитивно понятный сценарий для основного ПД РУ Пожар\Пожар2 ЗУ ТШ норма. для доп ПД ЗУ ТШ нарушен.

Как только используем адресные СМК или СМК+метки и ТШ в разделе становится больше одного, начинается ЛГБТ.
Для основного ПД РУ ТШ нарушен ЗУ все состояния, кроме Пожар\Пожар2. Для доп ПД РУ ТШ нома, ЗУ те же, что и у основного.
Только так, без использования доп реле и ШС можно реализовать алгоритм.

Per anus ad astra.

Леготин В В 5 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

79 раз

ЗАДАН

17 часов 49 минут назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.