День добрый! 4 месяца 16 дней назад
Саттаров Азат Рашитович 2Если ещё актуально. Я бы ещё рекомендовал запустить все сетевые модули от имени админа, если это не было сделано ранее. Так же проверить запущено ли ядро опроса. И так же убедиться, что на ПК нет программ которые могут занимать порт 8080, чаще всего это программы СВН. Если есть, то поменять порт ядра в АБД или в программе которая обращается к порту 8080.
– Сахаров Артём Юрьевич 4 месяца 15 дней назад По поводу
к порту 8080 просто поставить вьювер, и посмотреть, какие открыты, и что на них слушает. Например orion2srv port=8100 spoolsv port=1214 port=8080 (80) браузер по открытому каналу port=443 браузер по каналу с шифрованием антивирус / фаервол могут блокировать порты. Надо (у них) включать список «исключений». – Карпов Дмитрий 4 месяца 15 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при считывании конфигурации с С2000 М вер. v 02.07 изм. 08.15, через программу PProg (UProg (вер.4.1.1 build 719) (rus, eng)(для конфигурирования приборов, кроме С2000-КС; С2000-КДЛ вер. 2.25 и 2.26; С2000-КДЛ-2И вер. 1.25 и 1.26), не отпражает все приборы подключенные к RS -485. В чем может быть проблема в неправильной версии PProg или приборы не прописаны в систему? 12 дней 21 час назад
Шойванов Павел Владимирович 3Все таки ппрог "И" упрог или "И". Если в ппрог при опросе порта находятся все блоки которые есть на линии RS-485, а при чтении конфигурации из ПКУ в списке не все блоки, то это означает, что в конфигурацию, добавлены не все блоки которые есть в списке обнаруженных на линии RS-485. И их необходимо просто перетащить и настроить.
Если в ппрог или упрог при опросе не находится часть блоков, которые подключены к линии RS-485, то это уже проблема в линии RS. Следует проверить перемычки согласующих резисторов на всех блоках. Напомню, что перемычки должны стоять на самом удаленном блоке в линии RS-485 и на самом ближнем к ПКУ, на всех остальных должны быть сняты. Так же напомню, что необходимо объединять все блоки питаемые от разных БП по цепи 0В. Подробнее о выше сказаном тут: https://bolid.ru/projects/iso-orion/fire-automatic/communication-channels/ – Сахаров Артём Юрьевич 12 дней 16 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Здравствуйте при непосредственым подключение ПК через ПИ к прибору Поток 3 Н не удается прописать адрес Поток 3 н высвечивается серым цветом. Подскажите пожалуйста как изменить адрес? 12 дней 10 часов назад
Шойванов Павел Владимирович 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1009 раз
4 месяца 16 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Найдётся несколько тем.
Надо проверить видит ли ядро (этот) пульт.
Одна из причин такой ошибки, если сетевой модуль не видит то, что должен.
Надо поставить фокус на «компьютер» (в дереве) и запустить опрос.
И проверить увидится ли этот пульт в среднем окне.
(проверено - выпуск 8 постройка 22726 нормально работает с пультами).
Для
надо, чтобы фокус указывал на нужный пульт (в дереве).
– Карпов Дмитрий 4 месяца 16 дней назад
#ссылка