День добрый!
Существующая конфигурация - АРМ Орион про, С2000М.
При попытке считать конфигурацию выбрасывает ошибку "Чтение конфигурации: Invalid payload received from xml-rpc server".
Соответственно конфигурация с ПКП не считывается.
С этого же АРМ работа с программой PProg и Uprog проходит нормально.
В чем может быть проблема?

23 часа 59 минут назад

avatar
Наберите в поиске (форума).
Invalid payload received from xml-rpc server

Найдётся несколько тем.
Надо проверить видит ли ядро (этот) пульт.
Одна из причин такой ошибки, если сетевой модуль не видит то, что должен.
Надо поставить фокус на «компьютер» (в дереве) и запустить опрос.
И проверить увидится ли этот пульт в среднем окне.
(проверено - выпуск 8 постройка 22726 нормально работает с пультами).
Для
"Чтение конфигурации…".

надо, чтобы фокус указывал на нужный пульт (в дереве).

Карпов Дмитрий 18 часов 46 минут назад

Если ещё актуально. Я бы ещё рекомендовал запустить все сетевые модули от имени админа, если это не было сделано ранее. Так же проверить запущено ли ядро опроса. И так же убедиться, что на ПК нет программ которые могут занимать порт 8080, чаще всего это программы СВН. Если есть, то поменять порт ядра в АБД или в программе которая обращается к порту 8080.

Сахаров Артём Юрьевич 2 часа 30 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

168 раз

ЗАДАН

23 часа 59 минут назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.