Приветствую. Не управляются разделы с БКИ. Настройки БКИшки сделана для пожарки. Разделы привязаны к индикаторам.Пароль установлен. Н пульте так же сделаны настройки. То есть Уровень доступа 1 (все разделы по отдельности ,и так же группа с номером 99 ,в которой все разделы) . И уровень доступа 2( только все разделы,без группы). В паролях добавил пароль (классический для БКИ) 1111 с уровнем доступа 2. В привязках закинул разделы в пульт и в БКИ. 20 часов 17 минут назад ![]() Пристанский Александр 5Вот в том то и задача, чтобы вахтер мог и ставить и снимать. Наверно напишу в тп за прошивкой
– Пристанский Александр 4 часа 49 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Прикрепляю ссылку на прошивку БКИ. 4 часа 7 минут назад ![]() Табунов Игорь Алексеевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
157 раз
20 часов 17 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
В БКИ задайте тип "пожарный" и "Сброс тревог"....Сделайте "сработку" и нажмите кнопку.
Для ШС(которые входят в раздел) в настройках пульта тоже установите тип "пожарный".
Либо версию БКИ "поднимать" до 4.01 ,а дальше по мануалу.
Тогда "Отключение/Включение " с БКИ получится.
– Каргапольцев Артур Николаевич 17 часов 39 минут назад
#ссылка