партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАРМ Не обновляет состояние разделов при запуске

Инсталляция, монтаж » АРМ Не обновляет состояние разделов при запуске

Оперативная задача при запуске не актулизирует состояние разделов,они все могут быть бледно зелеными,пока вручную не снимешь/поставишь.
Арм последний,пульт 5 версиии,в какую сторону копать ? Взятие/невзятие,сработки показывает,если сделать это с помощью мышки самому.

1 месяц 15 дней назад

avatar
Правая клавиша по бледно-зелёному нажимать, информация изучать, голова думать. 
Это поможет понять, на каком отрезке проблема. То ли извещатели (разделы) не ставятся, то ли монитор не отображает. 

А если не снимать-ставить, а в правом верхнем углу "запрос состояний"? Не помогает?  

Спорное предложение. Отключите на компьютере антивирус и брендмауэр. Не спрашивайте зачем, просто отключите и попробуйте снова. Это ведь бесплатно, не сопротивляйтесь. Включить обратно нетрудно. 
 

Иванов Андрей Львович 1 месяц 15 дней назад

Копать в сторону ядра.
Может ему что-то мешает.
Может просто ПК тормозит (даже новый, не настроенный).
Вариантов много.

Карпов Дмитрий 1 месяц 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

если несколько ПК в системе, проверьте 127.0.0.1 / localhost, если есть - попробуйте избавиться

1 месяц 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Аналогичная проблема
=11ptОрион Про 1.20 выпуск 8, постройка 23649, сборка 24.6.2025
При запуске ядра опроса не считывается состояние разделов (сигнал 20, таких сигналов несколько - у одних считвается у других - нет).
Запрос состояний не помогает, помогает только повтрно либо снять либо взять раздел.
Брендмауэр отключен, запускается все от администратора.

2 дня 7 часов назад

avatar
Мне помогло уменьшение скорости опроса с 115200 на 57600 . Не знаю вашу конфигурацию, но попробуйте поменять, потом напишите здесь о результатах пожалуйста. 

Реуков Александр Владимирович 2 дня 3 часа назад

Проверял на 8 постройке.
Если запуск происходит по «классике» (через оболочку), и в АБД всё настроено, то…
При запуске оболочки проверка доступности сервера, запуск ядра, ядро проверяет доступность приборов, когда приборы доступны, сразу идёт запрос и считка новых событий.
Крайнее событие является актуальным состоянием (для каждого пульт / прибор).
Причём, в новых пультах, батарейка должна быть «исправна!!!».

При стоп / старт только ядра, могут быть нюансы.


Причём к АРМу подключены пульты и приборы через ethernet, RS232, RS485.
 

Карпов Дмитрий 23 часа 20 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

704 раза

ЗАДАН

1 месяц 15 дней назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.