Доброго дня. 
такой вопрос, есть система водяного пожаротушения, собрана полностью на болиде, на поток 3н, стоит манометр который надо заменить, но встал вопрос - в каком он исполнении. С потоком работают манометры в каком-то определённом исполнении? Либо надо определять по манометру? 

1 месяц 16 дней назад

avatar
Манометр служит только для "визуализации" давления. Важна контактная часть.и выставленные "уставки". Так что вполне можно заменить ЭКМ на сигнализатор давления с простым манометром.
Поток 3Н хорошо работает и с сигнализаторами и от "Данфосса" и от "Овена"
За других производителей сказать не могу. Впрочем "Плазма-Т" тоже используеи не ЭКМ,а сигнализаторы. Как вариант можете "адреснуться" к ним.
У них сигнализаторы "Сертифицированы"
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 16 дней назад

Надо максимально упростить замену, сам манометр я знаю какой, встал только вопрос в исполнении. Их 4. Манометр надо поставить такой же как стоит, потому что переделывать никто ничего не будет. Просто переткнуть контакты с одного манометра на другой. Судя по, стрелкам там исполнение 3. Но я решил перестраховаться и спросить

Николай 1 месяц 14 дней назад

В качестве информации.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

На блоке контактных стрелок есть надпись "исп. и латинская цифра" 
​   

Ставьте такое же исполнение.

1 месяц 13 дней назад

avatar
ДМ2005СгУ3 написано на манометре, стрелки минимум синяя, максимум красная, текущее - черная

Николай 1 месяц 9 дней назад

https://disk.yandex.ru/d/fxsS2WuqlS-c9w

 Тоже как бы для ознакомления. Но что касается форума "Болида" и манометров...
Королёв и Томск находятся даже на разных сторонах "земного полушария".
И если уж так важно исполнение манометра-то лучше обратиться в красивый сибирский город.

Приборы могут изготавливаться с сигнализирующим устройством исполнений III, IV, V,
VI по ГОСТ 2405-88.


Можно и ГОСТ почитать.(как вариант,конечно). А проще- посмотреть "Паспорт" на манометр.
И самое простое...UProg открываем Поток 3Н.,смотрим те КЦ куда подключен манометр.
По состоянию КЦ (НО или НЗ)  определяем "состояние контакта". И  по "контактной паре" определяем "Исполнение".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

865 раз

ЗАДАН

1 месяц 16 дней назад

ПРОДУКТЫ

PProg

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.