Здравствуйте.
На объекте планируется организация СОУЭ 3 типа.
Из-за большой площади охвата, понадобится около 5 устройств Рупор-300. Фактически, ЗКПС будет только одна. Соответственно, оповещение должно будет включаться одновременно всеми Рупор-300.
Сигнал на включение будет подаваться с ППКУП Сириус по RS-485.

Не будет ли рассинхронизации звукового оповещения при включении одновременно всех Рупор-300?
Подскажите, пожалуйста, по схеме подключения при таких вводных.
Спасибо!

1 день 5 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Да, Рупоры-300 будут синхронно воспроизводить аудио сообщения, запущенные с ППКУП Сириус по RS-485. Для корректной работы алгоритма синхронизации необходимо иметь одинаковые версии прошивок на всех приборах.