Доброго времени, уважаемые коллеги! Сейчас рассматриваю проект СПС в Ремонтно-механической мастерской и слесарно-механический цех. Вопрос в том, что в проекте отсутствует сигнализация в самом боксе РММ и СМЦ (учтены только ИПР), по административным помещениям и складам нормально. Проектировщик ссылается на ПП №1464 от 01.09.2021 г., и говорит что данные помещения РММ и СМЦ не входят в перечень. Но как я понимаю, из того же постановления пунк 5 и п.п. 4.4. СП 486.1311500.2020, что РММ и СМЦ должны быть оборудованы сигнализацией. Правильно ли я понимаю? Или делать монтаж, как говориться по чертежу, а там все вопросы к проекту? 1 день 2 часа назад ![]() Галиев Альфис Маулитович 37По проекту Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1 (производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские, крематории)
– Галиев Альфис Маулитович 23 часа 25 минут назад Альфис Маулитович, я не увидел в вашем ответе ни одного указания от проектировщика. Или он (проектировщик) считает, что Ф5.1 не подлежат защите СПС?
– Налетов Константин 21 час 55 минут назад А нет ли помещениях РММ и СМЦ пожаротушения?
Нет – Галиев Альфис Маулитович 21 час 48 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Альфис Маулитович, я не увидел в вашем ответе ни одного указания от проектировщика. Или он (проектировщик) считает, что Ф5.1 не подлежат защите СПС? 21 час 44 минуты назад ![]() Галиев Альфис Маулитович 37в проекте отсутствует сигнализация в самом боксе РММ и СМЦ (учтены только ИПР) Иначе говоря, для проектировщика, ИПРы не являются элементами СПС? Если там СПС не нужна, зачем там ИПРы? – Карпов Дмитрий 19 часов 51 минуту назад Категория В4 по пожарной опасности. А вот это уже другой разговор. В этом случае СПС действительно можно не ставить. Вообще в подобных случаях, особенно если договор на монтаж уже подписан, вы, как представитель монтажной организации, должны письменно уведомить обе стороны (заказчик и проектант) об обнаруженных недочётах. А дальше должны столкнуться лбами заказчик и проектант. Вы ничего никому не должны доказывать, но прикрыть точку G бумажкой крайне рекомендую. – Налетов Константин 19 часов 42 минуты назад А дальше должны столкнуться лбами заказчик и проектант. Может предложить заказчику использовать «авторский надзор». Спорить и выяснять (согласовывать), с «проектировщиком», это для заказчика, или экспертизы. – Карпов Дмитрий 19 часов 17 минут назад это для заказчика, или экспертизы. Без разницы, если смотреть на вопрос с точки зрения монтажной организации. – Налетов Константин 19 часов 9 минут назад Если ИПРы не элементы СПС, тогда чьи они? Что за викторина началась? ИПР точно такой же извещатель пожарный, как и все остальные, только не автоматический. – Налетов Константин 19 часов 7 минут назад Соответственно, вопрос к проектировщику, или СПС нужна, и тогда нужны, и ИПРы, и ДИПы.
Или СПС НЕ нужна, и тогда НЕ нужны и ИПРы. – Карпов Дмитрий 18 часов 53 минуты назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Иначе говоря, для проектировщика, ИПРы не являются элементами СПС? 19 часов 45 минут назад ![]() Галиев Альфис Маулитович 37Зависимость от наличия ГСМ (или другой пож нагрузки).
Если есть чему «гореть» (ОФП) и наличие людей, которые должны иметь возможность вовремя убежать. ИПРы в проекте используются, у меня вопрос был в другом, а этого достаточно или все же требуется сигнализация, в понимании ДИП, ИПДЛ и т.п. в боксе РММ? ИПР, такой же извещатель, как и ДИП или ИПДЛ (автоматические), только для ручной активации СПС. – Карпов Дмитрий 19 часов 40 минут назад Всем, большое спасибо! Можно закрывать тему)
– Галиев Альфис Маулитович 18 часов 30 минут назад Или делать монтаж, как говориться по чертежу, а там все вопросы к проекту? Правильно ли я понимаю? Да, исполнитель (монтажа и пнр), исполняет проектное решение. И если проект не правильный, об этом уведомляют заказчика (как уже указанно выше). Если проект «от заказчика», то и разбирается он. Но, если «от исполнителя», то и нюансы по проекту решают исполнитель с проектировщиком. (зависимость от договора). – Карпов Дмитрий 18 часов 21 минуту назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://disk.yandex.ru/client/disk/РММ 19 часов 33 минуты назад ![]() Галиев Альфис Маулитович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
https://disk.yandex.ru/i/C8yRlomzswfarw 19 часов 7 минут назад ![]() Галиев Альфис Маулитович 37– Карпов Дмитрий 19 часов 2 минуты назад в первый раз выкладываю, не могу понять что не идет, пишет есть общий доступ
– Галиев Альфис Маулитович 18 часов 57 минут назад Для проверки, нужен анонимный вход, и Яндекс должен пускать (по ссылке) всех, и авторизованных, и нет.
Обычно файл (любой) кладут в архив и к нему дают публичную ссылку. Можно смотреть через браузер, или скачать. – Карпов Дмитрий 18 часов 50 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
242 раза
1 день 2 часа назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Запросите у них письменный ответ или приведите текст из проекта, в котором указано к каким категориям проектировщик отнёс эти помещения.
По идее оснащению подлежат все помещения кроме указанных в исключениях. Исключения приведены в п.5 ПП №1464 от 01.09.2021 г. и такие же указаны в СП. То, что проектировщик не нашёл в таблицах точное наименование указанных помещений и при этом считает, что их можно не оснащать, говорит о его некомпетентности.
– Налетов Константин 1 день назад