партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажКонфигурация Ethernet в разных подсетях.

Инсталляция, монтаж » Конфигурация Ethernet в разных подсетях.



Приветствую всех.
Подскажите пример настройки такой конфигурации? На данный момент вижу только то что находится в первой подсети. Конфигурация Slave (Возле с2000М) - Master на удалённых приборах. В Slave прописаны удалённые приборы по IP адресам. Порты 40001. 
Прозрачный режим победить не смог, Не вижу даже второй ETH в своей подсети. В прозрачном вижу только С2000М и БКИ.
Не получается картинку вставить.

1 месяц 18 дней назад

avatar
Не получается картинку вставить.


Сначала сохранить файл на сервере, он выдаст ссылку.
Потом эту ссылку указать как адрес картинки.

Карпов Дмитрий 1 месяц 17 дней назад

Должно работать простым перетаскиванием картинки в поле редактирования:


Дырда Михаил Витальевич 1 месяц 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

8 ответов

Приветствую всех.
Подскажите пример настройки такой конфигурации? На данный момент вижу только то что находится в первой подсети. Конфигурация Slave (Возле с2000М) - Master на удалённых приборах. В Slave прописаны удалённые приборы по IP адресам. Порты 40001. 
Прозрачный режим победить не смог, Не вижу даже второй ETH в своей подсети. В прозрачном вижу только С2000М и БКИ.
Не получается картинку вставить.


Добрый вечер, master-slave в разных подсетях ведет себя не совсем аддекватно, ввиду скорее всего особенностей реализованного протокола болида. приборы находящиеся в разных подсетях все равно каким то образом видят друг друга, точнее видят пакеты предающиеся в сети, и принимают их не зависимо от подсети. При этом данные пакеты виснут в ethernetах чужих подсетей просто в буфере. Если ethernet будет работать совсемно с сириусами, то такие пакеты мало того что в сириусах отображаются как приборы, но и заставляют перегружаться сириусы. Так что лучше побеждайте прозрачный режим. 
 

1 месяц 17 дней назад

avatar
Все подсети локализованы. То есть находятся в "одной коробке" сторонних ETHERNET приборов там нет.
Пытаюсь прозрачный победить но где то что то упускаю. 

Вячеслав 1 месяц 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На данный момент на столе собрана такая конфигурация. С2000М в режиме программирования по RS485, перемычки с ETH сняты. Через com порт от первого ETH вижу только голову. Через второй ETH прибора не вижу. Но через свисток RS485 от ПК приборы видно.

1 месяц 17 дней назад

avatar

Вячеслав 1 месяц 17 дней назад

Через com порт от первого ETH вижу только голову. Через второй ETH прибора не вижу.

Нюанс первый.
Касаемо интерфейса RS485, мастером может быть только что-то одно (или ПК или «голова» пульт 2000м).
Нюанс второй.
пульт 2000м версий 3хх/4хх имеет RS485 + RS232.
пульт 2000м с версией 5хх (исп.02) имеет два RS485.
Или оба мастером (при резервировании), или первый мастер и на нём приборы, второй слейв в сторону АРМа.
Нюанс третий.
Если интерфейс (пульт ↔ приборы) проходит через эзернеты там не должно быть другого мастера (например ПК).
Отсюда вопрос.
Для КДЛ мастером должен быть пульт или ПК?
В «классике» ПК → пульт → КДЛ.
Т.е. ПК → пульт → ETH →  ETH →  КДЛ.
Или ПК → роутер →   ETH →  пульт→  ETH → роутер  ETH →  КДЛ.
Причём или роутеры не пересекаются, или каждый ETH должен быть точно настроен.

Если (как на схеме), пульт именно 4.14, то в сторону ПК, нужен RS232 в режиме «КОМПЬЮТЕР».
Т.е. ПК мастером для пульта, а пульт мастером для приборов.

Карпов Дмитрий 1 месяц 16 дней назад

По таблице…
2.212 не должен быть настроен на 2.211.
Иначе пульт и ПК, как два мастера на один интерфейс (2.212 ↔ 2.15).
 

Карпов Дмитрий 1 месяц 16 дней назад

Там ПК это просто ПК, с которого настраивают

Черняховский Андрей Игоревич 1 месяц 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да ПК только в качестве настройки используется. В рабочем состоянии его не будет.

1 месяц 16 дней назад

avatar
ПК только в качестве настройки используется.

Об этом желательно сразу оговаривать (хотя этот вариант предполагался).
…на столе собрана…

ИМХО.
В принципе предпочитаю прозрачный режим.
И "на столе" сделал бы так (ближе к реальной работе).

Настройки пульта.
ПК в режиме «КОМПЬЮТЕР».
115200 (RS232).


И ещё нюанс.
Если роутеры подключить к свичу…
В дальнейшем проверять и управлять удобнее.
 

Карпов Дмитрий 1 месяц 16 дней назад

И "на столе" сделал бы так (ближе к реальной работе).

Надеюсь перенастраивать с2000ethernet в будущем не понадобится. Так что пока настройки все перебежками по RS485 в режиме conf

Вячеслав 1 месяц 16 дней назад

Надеюсь перенастраивать с2000ethernet в будущем не понадобится.

Если система (Болидовская) не будет изменяться, то да.
 

Карпов Дмитрий 1 месяц 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В общем сделано было так:
Подключено всё по RS485, за исключением ЕТН конечно.
Все ETH прозрачные.
Возле С2000М ЕТН главный, адрес 10.100.2.212
Все остальные смотрят на IP возле С2000М
ЕТН возле С2000М смотрит на все. 10.100.2.210 - 10.100.40.210 (каждый ЕТН отличается только подсетью)
Связь от компа по RS485 через свисток
Через вирт порт так и не смог пробить ЕТН по подсетям. (видны только те которые в своей подсети)
Теперь процесс настройки С2000М по rs485Settings.
максимальный пинг от ...2.212 увидел 200.

Проблема только в том что не вижу с2000 ethernet в других подсетях для настройки.

1 месяц 16 дней назад

avatar
Пытаюсь прозрачный победить но где то что то упускаю.

Все ETH прозрачные.

Информация противоречива и ограничена, но то, что «прозрачность» настроена, уже хорошо.


В дебри «роутеры ↔ свичи» вдаваться незачем.
Лучше перечитывать РЭп.
Можно потренироваться на настройках локализованных свичей.

Карпов Дмитрий 1 месяц 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблема только в том что не вижу с2000 ethernet в других подсетях для настройки.

А как Вы их хотите увидеть? на ПК задавайте IP адрес из той подсети в которой находится eth, для настройки Вы используете не что то особенное а обычную локальную сеть. Ну в том смысле не стоит надеятся что если Вы настроили связь между eth, Вы будете видеть все eth. Обращаясь на eth с адресом 192.168.0.10 На ПК должен быть адрес из подсети 1952.168.0.*, а обращаясь на eth с адресом 192.168.11.10, адрес на ПК должен быть из подсети 192.168.11.*

1 месяц 15 дней назад

avatar
Всё это правильно, и понятно, но лишь тогда, когда имеются хотя бы базовые понятия LAN/WAN.
Но, объяснять теорию OSI/ISO никаких форумов не хватит )
.

Карпов Дмитрий 1 месяц 15 дней назад

А как Вы их хотите увидеть? на ПК задавайте IP адрес из той подсети в которой находится eth, для настройки Вы используете не что то особенное а обычную локальную сеть

Да это понятно. Почему то подумал что будет их видно все разом через вирт порт. Ну да ладно. 
Пинг идёт и то хорошо.

Вячеслав 1 месяц 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да это понятно. Почему то подумал что будет их видно все разом через вирт порт. Ну да ладно. 
Пинг идёт и то хорошо.

Ну так у Вас виртуальный порт поднимается на определенном IP, локальном, а дальше все идет стандартными сетевыми средствами, потому и написал, что в локалке действуют обычные правила локалки, а не какой нибудь" болидовской магией")

1 месяц 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ещё один момент.
Если преобразователь не является последним в линии интерфейса RS-485, установите микропереключатель ХР3, расположенный на плате прибора, в положение, отличное от ON.
Не доходят до меня эти строчки. В каком случае он должен быть включен на 1 а в каком на ON.

1 месяц 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

линия rs-485 по топологии должна быть шиной

прибор1-rs485-прибор2-rs485-прибор3-rs485-прибор4-rs485-прибор5-rs485-прибор6

прибор1 и прибор6 крайние в линии rs-485 на них должен быть подключен резистор в линии rs485, который обычно в виде перемычки на приборе  

1 месяц 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

931 раз

ЗАДАН

1 месяц 18 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.