Ситуация такая, Произведёт монтаж Шлейфа извещателей на котором С2000-ОПЗ в кол. 17 штук и 4 табило "ВЫХОД", с двумя С2000-СП2.
Сам сириус без подключения на клемы 24В неисправность не показывает, при подключении шлейфа целиков выдаёт неисправность КЗ в шлейфе на 24В, если подключать постепенно, то есть с первого и до последнего прибора, всё работает исправно (без ошибок), но стоит перезагрузить Сириус, появляется проблема с выходом 24В, пищит и показывает КЗ на шлейф.
В добавок изредка показывает неисправность по отключению второй платы ДПЛС, на котором подключен ДПЛС этих извещателей.
Подскажите что происходит с прибором, МПН стоят на извещателях, подключать к нему без проблем возможно только под напряжением иначе неисправность всего шлейфа

1 месяц 15 дней назад

avatar
Может он тупо по току не вытягивает? Сколько выход выдает? Сколько потребителей? Сколько они потребляют? Длина линии тоже вносит сопростивление, произведите расчет и все встанет на свои места.

Тремасов Константин Александрович 1 месяц 15 дней назад

Питайте оповещатели от отдельного выхода Сириуса или лучше от отдельного РИПа. Выход 24В ни о чем, 200 миллиампер. КЗ происходит от конденсаторов в БП оповещателях, при зарядке они кушают неплохой ток.

Болховских Ю.В. 1 месяц 8 дней назад

. Выход 24В ни о чем, 200 миллиампер. 

200 миллиампер в "слаботочке"-это не так уж ни о чём. Это всё-таки 0.2 Ампера 
Подключить 1-2 С2000Р-АРР 125   вполне. Но и "перегружать" не нужно- результат "на лицо".
И как "тема для спора"
Если "выход" показывает "КЗ"-то берётся мультиметр и измеряется напряжение "выхода".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 8 дней назад

И как "тема для спора"
Если "выход" показывает "КЗ"-то берётся мультиметр и измеряется напряжение "выхода".

Без спора, просто вопрос: нафига заниматься измерениями если: "выход" показывает "КЗ" ?

P.S. Время инженера при ПНР стоит не мало.

Налетов Константин 1 месяц 7 дней назад

Лично я использую выход 24В для питания двух преобразователей SM40, один Ethernet для связи с Орионом, другой RS485 для связи с ведущим Сириусом.

Болховских Ю.В. 1 месяц 7 дней назад

P.S. Время инженера при ПНР стоит не мало.

Не мало. А если учесть,что потребуется "доп.источник питания"-то совсем не мало.
Сколько же таких "не мало" происходит по ошибочным расчётам Проектировщика.
У него время тоже стоит не дёшево.
А если у инженера Проект-"своё детище",то  инженеру "Техническте характеристики" прибора всё-таки нужно знать.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 7 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

814 раза

ЗАДАН

1 месяц 15 дней назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.