Ситуация такая, Произведёт монтаж Шлейфа извещателей на котором С2000-ОПЗ в кол. 17 штук и 4 табило "ВЫХОД", с двумя С2000-СП2. 1 месяц 15 дней назад
Столяров Евгений Дмитриевич 1Питайте оповещатели от отдельного выхода Сириуса или лучше от отдельного РИПа. Выход 24В ни о чем, 200 миллиампер. КЗ происходит от конденсаторов в БП оповещателях, при зарядке они кушают неплохой ток.
– Болховских Ю.В. 1 месяц 8 дней назад . Выход 24В ни о чем, 200 миллиампер.
200 миллиампер в "слаботочке"-это не так уж ни о чём. Это всё-таки 0.2 Ампера Подключить 1-2 С2000Р-АРР 125 вполне. Но и "перегружать" не нужно- результат "на лицо". И как "тема для спора" Если "выход" показывает "КЗ"-то берётся мультиметр и измеряется напряжение "выхода". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 8 дней назад И как "тема для спора" Если "выход" показывает "КЗ"-то берётся мультиметр и измеряется напряжение "выхода". Без спора, просто вопрос: нафига заниматься измерениями если: "выход" показывает "КЗ" ? P.S. Время инженера при ПНР стоит не мало. – Налетов Константин 1 месяц 7 дней назад Лично я использую выход 24В для питания двух преобразователей SM40, один Ethernet для связи с Орионом, другой RS485 для связи с ведущим Сириусом.
– Болховских Ю.В. 1 месяц 7 дней назад P.S. Время инженера при ПНР стоит не мало.
Не мало. А если учесть,что потребуется "доп.источник питания"-то совсем не мало. Сколько же таких "не мало" происходит по ошибочным расчётам Проектировщика. У него время тоже стоит не дёшево. А если у инженера Проект-"своё детище",то инженеру "Техническте характеристики" прибора всё-таки нужно знать. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 7 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
814 раза
1 месяц 15 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 1 месяц 15 дней назад
#ссылка