партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСириус неисправность 24В Короткое замыкание

Эксплуатация » Сириус неисправность 24В Короткое замыкание

Ситуация такая, Произведёт монтаж Шлейфа извещателей на котором С2000-ОПЗ в кол. 17 штук и 4 табило "ВЫХОД", с двумя С2000-СП2.
Сам сириус без подключения на клемы 24В неисправность не показывает, при подключении шлейфа целиков выдаёт неисправность КЗ в шлейфе на 24В, если подключать постепенно, то есть с первого и до последнего прибора, всё работает исправно (без ошибок), но стоит перезагрузить Сириус, появляется проблема с выходом 24В, пищит и показывает КЗ на шлейф.
В добавок изредка показывает неисправность по отключению второй платы ДПЛС, на котором подключен ДПЛС этих извещателей.
Подскажите что происходит с прибором, МПН стоят на извещателях, подключать к нему без проблем возможно только под напряжением иначе неисправность всего шлейфа

6 часов 23 минуты назад

avatar
Может он тупо по току не вытягивает? Сколько выход выдает? Сколько потребителей? Сколько они потребляют? Длина линии тоже вносит сопростивление, произведите расчет и все встанет на свои места.

Тремасов Константин Александрович 2 часа 55 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)