партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСириус неисправность 24В Короткое замыкание

Эксплуатация » Сириус неисправность 24В Короткое замыкание

Ситуация такая, Произведёт монтаж Шлейфа извещателей на котором С2000-ОПЗ в кол. 17 штук и 4 табило "ВЫХОД", с двумя С2000-СП2.
Сам сириус без подключения на клемы 24В неисправность не показывает, при подключении шлейфа целиков выдаёт неисправность КЗ в шлейфе на 24В, если подключать постепенно, то есть с первого и до последнего прибора, всё работает исправно (без ошибок), но стоит перезагрузить Сириус, появляется проблема с выходом 24В, пищит и показывает КЗ на шлейф.
В добавок изредка показывает неисправность по отключению второй платы ДПЛС, на котором подключен ДПЛС этих извещателей.
Подскажите что происходит с прибором, МПН стоят на извещателях, подключать к нему без проблем возможно только под напряжением иначе неисправность всего шлейфа

10 месяцев 25 дней назад

avatar
Может он тупо по току не вытягивает? Сколько выход выдает? Сколько потребителей? Сколько они потребляют? Длина линии тоже вносит сопростивление, произведите расчет и все встанет на свои места.

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 25 дней назад

Питайте оповещатели от отдельного выхода Сириуса или лучше от отдельного РИПа. Выход 24В ни о чем, 200 миллиампер. КЗ происходит от конденсаторов в БП оповещателях, при зарядке они кушают неплохой ток.

Болховских Ю.В. 10 месяцев 18 дней назад

. Выход 24В ни о чем, 200 миллиампер. 

200 миллиампер в "слаботочке"-это не так уж ни о чём. Это всё-таки 0.2 Ампера 
Подключить 1-2 С2000Р-АРР 125   вполне. Но и "перегружать" не нужно- результат "на лицо".
И как "тема для спора"
Если "выход" показывает "КЗ"-то берётся мультиметр и измеряется напряжение "выхода".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 18 дней назад

И как "тема для спора"
Если "выход" показывает "КЗ"-то берётся мультиметр и измеряется напряжение "выхода".

Без спора, просто вопрос: нафига заниматься измерениями если: "выход" показывает "КЗ" ?

P.S. Время инженера при ПНР стоит не мало.

Налетов Константин 10 месяцев 17 дней назад

Лично я использую выход 24В для питания двух преобразователей SM40, один Ethernet для связи с Орионом, другой RS485 для связи с ведущим Сириусом.

Болховских Ю.В. 10 месяцев 17 дней назад

P.S. Время инженера при ПНР стоит не мало.

Не мало. А если учесть,что потребуется "доп.источник питания"-то совсем не мало.
Сколько же таких "не мало" происходит по ошибочным расчётам Проектировщика.
У него время тоже стоит не дёшево.
А если у инженера Проект-"своё детище",то  инженеру "Техническте характеристики" прибора всё-таки нужно знать.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2084 раза

ЗАДАН

10 месяцев 25 дней назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.