пожарная сигнализация смонтирована в декабре 2014. никаких сбоев не было. 40 штук дип 34а . 1шт сп2. после установки с2000-сп4 пульт начал выдавать ошибку в ответе причем по разным адресам датчиков. сп4 работает исправно . версию прошивки кдл менял - никаких изменений. датчики тоже менял. в чем может быть неисправность. 9 лет 5 месяцев назад вячеслав сергеевич 47Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Конфигурации и версии приборов студию, так как причин может быть много. От нехватки питания до ошибок при конфигурировании. КДЛ с какой на какую версию прошивали? Также на будущее обязательно пишите версии приборов, у каждой версии свои нюансы. В общем как в медицине, чем больше материалов для анализов, тем точнее диагноз. 9 лет 5 месяцев назад Киселёв Михаил 3936кдл была 2.02 стала 2.12. нехватка питания отпадает сразу т.к. полгода стояла в рабочем состоянии система и прибавилось 6 метров провода для сп4. я грешу на прошивки в версиях приборов .
– вячеслав сергеевич 9 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Настройка С2000-СП4: 9 лет 4 месяца назад Киселёв Михаил 3936Оккуда такая уверенность, что с питанием все в норме? Запросите АЦП, может что на землю подсело, посмотрите пульсации с БП или посадите на аккум, бывает что в БП подсыхают конденсаторы 12 вольт то он выдает а вот качество этих 12в, ну и еще с адресами можно начудить, забыл что СП занимает несколько и готово.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Михаил !А как быть если версии КДЛ и пульта отличаются Каждый раз ,при добавлении СП4
менять версии ПКУ и КДЛ ?При этом практически полностью "перетряхивать" настройки( ещё не известно, получится ли через заливку файлов-возможно придётся это делать при помощи открывания 2-х программ) Эта тема тоже где-то рассматривалась!Словом-не известно! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Александр опередил меня с ответом, но его слова гораздо авторитетнее моих. 9 лет 4 месяца назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
это не такой большой обьем датчиков на 1 кдл . (40 штук причем до добавления сп4 все стояло нормально . ) и то что сп4 слетают по адресации в этом я уверен . либо сп сырые либо новый кдл покупать придется . на другом обьекте все работает только там адресов в 2 раза больше 9 лет 4 месяца назад вячеслав сергеевич 47Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
версия с2000м 2.07. 9 лет 4 месяца назад вячеслав сергеевич 47Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
изменена после установки сп4 9 лет 4 месяца назад вячеслав сергеевич 47Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в службе поддержки сказали изменить версию кдл . она у меня была 2.04 9 лет 4 месяца назад вячеслав сергеевич 47Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вячеслав Сергеевич, а Вы думаете почему мы тут чуть ли не щипцами пытались вытащить из Вас версии приборов? 9 лет 4 месяца назад Киселёв Михаил 3936У меня кдл версиии 2.01. Монтировалось в октябре. В паспорте на сп4 было написано, что версия кдл не ниже 2.01, пульта 2.07 вообще на тот момент не существовало! Что же мне теперь при добавлении еще сп4 придется всю программу перекраивать и кдл перешивать?
– Буглак Иван Иванович 9 лет 3 месяца назад Да, придется перешивать.
Или как написано выше: Да, каждый раз менять.– [b]Александр Гулюгин[/b] 1 месяц 4 дня назад Ну это на случай если мне не поверите, также выше Вашего поста есть картинка-вырезка из руководства по настройке С2000-СП4. – Киселёв Михаил 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в том то вся и проблема я и кдл обновил и версию пульта обновил --- так что это вы не правы . поэтому и говорю что ошибка в версии прошивки(скорее всего) . и если бы не верил людям я бы сдесь не обращался. пульт 2.07 кдл 2.12 в системе еще 12шт аспт . 2шт пт. 2шт сигнал 20 . повторяюсь смонтировано в декабре 2014 года до мая 2015 система стояла бес сбоев . попросили подключить электрозадвижку - поставил сп4. обновил версии приборов до тех которые написал выше. на сп4 по дплс ушло 6 метров провода. единственное что посоветовали в службе подержки обновить версии приборов. не помогло. ошибку в ответе выдает с перерывом примерно 15-20 минут по разным адресам датчиков . ацп по этим датчикам от 2 до 5.(честно говоря не знаю какая должна быть погрешность). питание 8-10 в . ошибка идет только по кдл после смены версии. конфигурацию перепроверял несколько раз т.к. магазин у меня на обслуге. единственное что не делал так это не менял кдл на новый для проверки . 9 лет 4 месяца назад вячеслав сергеевич 47Если мои слова Вас обидели, то искренне прошу прощенья, просто я сделал свой плохой вывод из Вашего предущего сообщения, из которого я понял что Вы никого не послушали кроме тех. поддержки
в службе поддержки сказали изменить версию кдл . она у меня была 2.04 Еще раз прошу прощения за данное недоразумение.☻♫♪♫☺ – Киселёв Михаил 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
тут моя ошибка что полностью не написал состав оборудования.попробую новый кдл в понедельник достать посмотрю как дальше пойдет. 9 лет 4 месяца назад вячеслав сергеевич 47Вот это по-мужски !А о результатах отпишитесь обязательно !
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если речь о "Некорректный ответ устройства в ДПЛС", то мне тоже очень интересно узнать возможные решения. ПКУ 2.07, КДЛ обновлён с 2.01 до 2.10, 31 шт ДИПов. Ошибку давать начало "ни с того, ни с сего" на случайном адресе. 9 лет 4 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1266Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот двор, во дворе кол, на колу мочало, начинай сначала. 9 лет 4 месяца назад Олещенко Игорь Николаевич 2211Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1) Остальные 7 КДЛ от этого БП не дурят. 9 лет 4 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1266Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1) то, что остальные не дурят может ничего не значить, зависит от расположения. 9 лет 4 месяца назад Олещенко Игорь Николаевич 2211по поводу ответвлений --- 115 дип сделаны бес кольца и работают нормально(2002 год крокус концертный зал). вывод чем новее кдл тем хуже дплс
– вячеслав сергеевич 9 лет 4 месяца назад А каким там говорите проводом линии проложены? И сравните с изоляцией FRLS которая ползет при малейшем нажиме.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Я про это и говорю, на некоторых его экземплярах прежних выпусков можно танцы народностей устраивать :)
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
я понимаю если бы загруженность кдл была большая - а то 30 адресов что у меня . что у Евгения .. некорректный ответ -- двойная адресация где то сидит. либо прошивка . а вот с ошибкой в ответе пока не разобрался . прибор пока не менял 9 лет 4 месяца назад вячеслав сергеевич 47Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Загруженность здесь нипричем, по какой-то причине искажается сигнал( помеха, неисправность линии, неисправность приборов, пульсации питания практически всё что угодно), линия с одним прибором может вести себя ровно так-же. Если очень геморно идти по всей линии можно разбить ее пополам и пересадить половину на другой КДЛ, и разбираться уже с более короткими участками. 9 лет 4 месяца назад Олещенко Игорь Николаевич 2211ну по поводу загруженности я с вами не согласен ---- еще как влияет
– вячеслав сергеевич 9 лет 4 месяца назад Загруженность влияет при недостаточном сечении линии.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Неисправность в любой момент пропадает на неопределённое время. Я с этого собирался начать, но поскольку разрыв кольца снимает проблему, не видно логики в последовательном отключении кусков линии - ошибки пропадают при любом разрыве кольца. Насчёт любого буду проверять, конечно, но работать методом тыка, неосознанно - как-то не профессионально. 9 лет 4 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1266Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На Вас не угодишь: профессиональная инструментальная проверка - нехочу, меня ломает, методом перебора - религия не позволяет, если у Вас Бризы быкуют какие ещё нужны показания для перетряски линии? 9 лет 4 месяца назад Олещенко Игорь Николаевич 2211Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
от бризов я вообще отказался . они линию по страшному сажают 9 лет 4 месяца назад вячеслав сергеевич 47Может всетаки не бризы садят линию, а отказываются работать на лажовой линии? В противном случае если их установлено не два ведра чего им сажать линию при токе потребления в 100 раз меньшем чем у извещателя?
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад просто опыт - стоило их убрать и начинало все работать .
– вячеслав сергеевич 9 лет 4 месяца назад Это примерно равносильно если электрик скажет: Убрал УЗО и всё заработало:), автоматы-то не вышибает!
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В последнее время приходя на объект с подобными сюрпризами я все чаще задаю вопросы - электрики были? Что делали? Не знаю какими нормами они руководствуются при прокладке своих трасс???!!! Не раз доводилось вытаскивать свежепроложенные силовые линии из к.каналов ПС, про парралельную прокладку я уже молчу. 9 лет 4 месяца назад Базуев Алексей Владимирович 857Будете смеяться они руководствуются ПУЭ :), это нам оно и СП не велит слаботочку ложить вместе с силовой, а про наоборот я нигде не видел!:)
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад А вот тут ,Игорь Николаевич ,разрешите с Вами не согласится !
Сам в электромонтаже проработал !Если силовые кабели прокладывали по трассам слаботочки-скандал ! Но если слаботочники прокладывали по нашим кабельным трассам- им всё с рук сходило ! Тем более ,что электромонтажники приходили на объект раньше слаботочников ! "Кто успел-тот и съел!" – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 4 месяца назад тем неменее :ПУЭ 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В
про наоборот ни слова :), да это софистика:) – Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад допускается прокладка линий до 5-6 метров точно не помню. но и с такой прокладкой проблем не было.
– вячеслав сергеевич 9 лет 4 месяца назад Вячеслав Сергеевич, Вы жуткий еретик, СП6 п4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Да, при использовании ПКП с аналоговыми ШС проблем, как правило, не возникает. Другое дело если используются КДЛы, а освещение строится на "китайских сберегайках".
– Базуев Алексей Владимирович 9 лет 4 месяца назад но когда у тебя в бригаде 15 человек и еще 5 бригад работает ну допустим на таких объектах как ТЦ ГОРОД .ТЦ ОБЛАКА. за всеми не уследишь. так что версия о совместной прокладке сдесь не прокатывает.
– вячеслав сергеевич 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
спасибо всем за помощь . Ошибка в ответе возникала из-за смены адреса СП4 с 68 на 4. почему это произошло я не понял.причем датчик под 4 адресом оказался неисправным. при замене кдл я убрал линию сп4 . шлейф стал показывать КЗ. методом отключения я и вышел на адрес 4. час прождал никаких ошибок не выскакивало.а до этого каждые 10-15мин. 9 лет 4 месяца назад вячеслав сергеевич 47вы не писали что сп4 может слететь само по себе по адресу .а у меня это уже 4 случай. из-за чего стояла 68 а тут 2 раз и именно 4 . причем именно 4 датчик и навернулся
– вячеслав сергеевич 9 лет 4 месяца назад На счет само не знаю, я всегда сначала проверяю адресацию, даже если сам её задавал.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По моему вопросу. 9 лет 4 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1266Хорошая КЗ рога все равно покажет. Сейчас вы вдвое уменьшили сопротивление линии и расстояние до дальнего датчика, так-что это временное улучшение. Все-таки попробуйте поставить бризы возле КДЛ и порвать линию в центре, естественно нужно поменять режим работы КДЛ.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Игорь Николаевич !Можно ли это расценивать как "-" в топологии "кольцо"?
Я как-то " поднимал" эту тему . – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 4 месяца назад Не уверен, но вероятно что в обычном режиме обе ДПЛС производят опрос датчиков одновременно, а в режиме кольцо попеременно, иначе как КДЛу разобраться какой из ДПЛС в кольце неисправен.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад В качестве продолжения мысли, ни разу не пробывал, чистая теория: если с двух концов линии одновременно подать цифровой или модулированный сигнал, то в результате наложения должна образоваться ошибка
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Ну вот как раз именно в таком случае ошибки исчезают. По факту.
С БРИЗами, если найду у себя, попробую фокус. – Королёв Евгений Владимирович 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Попробовал. БРИЗы у КДЛ, распилил линию пополам - отвалилась ДПЛС2(чёрная). Выкусил наугад 5 ДИПов - остальная ветка появилась зелёной. По одному отцеплял-прицеплял остальные пять датчиков, пока не прицепил последний, замкнул линию обратно. Нет ошибок. Что поменялось? Ничего. Но проблема исчезла как будто. БРИЗы пока не отключал - понаблюдаю ещё пару дней. 9 лет 4 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1266Насчет ничего не поменялось это Вы зря, Вы шевелили линию, и либо где-то устранили неисправность когда отключали/подключали (например пережим базой или кабельканалом), либо где-то есть косяк между датчиками который Вы сдвинули с места (типа разрыв изоляции или скрутка за гипсом с утечкой на землю например). Бризы если есть возможность лучше оставить жить навсегда, они гальванически развязывают ветки не позволяя гадить друг другу, и неисправность с ними гораздо легче локализовать, если хотите облегчить себе жизнь и есть возможность, восстановите кольцо и воткните еще пару/тройку бризов разделив линию на сегменты.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вообще-то они должны быть в линии,но доблесные монтажники не досдавали до момента, когда проверяется оборудование по списку и самоликвидировались. 9 лет 4 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1266Я так понимаю Вы опять это хозяйство соединили в кольцо, без разрывающих бризов Вам лучше этого не делать, оставьте две линии. Кабель экранированный или обычный? Бывает жопорукий монтажник снимает изоляцию ножем, надрезая по кругу при этом надрезает изоляцию жил на выходе, при перегибе в этом месте (а он там практически всегда) получается недоконтакт на экран потом немного пыли, немного влаги и держи сюрприз.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Кстати косяк не обязательно в тех 5-и датчиках, откинув их Вы снизили ток в линии, а потом увеличивали его постепенно подкидывая их по одному, если решили идти путем перебора перекидывайте их по одному на ветку которая не лагает. Ведь это может быть не только неисправностью линии но и неисправностью датчика.
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не-не, ошибки посыпались при имеющихся БРИЗах. Надо как-то заставить его сыпать ошибки постоянно, пока линии идеальными не станут. И всё равно не понятно, почему будучи подключёнными на один выход КДЛ обе ветки работают идеально. 9 лет 4 месяца назад Королёв Евгений Владимирович 1266Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я Вам изначально предлагал прозвонить линию, потратили бы день/два, звякнули мегаомметром и либо нашли бы косяк, либо отмели неисправность линии. 9 лет 4 месяца назад Олещенко Игорь Николаевич 2211Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий