Добрый день.
Задача провести интеграцию объектовой системы ОПС (Сейчас С2000М, далее будет модернизация и замена на ППКУП "Сириус") и SCADA на базе  =10.0ptSystem =10.0ptPlatform (СистемЭлектрик).
Уровень интеграции - только мониторинг состояния компонент (управление не требуется). Мониторинг состояния: (Зоны, клапаны, ДИПы, Общий статус системы, состояние определенных выходов на СП и КБП).
Какой сейчас наиболее правильный способ ? 

 

1 месяц 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

С2000-ПП или Модуль интеграции, если есть Орион-Про

1 месяц 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за отсылку. В целом основная часть интеграции сделана. Все хорошо.
Прошу помочь с таким моментом, если был опыт:
Возможно ли в схеме SCADA - С2000-ПП(slave - режим) - C2000M  реализовать получение SCADA общего состояния группы Разделов  С2000М ?
Есть групповой раздел на все Здание. Нужно транслировать в скада, статус когда у группы сработка (любая)

5 дней 22 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Отсылка сообщений на ПП от конкретных разделов(групп разделов) возможна в рамках сообщений: Пожары, тревоги, неисправности, взятие/снятие (в том числе шлейфов), служебных, технологических, событий доступа, состояний реле. Единственный вопрос - примет ли SCADA эти события и как интерпретирует каждый код.

3 дня 23 часа назад

avatar
День бодрый!
Чтение событий из С2000-ПП требует того, чтобы Скада система могла вытраивать определённую последовательность посылок модбас-а. т-е. порядок должен быть определённый. Поэтому интересно какая у Вас Скада

Горелый Юрий Алексеевич 3 дня 22 часа назад

С2000-ПП не умеет получать состояния Разделов от С2000М или Арм Орион про.
в С2000-ПП  при получении Состояний - термин "Раздел" - звучит как "Раздел Модбас" - т.е. это группировка исключительно в приборе С2000-ПП в своём понимании "группировки".

При этом при получении Событий в режиме "Прямая трансляция событий" - номера Разделов по которым приходят события - берутся из той системы, которая транслирует события на С2000-ПП и он передаёт трансляцию в том же виде, в котором получает, не изменяя номера типы и пр.

Горелый Юрий Алексеевич 3 дня 21 час назад

Добрый день. Спасибо за комментарии.  Скада у нас System Platform (СистемЭлектрик).  Состояния (Пожары, тревоги, неисправности, взятие/снятие (в том числе шлейфов), служебных, технологических, событий доступа, состояний реле) с конкретных адресных устройства - да, получаем. С этим разобрались. Обработку событий мы сделали в SCADA.  Вопрос касался возможности получать состояния Разделов (в терминах Ориона) и групп этих разделов.

Боченко Николай Викторович 1 день 21 час назад

повторюсь, их в С2000-ПП нет.
Они есть в Модуле Интеграции.

Горелый Юрий Алексеевич 1 день 20 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

579 раз

ЗАДАН

1 месяц 15 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.