партнерский раздел
ФорумПроектированиеКоличество извещателей в 1 ППКУП

Проектирование » Количество извещателей в 1 ППКУП

ДД. Хотелось бы наконец выяснить момент. 
На объекте стоит Сириус для СПС и 1 отдельно для автоматики. А также 12 шкафов АСПТ внутри ШПС. Общее количество датчиков СПС+АСПТ составляет 581шт. Не считая ручников. Без датчиков АСПТ, датчиков 509. Значит ли это, что необходимо установить второй Сириус только для извещателей пожарных?? Итого 3 Сириуса на объекте?
Заранее благодарен за ответы!

11 месяцев 11 дней назад

avatar
По закону да. Мне так сказали. И мы докупаем Сириусы по этой причине. 

Есть вопрос. 
581-509=72/12=6 датчиков на АСПТ, 
Но в РЭ написано, что количество шлейфов сигнализаци (ШС) - 3. То есть, Сириус видит только три адреса на каждой АСПТ, а не шесть.  

Вопрос такой, СП регламентирует количество адресов или количество извещателей? Если на одном адресе будет ШС со ста неадресными датчиками, они считаются как один или как сто? 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 11 дней назад

Сходил на семинар. Ответили, что нужно учитывать все извещатели, в том числе включаемые и в АСПТ. Ну и отдельный ППКУП на каждый пожарный отсек

Могир Максим Петрович 11 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
3 ответа

6.1.5 Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не должно превышать 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не должна превышать 12000 м.
В СП именно извещателей...

11 месяцев 11 дней назад

avatar
Есть вопрос.
датчиков на АСПТ

Если «смотреть» в сторону норм, и детализировать «до запятой»
(до столба, до шляпы…).
То «С2000-АСПТ» это
БЛОК ПРИЁМНО–КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ

Т.е. блок ПКУ.
Но в СП есть указания про:
ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный;
ППКУП - прибор приемно-контрольный и управления пожарный;
ППУ - прибор пожарный управления;


Но про блок ПКУ ничего нет).
И в том самом пункте, про количество, указано, именно
к  одному  ППКП

Соответственно, точное несоответствие.
Там не блок, а прибор.
Соответственно, это не про блок (АСПТ), но про пульт (Сириус).
И Соответственно возможно и больше 512, но с условием.




Но основной вопрос относится к проектировщику.
И он должен быть уверен, что  Сириус
имеет защиту от возникновения системной ошибки

(т.е. не формальную, а реальную)
И ежели что,… то отвалится только 512 ИП.
Но кроме этого (того-этого), должно соблюдаться %
«запас по емкости».

.

Карпов Дмитрий 11 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И ешё не забывайте, что все численные значения можно увеличить на 5%. Т.е. не 512, а 537.

11 месяцев 10 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так в СП же указано 512 пожарных извещателей. А если считать все адреса так можно разорится, СП4-220, Бризы УДП, ШПС .... Так можно по Сириусу на 1 этаж не хватить.

11 месяцев 6 дней назад

avatar
У нас не хватает даже только с пожарными извещателями. 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2266 раз

ЗАДАН

11 месяцев 11 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.