ДД. Хотелось бы наконец выяснить момент. 1 день 17 часов назад ![]() Могир Максим Петрович 17Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
6.1.5 Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не должно превышать 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не должна превышать 12000 м. 1 день 13 часов назад ![]() Плицин Юрий Геннадьевич 2Есть вопрос. датчиков на АСПТ Если «смотреть» в сторону норм, и детализировать «до запятой» (до столба, до шляпы…). То «С2000-АСПТ» это БЛОК ПРИЁМНО–КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ Т.е. блок ПКУ. Но в СП есть указания про: ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный; ППКУП - прибор приемно-контрольный и управления пожарный; ППУ - прибор пожарный управления; Но про блок ПКУ ничего нет). И в том самом пункте, про количество, указано, именно к одному ППКП Соответственно, точное несоответствие. Там не блок, а прибор. Соответственно, это не про блок (АСПТ), но про пульт (Сириус). И Соответственно возможно и больше 512, но с условием. Но основной вопрос относится к проектировщику. И он должен быть уверен, что Сириус имеет защиту от возникновения системной ошибки (т.е. не формальную, а реальную) И ежели что,… то отвалится только 512 ИП. Но кроме этого (того-этого), должно соблюдаться % «запас по емкости». . – Карпов Дмитрий 1 день 9 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
И ешё не забывайте, что все численные значения можно увеличить на 5%. Т.е. не 512, а 537. 13 часов 53 минуты назад ![]() Самотугин Константин Васильевич 109Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
148 раз
1 день 17 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Есть вопрос.
581-509=72/12=6 датчиков на АСПТ,
Но в РЭ написано, что количество шлейфов сигнализаци (ШС) - 3. То есть, Сириус видит только три адреса на каждой АСПТ, а не шесть.
Вопрос такой, СП регламентирует количество адресов или количество извещателей? Если на одном адресе будет ШС со ста неадресными датчиками, они считаются как один или как сто?
– Иванов Андрей Львович 1 день 15 часов назад
#ссылка