ДД. Хотелось бы наконец выяснить момент. 
На объекте стоит Сириус для СПС и 1 отдельно для автоматики. А также 12 шкафов АСПТ внутри ШПС. Общее количество датчиков СПС+АСПТ составляет 581шт. Не считая ручников. Без датчиков АСПТ, датчиков 509. Значит ли это, что необходимо установить второй Сириус только для извещателей пожарных?? Итого 3 Сириуса на объекте?
Заранее благодарен за ответы!

1 день 17 часов назад

avatar
По закону да. Мне так сказали. И мы докупаем Сириусы по этой причине. 

Есть вопрос. 
581-509=72/12=6 датчиков на АСПТ, 
Но в РЭ написано, что количество шлейфов сигнализаци (ШС) - 3. То есть, Сириус видит только три адреса на каждой АСПТ, а не шесть.  

Вопрос такой, СП регламентирует количество адресов или количество извещателей? Если на одном адресе будет ШС со ста неадресными датчиками, они считаются как один или как сто? 

Иванов Андрей Львович 1 день 15 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

6.1.5 Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не должно превышать 512, при этом суммарная контролируемая ими площадь не должна превышать 12000 м.
В СП именно извещателей...

1 день 13 часов назад

avatar
Есть вопрос.
датчиков на АСПТ

Если «смотреть» в сторону норм, и детализировать «до запятой»
(до столба, до шляпы…).
То «С2000-АСПТ» это
БЛОК ПРИЁМНО–КОНТРОЛЬНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ

Т.е. блок ПКУ.
Но в СП есть указания про:
ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный;
ППКУП - прибор приемно-контрольный и управления пожарный;
ППУ - прибор пожарный управления;


Но про блок ПКУ ничего нет).
И в том самом пункте, про количество, указано, именно
к  одному  ППКП

Соответственно, точное несоответствие.
Там не блок, а прибор.
Соответственно, это не про блок (АСПТ), но про пульт (Сириус).
И Соответственно возможно и больше 512, но с условием.




Но основной вопрос относится к проектировщику.
И он должен быть уверен, что  Сириус
имеет защиту от возникновения системной ошибки

(т.е. не формальную, а реальную)
И ежели что,… то отвалится только 512 ИП.
Но кроме этого (того-этого), должно соблюдаться %
«запас по емкости».

.

Карпов Дмитрий 1 день 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И ешё не забывайте, что все численные значения можно увеличить на 5%. Т.е. не 512, а 537.

13 часов 53 минуты назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

148 раз

ЗАДАН

1 день 17 часов назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.