|
Здравствуйте, уважаемые коллеги. 23 часа 21 минуту назад ![]() Владислав Р З 4поставьте тип 2 и сделайте правильное подключение.
– Каргапольцев Артур Николаевич 23 часа 11 минут назад Поставил тип ШС 2, добавил 4,7кОм последовательно. Невзятие.
– Владислав Р З 22 часа 9 минут назад добавил 4,7кОм последовательно Последовательно с реле? По схеме "Б" для АР? Реле в каком состоянии НЗ или НР? Какое значение АЦП по этому входу? P.S. Как всегда информацию клещами вытягивать приходится. – Налетов Константин 21 час 58 минут назад На рисунке 2.2.2 показана типовая схема соединений АР8 с КДЛ и типовые варианты включения неадресных извещателей.
Но ведь предупреждал же. Rок 10 КОм Правильное подключение резюков- это "золотое правило" нашей работы. – Каргапольцев Артур Николаевич 21 час 58 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да последовательно, по схеме Б из руководства на АР, реле разомкнуто, АЦП 158. P. S. 10 кОм параллельно тоже на месте. 21 час 53 минуты назад ![]() Владислав Р З 4АЦП 158 Многовато. У меня Сириус для нормы показывает 45. Проверьте номинал Rok Поправка - у меня АР2. Не сразу обратил внимание, что у ТС АР8 ![]() – Налетов Константин 21 час 49 минут назад P. S. 10 кОм параллельно тоже на месте. Стоп. Параллельно чему? – Налетов Константин 21 час 45 минут назад Ах, разомкнутые ....Для "пожарки" ? Тогда ставьте тип 1
– Каргапольцев Артур Николаевич 21 час 41 минуту назад Могу предположить, что
Второй день читаю руководство по Сириусу... можно, ещё неделю читать… И почему никто ещё не спросил АР-8 какой версии??? Если 1.20, то можно ещё неделю читать (по Сириусу), и если КЦшки заблокированы, то про «Сириус» не поможет, и можно «учить наизусть» ещё месяц. И туда же поставьте тип 2 Почему второй-то? Тогда ставьте тип 1 Или первый? Когда (если 1.20) нужен 21. И далее «со всеми остановками»… Для всех КЦшек на входах 10 кОм. Проверка АЦП 184…147 Для нормы АЦП 158 Должна быть в норме со взятием. Иначе, или неисправна, или заблокировано, или не настроено. Если есть взятие, то «оконечник» перенести на своё место и подключить ШС (с реле). И ежели что, вопросы по порядку. – Карпов Дмитрий 19 часов 57 минут назад Дмитрий. Не усложняйте. И так тут всё просто.
Если АР 8 программой UProg "определила" всё 8 КЦ-то ничего ткт не "заблокировано" РЭ на Сириус можно не только неделю читать,а гораэдо более. Там есть много чего "для почитать". Тип 1,2 или 21 тоже особой роли не играет. "Мудрить" с системой(та,которая с пультом) тоже нет ни какой надобности. Она доживает последние дни и скоро (со слов автора) всё "переключится на Сириус. Если автор подтвердит,что Сириус всё-таки удалось "запожарить"-то на этом можно тему и "закруглять". – Каргапольцев Артур Николаевич 19 часов 31 минуту назад Если автор подтвердит,что Сириус всё-таки удалось "запожарить"-то на этом можно тему и "закруглять". Нее, надо «оставить» для типовых вопросов) Тип 1,2 или 21 тоже особой роли не играет. Вопрос спорный, но дождёмся ТСа и уточним) – Карпов Дмитрий 19 часов 28 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-ар8 v. 1.10 ацп 158 (сухой контакт от сп1 NO+4.7kOm+Rok10kOm) если просто 10кОм тоже ацп 158, без подключения ацп 0. Тип ШС перебирал и 1-2 и 21 17 часов 37 минут назад ![]() Владислав Р З 43.4.3 Произвести имитацию срабатывания извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать переход внешнего светового индикатора АР8 в режим парных миганий с периодом 4 секунды и появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма», при этом зафиксировать переход внешнего светового индикатора АР8 в режим одиночных Внимание! Извлечение платы изделия из корпуса автоматически аннулирует гарантийные обязательства изготовителя. 12 «С2000-АР8» АЦДР.426461.003 РЭп Изм.1 от 23.12.2020 миганий с периодом 4 секунды. С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ. Во время испытания одной КЦ, другие должны находиться в норме. 3.4.4 Провести действия по п. 3.4.3 для всех КЦ АР8
Сначала "сбросьте",потом "ставьте". И то что "не нужно"- зашунтируйте резюками. – Каргапольцев Артур Николаевич 17 часов 6 минут назад Сначала "сбросьте",потом "ставьте". И то что "не нужно"- зашунтируйте резюками. Вообще не имеет отношения к вопросу, и видится как сарказм. Дали выписку из РЭ, где говориться об испытаниях прибора, в которых испытываются ВСЕ КЦ и поэтому они шунтируются, и проверяется именно индикация сработки ибо без шунтирования индикация сработки будет всегда. – Черняховский Андрей Игоревич 16 часов 47 минут назад Сарказм ? Да. Но от удивления.
Такая простая вещь( которая испытана уже не раз) и не только мной,но и большинством Пользователей...И вдруг отказывается работать ?. Если честно-то я в недоумении. И всё-таки ещё бы раз проверить номиналы резюков. Возможно не 10 КОм,а 10 Ом. Всякое бывает,но сознаются в этом не все. – Каргапольцев Артур Николаевич 16 часов 42 минуты назад Если следовать текущим нормам, то
Значит надо АР новой версии или прибор приëмно-контрольный? Да, АРка нужна 1.20 (совместимость, рекомендуемо, и всё в таком виде…) ........................................................................... Но, если, чтоб просто, хоть как то работало, то С2000-ар8 v. 1.10 Уже что-то проясняется. (сухой контакт от сп1 NO+4.7kOm+Rok10kOm) Должно быть так 10К = норма → взятие. Подключая 4,7К = сработка. (тип 2) Если, нет взятия (при 10К), и нет сработки (+4,7К), то (проверив настройки) значит АРка неисправна. – Карпов Дмитрий 14 часов 18 минут назад Должно. При условии, что в Зону Сириуса занесен именно этот КЦ. Если в Зону Сириуса, занесен,, соседний КЦ,, -то так и будет
Проверить бы. . У автора Сириус близорукий . Он резюк вообще не видит. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 часов 35 минут назад Владислав Р З, сделайте скриншот веб-морды Сириуса с той самой зоной и покажите здесь. Возможно Артур прав и в данной зоне помимо целевого входа есть ещё какой-то, и вот именно тот другой не берётся.
АЦП 158 Для АР8 данное значение заявляется как Норма, т.е. вход должен браться. – Налетов Константин 4 часа 20 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
214 раза
23 часа 21 минуту назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 23 часа 14 минут назад
#ссылка