Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Необходима ваша помощь. Это мой первый Сириус. АПС на его базе защищает часть помещений объекта. Остальная часть пока со старой АПС на с2000м. В связи с этим необходима система сообщений между АПС. Собрали вот из адресного расширителя, на кдл выходу назначил 4 тип ШС, 10кОм резистор параллельно сухому контакту из старой АПС. Ранее подобные системы работали, и имеются в обслуживании. Но получаю на Сириусе "невзятие". Второй день читаю руководство по Сириусу... 

23 часа 21 минуту назад

avatar
Сириус как бы чисто пожарный прибор. Вот что по вашему мнению он должен сделать с сигналом от входа с типом 4 (охранным)?

Налетов Константин 23 часа 14 минут назад

поставьте тип 2 и сделайте правильное подключение. 
 

Каргапольцев Артур Николаевич 23 часа 11 минут назад

Поставил тип ШС 2, добавил 4,7кОм последовательно. Невзятие. 

Владислав Р З 22 часа 9 минут назад

добавил 4,7кОм последовательно

Последовательно с реле? По схеме "Б" для АР? Реле в каком состоянии НЗ или НР? Какое значение АЦП по этому входу?

P.S. Как всегда информацию клещами вытягивать приходится.

Налетов Константин 21 час 58 минут назад

На рисунке 2.2.2 показана типовая схема соединений АР8 с КДЛ и типовые варианты включения неадресных извещателей.

Но ведь предупреждал же.  Rок 10  КОм  Правильное подключение резюков- это "золотое правило" нашей работы.

Каргапольцев Артур Николаевич 21 час 58 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Да последовательно, по схеме Б из руководства на АР, реле разомкнуто, АЦП 158. P. S. 10 кОм параллельно тоже на месте. 

21 час 53 минуты назад

avatar
АЦП 158

Многовато. У меня Сириус для нормы показывает 45. Проверьте номинал Rok
Поправка - у меня АР2. Не сразу обратил внимание, что у ТС АР8 

Налетов Константин 21 час 49 минут назад

P. S. 10 кОм параллельно тоже на месте. 

Стоп. Параллельно чему?

Налетов Константин 21 час 45 минут назад

Ах, разомкнутые ....Для "пожарки" ? Тогда ставьте тип 1

Каргапольцев Артур Николаевич 21 час 41 минуту назад

Могу предположить, что
Второй день читаю руководство по Сириусу...

можно, ещё неделю читать…

И почему никто ещё не спросил АР-8 какой версии???
Если 1.20, то можно ещё неделю читать (по Сириусу), и если КЦшки заблокированы, то про «Сириус» не поможет, и можно «учить наизусть» ещё месяц.

И туда же
поставьте тип 2

Почему второй-то?
Тогда ставьте тип 1

Или первый?
Когда (если 1.20) нужен 21.


И далее «со всеми остановками»…
Для всех КЦшек на входах 10 кОм.
Проверка АЦП
184…147

Для нормы
АЦП 158

Должна быть в норме со взятием.

Иначе, или неисправна, или заблокировано, или не настроено.

Если есть взятие, то «оконечник» перенести на своё место и подключить ШС (с реле).
И ежели что, вопросы по порядку.
 

Карпов Дмитрий 19 часов 57 минут назад

Дмитрий. Не усложняйте. И так тут всё просто.
Если АР 8 программой UProg "определила" всё 8 КЦ-то ничего ткт не "заблокировано"
РЭ на Сириус можно не только неделю читать,а гораэдо более. Там есть много чего "для почитать".
Тип 1,2 или 21 тоже особой роли не играет. "Мудрить" с системой(та,которая с пультом) тоже нет ни какой надобности. Она доживает последние дни и скоро (со слов автора) всё "переключится на Сириус. Если автор подтвердит,что Сириус всё-таки удалось "запожарить"-то на этом можно тему и "закруглять".

Каргапольцев Артур Николаевич 19 часов 31 минуту назад

Если автор подтвердит,что Сириус всё-таки удалось "запожарить"-то на этом можно тему и "закруглять".

Нее, надо «оставить» для типовых вопросов)
Тип 1,2 или 21 тоже особой роли не играет.


Вопрос спорный, но дождёмся ТСа и уточним)

Карпов Дмитрий 19 часов 28 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

С2000-ар8 v. 1.10 ацп 158 (сухой контакт от сп1 NO+4.7kOm+Rok10kOm) если просто 10кОм тоже ацп 158, без подключения ацп 0. Тип ШС перебирал и 1-2 и 21
С2000-ар1 исп. 2 версия 1.10 , нашëл у себя, решил попробовать т. к. версию не знал. Ацп 50. Тоже невзятие, типы ШС тоже попробовал всё что предлагали выше... 
Значит надо АР новой версии или прибор приëмно-контрольный? 

17 часов 37 минут назад

avatar
3.4.3 Произвести имитацию срабатывания извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать переход внешнего светового индикатора АР8 в режим парных миганий с периодом 4 секунды и появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма», при этом зафиксировать переход внешнего светового индикатора АР8 в режим одиночных Внимание! Извлечение платы изделия из корпуса автоматически аннулирует гарантийные обязательства изготовителя. 12 «С2000-АР8» АЦДР.426461.003 РЭп Изм.1 от 23.12.2020 миганий с периодом 4 секунды. С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ. Во время испытания одной КЦ, другие должны находиться в норме. 3.4.4 Провести действия по п. 3.4.3 для всех КЦ АР8

Сначала "сбросьте",потом "ставьте". И то что "не нужно"- зашунтируйте резюками.

Каргапольцев Артур Николаевич 17 часов 6 минут назад

Сначала "сбросьте",потом "ставьте". И то что "не нужно"- зашунтируйте резюками.

Вообще не имеет отношения к вопросу, и видится как сарказм. Дали выписку из РЭ, где говориться об испытаниях прибора, в которых испытываются ВСЕ КЦ и поэтому они шунтируются, и проверяется именно индикация сработки ибо без шунтирования индикация сработки будет всегда.

Черняховский Андрей Игоревич 16 часов 47 минут назад

Сарказм ? Да. Но от удивления.
Такая простая вещь( которая испытана уже не раз) и не только мной,но и большинством Пользователей...И вдруг отказывается работать ?. Если честно-то я в недоумении. И всё-таки ещё бы раз проверить номиналы резюков. Возможно не 10 КОм,а 10 Ом.
Всякое бывает,но сознаются в этом не все.

Каргапольцев Артур Николаевич 16 часов 42 минуты назад

Если следовать текущим нормам, то
Значит надо АР новой версии или прибор приëмно-контрольный? 

Да, АРка нужна 1.20 (совместимость, рекомендуемо,
и всё в таком виде…)
...........................................................................


Но, если, чтоб просто, хоть как то работало, то
С2000-ар8 v. 1.10

Уже что-то проясняется.
(сухой контакт от сп1 NO+4.7kOm+Rok10kOm)


Должно быть так

10К = норма → взятие.
Подключая 4,7К = сработка.
(тип 2)
Если, нет взятия (при 10К), и нет сработки (+4,7К), то
(проверив настройки) значит АРка неисправна.

 

Карпов Дмитрий 14 часов 18 минут назад

Должно. При условии, что в Зону Сириуса занесен именно этот КЦ. Если в Зону Сириуса, занесен,, соседний КЦ,, -то так и будет
Проверить бы. . У автора Сириус близорукий . Он резюк вообще не видит. 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 часов 35 минут назад

Владислав Р З, сделайте скриншот веб-морды Сириуса с той самой зоной и покажите здесь. Возможно Артур прав и в данной зоне помимо целевого входа есть ещё какой-то, и вот именно тот другой не берётся.
АЦП 158

Для АР8 данное значение заявляется как Норма, т.е. вход должен браться.

Налетов Константин 4 часа 20 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

214 раза

ЗАДАН

23 часа 21 минуту назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.