Кто знает как подулючить Сигнал 20М к Уо 4С так чтобы Сигнал мог передавать на Уо все события? 1 месяц 22 дня назад
Станислав 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Я не нашел в нем как подключить 1 месяц 22 дня назад
Станислав 11Читайте про УО-4С. Там, где говорится о том. когда УО-4С мастер.
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 22 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо нашел! 1 месяц 22 дня назад
Станислав 11Входы Сиагнала нужно распределеить по виртуальным разделам УО-4С на вкладке Зоны и разделы, как вам будет удобно - можно один раздел для всех контролируемых входов, можно для каждого входа свой раздел, но тогда для охранной сигнализации будет много сообщений о постановках и снятиях. Дистанционное управление Сигнала с УО-4с в Мастер режиме будет невозможно - толко получение событий.
– Панфилов Артём Александрович 1 месяц 21 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Здравствуйте, я распределил но события все равно не передаются на УО-4С 1 месяц 15 дней назад
Станислав 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В Сигнале нет необходимости рапределять входы по каким-то зонам, УО-4С ничего не знает о конфигурации Сигнала-20М, более того - оконечные приборы вообще ничего не знают о типах подключемых к ним приборов - они просто ловят события в интерфейсе. Речь шла о ораспределении контролируемых входов Сигнала-20М по виртуальным разделам УО-4С, так что вы правильно сделали - в вашем случае - это строчки с 5го по 8ю, во вкладке Зоны и разделы. После завершения конфигурирования, не забудьте отключить опросчик 485й линии - преобразователь протокола, выключить питание УО-4С и снять перемычку отвечающую за режим Мастер (ХР2). После включения питания начнётся опрос. Проверять события нужно не путём постановки и снятия отдельных входов, а путём их нарушения. События постановки и снятия будут приходить только тогда, когда поменяется состояние всех входов, входящих в раздел 2 в конфигурации УО-4С (в вашем случае - с 1го по 4й). 1 месяц 14 дней назад
Панфилов Артём Александрович 572Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
420 раз
1 месяц 22 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 1 месяц 22 дня назад
#ссылка