Сталкнулся с установленным и ранее сигнал 20п сп1 с 2000м управляющим скуд и опс на объекте. Сбросил приборы на заводские настройки. С опс разобрался. А скуд не получается настроить. Работали 2 калитки. на выходе кнопка на входе кодавая клавиатура. Подключены 1 калитка к 4шс, 2 калитка к 5шс. Помогите настроить системму. 9 лет 4 месяца назад Стародубцев Владимир 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Как вариант: был выбран технологический тип шлейфа, реле привязано к шлейфу и задана программа "включить на время при нарушении технологического шлейфа". 9 лет 4 месяца назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Можно организовать сценарием в С2000, тип сценария - управление реле, разрешающее событие по вкусу. 9 лет 4 месяца назад Олещенко Игорь Николаевич 2211Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3998 раз
9 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Песков Игорь Александрович 9 лет 4 месяца назад
#ссылка