Добрый вечер, сделали монтаж пожаротушения порошком на "Тунгусах"-2шт, в автомобильной покрасочной камере. Использовали пожарные датчики фирмы "Риэлта" Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный ИП101-53-PR «ИПТ-Ех».Прибор С2000-АСПТ расположен за стеной камеры, растояние до датчиков минимально, датчиков установлено-4шт. Монтаж сделан в один шлейф, шунтирующие сопротивления поставил 3кОм, тип шлейфа-3 тепловой. сделал сработку-строительным феном нагрел датчик, он сработал, прибор выдал сигнал "Внимание опасность пожара", далее нагрел второй датчик, он сработал и ничего не произошло, а должен выдать сигнал " Пожар" на прибор. Пробовал ставить 1 тип шлейфа-дымовой, с первого датчика даже сигнал "Внимание" на прибор не приходит. Пробовал без шунтирующих сопротивлений сработку делать-реакция на приборе та же. Подскажите куда копать дальше? Спасибо. 1 месяц 19 дней назад
Воробьев Сергей Геннадьевич 33Добрый день, это шунтирующие сопротивление.
– Воробьев Сергей Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад Искробезопасный барьер. Датчики у Вас с маркировкой Ex, исходя из этого я сделал вывод, что установлены они во взрывоопасном помещении. Не хочу заниматься обучением, но подключать ШС АСПТ без барьера к датчикам во взрывоопасных помещениях нельзя.
– Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад Воробьев Сергей Геннадьевич: это шунтирующие сопротивление. Шунт?!?! ИП101-53-PR «ИПТ-Ех» не подключаются с шунтом. Вы по проекту делаете или как вообще? Если по проекту, то крайне рекомендую привлечь независимого эксперта для оценки правильности технических решений в проекте. – Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад Я пробовал подключать без добавочных резисторов-не выдает сигнал сработке, прочитал РЭ по датчикам, там указано, что они работают через барьер, но в проекте у меня его не было, поэтому пробовал подключить без него.
– Воробьев Сергей Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад В данный момент продолжать пытать АСПТ не вижу смысла. Когда поставите барьер добавочные резисторы всё равно нужны будут другие, а консультировать сейчас при подключении без барьера это нарушать нормы. Уж извините.
– Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад Барьер заказан, изменения будут внесены в проект. Не часто у меня бывают такие объекты в наладку, не сообразил.
– Воробьев Сергей Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Запускайте программу Шлейфа. Делайте сработку. Так узнаете сопротивление ШС. Можно проверить АЦП ШС с пульта. Но про пульт вроде как речи не идет. А пульт должен быть. 1 месяц 19 дней назад
Каргапольцев Артур Николаевич 12327Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день, запустил, показывает значение- АЦП-77-в сработке, а в норме-49. 1 месяц 18 дней назад
Воробьев Сергей Геннадьевич 33 Не хочу заниматься обучением, но подключать ШС АСПТ без барьера к датчикам во взрывоопасных помещениях нельзя.
Напротив .Люблю учиться. Но что-то я в КТР "Болида" не нашёл такого использования С2000-АСПТ. Пожаротушение во взрывоопасных помещениях выполнено на несколько ином оборудовании. Закрадывается сомнение.....А законно ли применять С2000-АСПТ во взрывоопасных помещениях? Если даже на каждый ШС С2000-АСПТ поставить по "барьеру",то....возможно ли таким образом выполнить алгоритм С ? Давно не сталкивался с "барьерами" и сразу извиняюсь,но "барьеры" имеют (насколько помню) 2 реле.."Пожар" и "Неисправность" Если добавим резюки и "Поржар" всё-таки на С2000-АСПТ подадим,то как быть с "Неисправностью"? Как система будет контролировать линию на КЗ и Обрыв после "барьера"? – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 18 дней назад НЯП там мажоритарка по ШС. А применять - отчего же нет. Снаружи баллоны и электроклапан. Да и Буран не сильно взрывоопасен.
– Леготин В В 1 месяц 18 дней назад Сразу скажу, что учить никого не буду.
А законно ли применять С2000-АСПТ во взрывоопасных помещениях? Вопрос настолько плохо сформулирован, что даже не знаю на какую его часть ответить. Поэтому встречный вопрос: сам блок С2000-АСПТ имеет маркировку по взрывозащите? Если даже на каждый ШС С2000-АСПТ поставить по "барьеру",то....возможно ли таким образом выполнить алгоритм С ? Чушь какая-то написана, проходим мимо. то как быть с "Неисправностью"? Применить правильное оборудование. Как система будет контролировать линию на КЗ и Обрыв после "барьера"? Нормально будет контролировать. Артур, не раздувай тему не нужным текстом. Делай системы по проекту и не забивай себе голову тем, чем должен заниматься проектировщик. – Налетов Константин 1 месяц 17 дней назад https://disk.yandex.ru/i/uo364nf1ca9WTw
Ни в коем случае. Была бы ссылка на "барьер"-то и писанины бы не было. Если нечто подобное-то тут расписано всё. И для тех,кто любит учиться ,и для тех,кто просто хочет почитать. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 17 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
544 раза
1 месяц 19 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А барьер-то какой стоит?
– Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад
#ссылка