Добрый вечер, сделали монтаж пожаротушения порошком на "Тунгусах"-2шт, в автомобильной покрасочной камере. Использовали пожарные датчики фирмы "Риэлта" Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный ИП101-53-PR «ИПТ-Ех».Прибор С2000-АСПТ расположен за стеной камеры, растояние до датчиков минимально, датчиков установлено-4шт. Монтаж сделан в один шлейф, шунтирующие сопротивления поставил 3кОм, тип шлейфа-3 тепловой. сделал сработку-строительным феном нагрел датчик, он сработал, прибор выдал сигнал "Внимание опасность пожара", далее нагрел второй датчик, он сработал и ничего не произошло, а должен выдать сигнал " Пожар" на прибор. Пробовал ставить 1 тип шлейфа-дымовой, с первого датчика даже сигнал "Внимание" на прибор не приходит. Пробовал без шунтирующих сопротивлений сработку делать-реакция на приборе та же. Подскажите куда копать дальше? Спасибо.

1 месяц 19 дней назад

avatar
 сопротивления поставил 3кОм

А барьер-то какой стоит?

Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад

Добрый день, это шунтирующие сопротивление.

Воробьев Сергей Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад

На вопрос ответьте

Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад

Не понял вопроса, что за барьер?

Воробьев Сергей Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад

Искробезопасный барьер. Датчики у Вас с маркировкой Ex, исходя из этого я сделал вывод, что установлены они во взрывоопасном помещении. Не хочу заниматься обучением, но подключать ШС АСПТ без барьера к датчикам во взрывоопасных помещениях нельзя.

Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад

Воробьев Сергей Геннадьевич: это шунтирующие сопротивление.

Шунт?!?! 
ИП101-53-PR «ИПТ-Ех» не подключаются с шунтом.  Вы по проекту делаете или как вообще? Если по проекту, то крайне рекомендую привлечь независимого эксперта для оценки правильности технических решений в проекте.

Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад

Я пробовал подключать без добавочных резисторов-не выдает сигнал сработке, прочитал РЭ по датчикам, там указано, что они работают через барьер, но в проекте у меня его не было, поэтому пробовал подключить без него.

Воробьев Сергей Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад

В данный момент продолжать пытать АСПТ не вижу смысла. Когда поставите барьер добавочные резисторы всё равно нужны будут другие, а консультировать сейчас при подключении без барьера это нарушать нормы. Уж извините.

Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад

Барьер заказан, изменения будут внесены в проект. Не часто у меня бывают такие объекты в наладку, не сообразил. 

Воробьев Сергей Геннадьевич 1 месяц 18 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Запускайте программу Шлейфа. Делайте сработку. Так узнаете сопротивление ШС. Можно проверить АЦП ШС с пульта. Но про пульт вроде как речи не идет. А пульт должен быть.
И проверьте правильность подключени и номиналы резюков. 

1 месяц 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день, запустил, показывает значение- АЦП-77-в сработке, а в норме-49.

1 месяц 18 дней назад

avatar
А разве в АСПТ не нужно два ШС делать?  Как минимум.

Леготин В В 1 месяц 18 дней назад

 Не хочу заниматься обучением, но подключать ШС АСПТ без барьера к датчикам во взрывоопасных помещениях нельзя.

Напротив .Люблю учиться. Но что-то я в КТР "Болида" не нашёл такого использования С2000-АСПТ.  Пожаротушение во взрывоопасных помещениях выполнено на несколько ином оборудовании. Закрадывается сомнение.....А законно ли применять С2000-АСПТ во взрывоопасных помещениях?
Если даже на каждый ШС С2000-АСПТ поставить по "барьеру",то....возможно ли таким образом выполнить алгоритм С ?
Давно не сталкивался с "барьерами" и сразу извиняюсь,но "барьеры" имеют (насколько помню) 2 реле.."Пожар" и "Неисправность"
Если добавим резюки и "Поржар" всё-таки на С2000-АСПТ подадим,то как быть с "Неисправностью"?
Как система будет контролировать линию на КЗ и Обрыв после "барьера"?

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 18 дней назад

НЯП там мажоритарка по ШС. А применять - отчего же нет. Снаружи баллоны и электроклапан. Да и Буран не сильно взрывоопасен.

Леготин В В 1 месяц 18 дней назад

Сразу скажу, что учить никого не буду.
А законно ли применять С2000-АСПТ во взрывоопасных помещениях?

Вопрос настолько плохо сформулирован, что даже не знаю на какую его часть ответить. Поэтому встречный вопрос: сам блок С2000-АСПТ имеет маркировку по взрывозащите?
Если даже на каждый ШС С2000-АСПТ поставить по "барьеру",то....возможно ли таким образом выполнить алгоритм С ?

Чушь какая-то написана, проходим мимо.
то как быть с "Неисправностью"?

Применить правильное оборудование.
Как система будет контролировать линию на КЗ и Обрыв после "барьера"?

Нормально будет контролировать.

Артур, не раздувай тему не нужным текстом. Делай системы по проекту и не забивай себе голову тем, чем должен заниматься проектировщик.

Налетов Константин 1 месяц 17 дней назад

https://disk.yandex.ru/i/uo364nf1ca9WTw

Ни в коем случае. Была бы ссылка на "барьер"-то и писанины бы не было.
Если нечто подобное-то тут расписано всё. И для тех,кто любит учиться ,и для тех,кто просто хочет почитать.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

544 раза

ЗАДАН

1 месяц 19 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.