партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение ИОПР 513/101-3 "Аварийный выход"

Инсталляция, монтаж » Подключение ИОПР 513/101-3 "Аварийный выход"

Добрый день.. Кто может подсказать как подключить кнопку "Аварийный выход" ИОПР 513/101-3 к АРМ ОРИОН, чтобы при нажатии кнопки отображалось на схеме, что она нажата? 

3 месяца 2 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Допустим с использованием адресной метки или шлейфа прибора.
Одна группа контактов размыкает питание магнита( образно), вторая размыкает/замыкает шлейф.

3 месяца 2 дня назад

avatar
Можно поподробнее ?

Петров 3 месяца 2 дня назад

Подключить извещатель в шлейф согласно документации на блок, задать шлейфу необходимый тип. После подключить блок к Ориону, затем отобразить извещатель на плане Ориона.
Петров, Вы впервые "сели за руль" Ориона?

Налетов Константин 3 месяца 2 дня назад

не сталкивался с такой задачей  ранее. на заводе стоят обычные кнопки на разрыв. а теперь задача сделать чтобы было видно нажатие на схеме

Петров 3 месяца 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У  ИОПР есть две группы "сухих" контактов.
Одной коммутируете цепь самого замка. Если это электромагнит - при нажатии цепь должна разорваться. Замок обесточивается.
Второй коммутируете входной шлейф. При нажатии будет сработка шлейфа.

3 месяца 2 дня назад

avatar
Кнопка начала работать после таких действий: подключили массу через 8.2 кОм на nc2 и на с1 подключили Z1. В контроллере сделали настройку - На вкладке считыватели, поставил галку открывать при нарушении ШС1, на вкладке входы, для ШС1 выбрал открытие доступа. Магнит вообще никак не подключали к кнопке. В итоге при нажатии дверь открывается и на схеме дверь становится желтая. Вро де бы все ок. Но через сутки после тестов на дверях где пробовали. перестали пускать некоторых сотрудников, хотя настройки все вернули как были. Теперь новая загадка от Болид )

Петров 3 месяца назад

Зачем контроллеру открывать дверь при нарушении шлейфа?
Вторая группа контактов разрывает питание магнита (хотя "хозяин-барин").
Шлейф программируете как тревожный(охранный) круглосуточный. 
Перепишите заново карточки из Ориона в прибор.

Иванов А.Л. 3 месяца назад

Спасибо за совет. Очень помогли нам.

Петров 3 месяца назад

поробовали подключить кнопку как вы написали выше. отрывает, но на схеме открытие не показывает.

Петров 2 месяца 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Smartec ST-ER105D-GN   мы такими пользуемся
 

3 месяца 2 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

670 раз

ЗАДАН

3 месяца 2 дня назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.