Коллеги, подскажите: какое устройство/барьер искрозащиты необходимо установить на шлефы C2000-АСПТ, что бы иметь возможность принимать искробезопасные датчики, установленные во взрывоопасной зоне? (речь идет о искобезащищенных концевиках положения дверей) 9 лет 4 месяца назад Жандаров Владимир Николаевич 53Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Рекомендую применять УПКОП135-1-1 для шлейфов и УПКОП135-1-2 для выходов. 9 лет 4 месяца назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
За совет спасибо. А есть где-нибудь пример подключения УПКОП135-1-1 в С2000-АСПТ. А то я смотрю на паспорт УПКОП135-1-1 и ... 9 лет 4 месяца назад Жандаров Владимир Николаевич 53Пример подключения - http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=0&q=%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%BF
/> Про сценарии: зачем делать сложнее, если можно сделать проще? – Гулюгин Александр 9 лет 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Питание УПКОП135-1-1 от 8 до 30 В. 4 выхода для выполнения различных тактик ШС: НОРМА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ПОЖАР1, ПОЖАР2. 9 лет 4 месяца назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4681 раз
9 лет 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий