ФорумИнсталляция, монтажНе проходят сигналы неисправность на "Молния"

Инсталляция, монтаж » Не проходят сигналы неисправность на "Молния"

Всем здравствуйте!

Установки: С200М - Сигнал20М - Рип12RS - Сигнал10 - Рип12RS. (Аналоговые шлейфы ИП)
Все запрограмированно по отдельности через Uprog и после создана конфигурация через Pprog.

Не проходят сигналы ПС "Неисправность" (сеть РИП, тампера приборов, снятие с охраны ИП)  на прибор "Молния" (стоит программа "14.выход неисправность", все разделы сделаны с состояниями приборов). Сигналы "Пожар" - проходят.

Все приборы связаны между собой через АВ. Используются реле прибора Сигнал20М.
Как добиться сигналов неисправность или следует доставлять С2000СП и все привязывать к ней разделы?

Сигналы "неисправность" могу только добиться от прибора Сигнал20М (тампер и обрыв ИП) т.к. могу контролироваться реле через uprog. Но чтобы все в комплексе работало через pprog через С2000М, не получается

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Сигналы "неисправность" могу только добиться от прибора Сигнал20М (тампер и обрыв ИП) т.к. могу контролироваться реле через uprog.

Нужно убрать все привязки локального управления в приборе Сигнал-20М.
А вообще выложите конфиги пульта и блоков, так будет в разы быстрее с выявлением проблемы.

P.S. Не помню, чтобы "снятие с охраны ИП" (что ныне отключение) относилось к неисправностям.

– Налетов Константин 10 месяцев 19 дней назад

– Дмитрий 10 месяцев 19 дней назад

В пульте, для реле (№2) Сигнал20М,
выбрать «тип = неисправность общий».
В приборе (Сигнал20М), для того же реле,  выбрать «не управлять».
(и снять все привязки управления).

– Карпов Дмитрий 10 месяцев 19 дней назад

На данный момент стоит программа 14.Выход неисправность, реле сигнал20 не управляются (сняты) через uprog. 

Вроде пробовал ставить "неисправность общая", картина та же: нет неисправностей тамперов, обрыва ИП, состояния РИП.
Завтра попробую ещё раз, как вы посоветовали. Спасибо! 

– Дмитрий 10 месяцев 19 дней назад

На данный момент стоит программа 14.Выход неисправность, реле сигнал20 не управляются (сняты) через uprog.

Или конфиг (в теме) не актуальный, или было множество попыток переделать, приведшее к путанице.
Надо перепроверить конфиг (в теме), там для всех реле (прибора), управление «локальные тактики», что означает игнорирование команд от пульта (для реле).
Перечень событий (состояний), «неисправность общий», указан в инструкции.
Если нужны нестандартные, то через сценарии.



реле сигнал20 не управляются (сняты)

Для реле (прибора), нет функций «сняты/взяты», это для ШС.
 

– Карпов Дмитрий 10 месяцев 18 дней назад

Всем спасибо, вопрос решен.
Доставлена СП и все стало работать как надо, либо надо было делать "сценарий".

– Дмитрий 10 месяцев 18 дней назад

Это говорит о том что Сигнал-20М был настроен не праильно. С точки зрения пульта без разницы реле у СП или Сигнала.

– Зыкин Антон Николаевич 10 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
0 ответов
Добавить ответ
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1503 раза

ЗАДАН

10 месяцев 20 дней назад

ПРОДУКТЫ

PProg
UProg

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.