Всем здравствуйте!

Установки: С200М - Сигнал20М - Рип12RS - Сигнал10 - Рип12RS. (Аналоговые шлейфы ИП)
Все запрограмированно по отдельности через Uprog и после создана конфигурация через Pprog.

Не проходят сигналы ПС "Неисправность" (сеть РИП, тампера приборов, снятие с охраны ИП)  на прибор "Молния" (стоит программа "14.выход неисправность", все разделы сделаны с состояниями приборов). Сигналы "Пожар" - проходят.

Все приборы связаны между собой через АВ. Используются реле прибора Сигнал20М.
Как добиться сигналов неисправность или следует доставлять С2000СП и все привязывать к ней разделы?

Сигналы "неисправность" могу только добиться от прибора Сигнал20М (тампер и обрыв ИП) т.к. могу контролироваться реле через uprog. Но чтобы все в комплексе работало через pprog через С2000М, не получается

1 месяц 15 дней назад

avatar
Сигналы "неисправность" могу только добиться от прибора Сигнал20М (тампер и обрыв ИП) т.к. могу контролироваться реле через uprog.

Нужно убрать все привязки локального управления в приборе Сигнал-20М.
А вообще выложите конфиги пульта и блоков, так будет в разы быстрее с выявлением проблемы.

P.S. Не помню, чтобы "снятие с охраны ИП" (что ныне отключение) относилось к неисправностям.

Налетов Константин 1 месяц 14 дней назад

Дмитрий 1 месяц 14 дней назад

В пульте, для реле (№2) Сигнал20М,
выбрать «тип = неисправность общий».
В приборе (Сигнал20М), для того же реле,  выбрать «не управлять».
(и снять все привязки управления).

Карпов Дмитрий 1 месяц 14 дней назад

На данный момент стоит программа 14.Выход неисправность, реле сигнал20 не управляются (сняты) через uprog. 

Вроде пробовал ставить "неисправность общая", картина та же: нет неисправностей тамперов, обрыва ИП, состояния РИП.
Завтра попробую ещё раз, как вы посоветовали. Спасибо! 

Дмитрий 1 месяц 14 дней назад

На данный момент стоит программа 14.Выход неисправность, реле сигнал20 не управляются (сняты) через uprog.

Или конфиг (в теме) не актуальный, или было множество попыток переделать, приведшее к путанице.
Надо перепроверить конфиг (в теме), там для всех реле (прибора), управление «локальные тактики», что означает игнорирование команд от пульта (для реле).
Перечень событий (состояний), «неисправность общий», указан в инструкции.
Если нужны нестандартные, то через сценарии.



реле сигнал20 не управляются (сняты)

Для реле (прибора), нет функций «сняты/взяты», это для ШС.
 

Карпов Дмитрий 1 месяц 13 дней назад

Всем спасибо, вопрос решен.
Доставлена СП и все стало работать как надо, либо надо было делать "сценарий".

Дмитрий 1 месяц 13 дней назад

Это говорит о том что Сигнал-20М был настроен не праильно. С точки зрения пульта без разницы реле у СП или Сигнала.

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

510 раз

ЗАДАН

1 месяц 15 дней назад

ПРОДУКТЫ

PProg
UProg

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.