Добрый день. Попробовал использовать BolidCAD в проектировании СКУД ,сразу столкнулся с проблемой. Не получается создать линии связи считывателей и кнопок с контроллером С2000-2 в режиме "2 двери на вход". Линия связи первой кнопки определяется как ШС, вторую кнопку подключить не получается, предлагает объединить линию связи ШС с уже построенной. Такая же ситуация и со считывателями, подключается только один. Даже в режиме "Одна дверь на вход выход" не получается подключить 2 считывателя 23 часа 35 минут назад
Фролов Максим Александрович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день. Попробовал заново всё создать по вашей схеме. Теперь при подключении кабеля к контроллеру он предлагает выбор куда подключать. До этого предлагал объединить линию связи с уже построенной, хотя я тянул линию от второй кнопки. Честно не знаю что это было, воспроизвести проблему не получилось. Спасибо за ответ. Сейчас всё нормально 18 часов 53 минуты назад
Фролов Максим Александрович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
79 раз
23 часа 35 минут назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вот пример подключения С2000-2
– Кормилицын Семен Алексеевич 22 часа 56 минут назад
#ссылка