Здравствуйте. Есть система из пульта С2000М подключенная через С2000Ethernet к компьютеру с ОС Windows 10. И пульт и все приборы связанные с ним обнаруживаются и работают под Pprog, Uprog, Орион Про. То есть с работой в Windows проблем нет. Но появилась необходимость подключить эту систему к АРМ С3000, установленной в Астра Линукс, которая в свою очередь установлена на виртуальной машине VMWARE на основном компьютере Windows. И тут возникают проблемы, так как АРМ С3000 не находит С2000Ethernet. Как это нужно сделать, какие настройки прописать, поскольку вероятно что надо что-то изменять не только в АРМ С3000, но и в самой виртуальной машине и гостевой операционной системе Астра Линукс. Привожу также параметры подключения С2000Ethernet - ip 192.168.127.254 порт 40000 протокол Орион Про скорость 115200 тайминг 1000. Если небходимо сообщить еще какие то настройки, напишу. Заранее спасибо за ответ, с уважением. 1 месяц 16 дней назад
Иванов Петр Николаевич 51Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день. 1 месяц 15 дней назад
Комаров Александр Федорович 793Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Александр Федорович большое спасибо. С подключением сети к виртуальной машине я разобрался. надо добавить в режиме bridged тот физический ethernet адаптер, через который осуществляется связь по сети с С2000Ethernet. Теперь с виртуальной машины пингуется и сам этот адаптер и С2000Ethernet. 1 месяц 15 дней назад
Иванов Петр Николаевич 51Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Пожалуйста посмотрите РЭ на АРМ С3000 или Быстрый старт для АРМ С3000. Там очень подробно с картинками описано как настроить эзернет. 1 месяц 14 дней назад
Комаров Александр Федорович 793Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Большое спасибо. 1 месяц 14 дней назад
Иванов Петр Николаевич 51Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Адрес локального порта задаётся произвольно, он должен совпадать в АРМ С3000 и С2000-Ethernet согласно схеме из руководства по эксплуатации (важно не путать порты используемые C2000-ethernet для конфигурирования (40001 по умолчанию) с портами для опроса приборов). Порты не должны совпадать с портами другого ПО использующегося на компьютере. Диапазон портов при установке windows это порты, которые будут использоваться компонентами системы и не должны использоваться другим ПО на компьютере или задаваться для опроса устройств. В linux порты с номерами меньше 1024 доступны только для root, по этому рекомендуется использовать порты с более высокими номерами. 1 месяц 14 дней назад
Комаров Александр Федорович 793Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Ошибки при установке показаны на приложенных фото и хотя система как бы установилась, но после этого не работала. Это было на неофициальной "сборке" windows 10 со множеством других программ. На чистом официальном образе программа установилась без проблем. Не думаю что стоит особенно вникать в это, такие сборки известны своей непредсказуемой работой. 1 месяц 14 дней назад
Иванов Петр Николаевич 51Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
На сборке у вас не установилась бза данных Postgres. Чтоб выяснить причины можно попробовать установить постгресс вручную и получить развёрнутое сообщение об ошибке. 1 месяц 13 дней назад
Комаров Александр Федорович 793Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Большое спасибо. С установкой на Windows на компьютере разобрался, система полностью работает. 1 месяц 13 дней назад
Иванов Петр Николаевич 51Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Версия postgres 9.6 или выше. После чего запустить установщик АРМ С3000. 1 месяц 12 дней назад
Комаров Александр Федорович 793Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Разобрался. Во первых надо полностью отключить брандмауэр windows 10 а во вторых самое главное - дать полные разрешения на папку BOLID в том числе текущему пользователю. Эти разрешения скорее всего были изменены при предыдущих установках Орион Про. Это стало понятно при отдельной установке Postgresql версии 18, установщик которой написал что нет прав доступа для папки. После установки разрешений программа установилась. Если была неудачная установка, то кроме удаления самой программы и postgresql необходимо еще удалить вручнуб папки arm3000 и postgresql9 с правами алминистратора. Считаю это целесообразным внести в инструкцию по установке так как вполне вероятно могут быть компьютеры с уже установленными программами Болид Орион Про, pprog? uprog который и создают этоу папку Bolid. На компьютерах где этой папки не было, установка не выдавала никаких ошибок. 1 месяц 12 дней назад
Иванов Петр Николаевич 51Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо за информацию, мы проверим установку в случае наличия другого ПО Болид. 1 месяц 12 дней назад
Комаров Александр Федорович 793Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Проблему подключения C2000Ethernet к виртуальной машине ранее описанную мной удалось решить поставив C2000Ethernet версии 3.15 и указав ему в качестве приоритетного ip адрес виртуальной машины 192.168.127.2. Тип виртуального адаптера bridged, никакого пробороса портов делать не нужно. С версиями C2000Ethernet ниже 3.05 это не работает, т.к. при установке ip отличного от адреса компьютера связь рвется и записать конфигурацию не получается. А начиная с версии 3.05 можно конфигурировать по 485 интерфейсу, что я и сделал. Теперь можно работать с приборами через виртуальную машину что очень удобно по многим причинам. 1 месяц 2 дня назад
Иванов Петр Николаевич 51Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
723 раза
1 месяц 16 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий