Здравствуйте. Есть система из пульта С2000М подключенная через С2000Ethernet к компьютеру с ОС Windows 10. И пульт и все приборы связанные с ним обнаруживаются и работают под Pprog, Uprog, Орион Про. То есть с работой в Windows проблем нет. Но появилась необходимость подключить эту систему к АРМ С3000, установленной в Астра Линукс, которая в свою очередь установлена на виртуальной машине VMWARE на основном компьютере Windows. И тут возникают проблемы, так как АРМ С3000 не находит С2000Ethernet. Как это нужно сделать, какие настройки прописать, поскольку вероятно что надо что-то изменять не только в АРМ С3000, но и в самой виртуальной машине и гостевой операционной системе Астра Линукс. Привожу также параметры подключения С2000Ethernet - ip 192.168.127.254 порт 40000 протокол Орион Про скорость 115200 тайминг 1000. Если небходимо сообщить еще какие то настройки, напишу. Заранее спасибо за ответ, с уважением.

1 месяц 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

12 ответов

Добрый день.
Для работы с АРМ С3000  c2000Ethernet должен быть настроен на режим совместимости "иные приборы" (в этом режиме устройства не будут видеть uprog, pprog, Орион ПРО). 
Опрашивать прибор одновременно можнго только одним видом ПО - uprog, pprog, Орион ПРО должны быть выключены.
Может потребоваться настройка проброса портов на уровне виртуальной машины в windows и докера в Astra - слушающие порты линии в АРМ С3000 (udp) необходимо пробросить в гостевую машину. Так же этот порт должен совпадать с портом указанным в C2000-ethernet. Если виртуальная машина настроена на доступ в локальную сеть без использования NAT (напрямую доступна в локальной сети), то в С2000-Ethernet следует указать адрес виртуальной машины а не компьютера на котором стоит виртуальная машина.
В документе быстрого старта указаны основные настройки ethernet и АРМ С3000 которые необходимы для установления связи. В случае виртуальной машины дополнительно требуется пробросить порты, в остальном процесс настройки остаётся таким же.

1 месяц 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Александр Федорович большое спасибо. С подключением сети к виртуальной машине я разобрался. надо добавить в режиме bridged тот физический ethernet адаптер, через который осуществляется связь по сети с С2000Ethernet. Теперь с виртуальной машины пингуется и сам этот адаптер и С2000Ethernet.

C3000 тем не менее подключенного пульта не видит. Сразу возникает следующий вопрос - как именно перевести с2000ethernet в "режим совместимости", у меня есть режимы мастер, слйв и "другой" (видно на снимкаж которые я прилагаю)? И если в этом режиме с2000ethernet не будет виден uprog? то как потом мне перевести его обратно в такой режим чтобы он работал с Орион Про, упрог и ппрог? Не приведет ли это к невозможности доступа к прибору?

Адрес виртуальной мащины показывается вообще из другой сети, и по идее адрес подключенного адаптера и должен быть указан, ведь он стал как бы часть виртуальной машины и в с2000ethernet его и нужно указывать..

Проброс портов не нашел, где эти настройки можно посмотреть?

Для понимания прикладываю фотографии настроек с2000ethernet и АРМc3000. Адрес сетевой карты основного компьютера 192.168.127.1 порт 40000 (он же подключен к виртуальной машине), адрес С2000Ethernet 192.168.127.254 порт 40001

Заранее спасибо, с уважением.

Ссылки на изображения:

http://ltdfoto.ru/image/nM3dv3
https://ltdfoto.ru/image/nM39AY
https://ltdfoto.ru/image/nM3T8n
https://ltdfoto.ru/image/nM3g3h
https://ltdfoto.ru/image/nM3jVV
https://ltdfoto.ru/image/nM3ryj
https://ltdfoto.ru/image/nM31di

1 месяц 15 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пожалуйста посмотрите РЭ на АРМ С3000 или Быстрый старт для АРМ С3000. Там очень подробно с картинками описано как настроить эзернет. 
Режим "иные приборы" не повлияет на возможность подключения Uprog. 
В АРМ С3000 указаны неверные порты. Порт 40001 в вашей конфигурации используется для подключения uprog. Для опроса приборов у вас настроен порт 4000. 
Настройки проброса портов осуществляются в системе управления виртуальными машинами. В вашем случае вероятно это Net8 и проброс портов где-то в Nat Settings. Вам следует обратиться к инструкции вашего инструмента управления виртуальными машинами.

1 месяц 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Большое спасибо.

Позицию иные приборы нашел. Инструкцию быстрый старт прочитал. Сразу возникает вопрос - Локальный порт АРМ «С3000» в настройках порта с2000ethernet в арм3000 задается произвольно? То есть я могу выбрать порт какой захочу? И он не должен совпадать с портом с2000ethernet? Он может быть тоже 40000? Есть ли какой то диапазон портов из которых можно выбирать необходимые? При установке армс3000 на windows такой диапазон появился - от 32000 до 32005. При установке на Линукс Астра такого диапазона нет.

В инструкции на рисунке указаны разные подсети. Имеется в виду что подсоединены несколько с2000ethernet? Потому что для одного должна быть одинаковая сеть.

На Астру Линукс позже попробую поставить на физический компьютер посиотреть как будет работать реально без виртуальной машины, тогда будет более понятно.

Также при установке на windows 10 программа выдала несколько ошибок, что какой то компонент не устанавливается, но все таки установилась. Но при ее запуске из меню и попытке подключения к http://localhost:20080 соединения не происходит. Сама Windows работает нормально, на нее без проблем ставились например разные версии Орион Про. Браузеры Firefox Chrome? Javascript включен. Попробую на другом компьютере с Windows 10.

1 месяц 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Адрес локального порта задаётся произвольно, он должен совпадать в АРМ С3000 и С2000-Ethernet согласно схеме из руководства по эксплуатации (важно не путать порты используемые C2000-ethernet для конфигурирования (40001 по умолчанию) с портами для опроса приборов). Порты не должны совпадать с портами другого ПО использующегося на компьютере. Диапазон портов при установке windows это порты, которые будут использоваться компонентами системы и не должны использоваться другим ПО на компьютере или задаваться для опроса устройств. В linux порты с номерами меньше 1024 доступны только для root, по этому рекомендуется использовать порты с более высокими номерами.

Подсети могут быть разными если в сети правильно настроена маршрутизация и не блокируется UDP трафик.

Какие именно ошибки возникли у вас при установке на windows? Система не установилась корректно и соответветственно вы не можете подключиться. Вы можете запустить инсталятор повторно и выбрать пункт "исправить". Если ошибка повторится - сделайте снимок экрана и сообщите здесь или обратитесь в техподдержку для решения проблемы.

1 месяц 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ошибки при установке показаны на приложенных фото и хотя система как бы установилась, но после этого не работала. Это было на неофициальной "сборке" windows 10 со множеством других программ. На чистом официальном образе программа установилась без проблем. Не думаю что стоит особенно вникать в это, такие сборки известны своей непредсказуемой работой.

таким образом на обычном компьютере под Windows10 официальная сборка программа заработала и определила пульт и связанные с ним приборы. Записал конфигурацию пульиа в базу с3000. Но после этого возникла новая проблема - арм с3000 не может войти в режим конфигурации и пишет что неверная работа. Фото также прилагаю.

На обычном компьютере под Линукс Астра систему пока не запускал. На виртуальной машине пока система не работает, разбираюсь. Если будут результаты, напишу.

Большое Вам спасибо, с уважением.


Прилагаются фото:

https://ltdfoto.ru/image/nemXKC

https://ltdfoto.ru/image/nemlas

https://ltdfoto.ru/image/nemSdU

https://ltdfoto.ru/image/nemKBA

https://ltdfoto.ru/image/nemI5G

https://ltdfoto.ru/image/nemMER

https://ltdfoto.ru/image/nemenw

https://ltdfoto.ru/image/nemw38

 

1 месяц 14 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На сборке у вас не установилась бза данных Postgres. Чтоб выяснить причины можно попробовать установить постгресс вручную и получить развёрнутое сообщение об ошибке.
Для применения конфигурации к устройству необходимо перейти в режим конфигурации. Пожалуйста ознакомьтесь с руководством по эксплуатации или инструкцией по быстрому старту. Там описаны шаги необходимые для запуска системы в работу.
Так же вы можете ознакомиться с видео инструкцией по запуску системы в разделе "видеоматериалы" страницы АРМ С3000.
https://bolid.ru/production/arm_s3000.html#webinars

1 месяц 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Большое спасибо. С установкой на Windows на компьютере разобрался, система полностью работает.
Скажите пожалуйста, а как можно установить отдельно Postgresql на windows 10? какая хотя бы нужна версия, может быть есть специальный установочный файл?
 

1 месяц 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Версия postgres 9.6 или выше. После чего запустить установщик АРМ С3000. 
Специальных файлов нет - система использует предельно стандартный postgres. Установщик версии 9.6 идёт в комплекте с АРМ С3000 и пытается установиться в автоматическом режиме, но на вашей системе что-то пошло не так. 

1 месяц 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Разобрался. Во первых надо полностью отключить брандмауэр windows 10 а во вторых самое главное - дать полные разрешения на папку BOLID в том числе текущему пользователю. Эти разрешения скорее всего были изменены при предыдущих установках Орион Про. Это стало понятно при отдельной установке Postgresql версии 18, установщик которой написал что нет прав доступа для папки. После установки разрешений программа установилась. Если была неудачная установка, то кроме удаления самой программы и postgresql необходимо еще удалить вручнуб папки arm3000 и postgresql9 с правами алминистратора. Считаю это целесообразным внести в инструкцию по установке так как вполне вероятно могут быть компьютеры с уже установленными программами Болид Орион Про, pprog? uprog который и создают этоу папку Bolid. На компьютерах где этой папки не было, установка не выдавала никаких ошибок.

1 месяц 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за информацию, мы проверим установку в случае наличия другого ПО Болид.

1 месяц 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Проблему подключения C2000Ethernet к виртуальной машине ранее описанную мной удалось решить поставив C2000Ethernet версии 3.15 и указав ему в качестве приоритетного ip адрес виртуальной машины 192.168.127.2. Тип виртуального адаптера bridged, никакого пробороса портов делать не нужно. С версиями C2000Ethernet ниже 3.05 это не работает, т.к. при установке ip отличного от адреса компьютера связь рвется и записать конфигурацию не получается. А начиная с версии 3.05 можно конфигурировать по 485 интерфейсу, что я и сделал. Теперь можно работать с приборами через виртуальную машину что очень удобно по многим причинам.

1 месяц 2 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

723 раза

ЗАДАН

1 месяц 16 дней назад

ПРОДУКТЫ

С3000

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.