Добрый день! 3 месяца 3 дня назад
Могир Максим Петрович 24Правильно я понял, достаточно 1 Сириуса, в него включить все датчики, оповещатели и табло через КПБ и модули АУГП так же через КПБ. И всё это добро спокойно можно повешать на 1 Сириус?
Управление с Сириуса не приветствуем, в виду неудобства контроля одним дежурным... – Могир Максим Петрович 3 месяца 2 дня назад Насчёт С2000-ПТ, на одном приборе 5 зон пожаротушения, так что если 7 помещений и каждое одна зона ПТ, то понадобится 2 С2000-ПТ, если больше то считайте по количеству зон ПТ.
– Болховских Ю.В. 3 месяца 2 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
использование Сириус вместо АСПТ, то кол-во Сриус АУП будет равно количеству помещений с АУП??? 3 месяца 3 дня назад
Болховских Ю.В. 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
700 раз
3 месяца 3 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Гусаров Роман Анатольевич 3 месяца 2 дня назад
#ссылка