Подскажите пожалуйста, раньше было подключение двух разных подсистем к АРМ Орион через три С2000 ПИ. Система работала около трех лет, затем одну из подсистем изменили и отключили от С2000ПИ, соответственно на АРМ приходила информация только с одной подсистемы. Решили восстановить подключение. При подключении линии от пульта С2000М к С2000ПИ начинаются сбои при чем и в одной и другой подсистемах, при этом связаны они только через общее питание. Может ли это указывать на выход из строя С2000ПИ? Может ли на эту ситуацию длина линии от пульта С2000М до С2000ПИ (232) около 100 метров? Можно ли если длина 100 метров для 232 интерфейса критична, сделать двойное преобразование: взять 485 интерфейс который так же у нас есть, преобразовать его в 232, затем еще раз его преобразовать в 485 для подключения в С2000ПИ и в ПК?

3 дня 15 часов назад

avatar
Может ли на эту ситуацию длина линии от пульта С2000М до С2000ПИ (232) около 100 метров?

Если не ошибаюсь, то для RS-232 длина в 15м уже критическая.
Можно ли если длина 100 метров для 232 интерфейса критична, сделать двойное преобразование

Обычно рядом с пультами ставят ПИ (232to485), затем длинная линия 485-го, а возле АРМ ещё один ПИ (485to232). Такая схема работает стабильно даже на большом количестве пультов.

Налетов Константин 3 дня 13 часов назад

Может ли это указывать на выход из строя С2000ПИ?

ПИ очень надёжный блок. Убить его надо постараться. Если преобразование с выхода на выход производятся, то 99% ПИ жив.

Налетов Константин 3 дня 12 часов назад

раньше было подключение двух разных подсистем к АРМ Орион через три С2000 ПИ

начинаются сбои при чем и в одной и другой подсистемах, при этом связаны они только через общее питание

Если приборы двух подсистем имеют общее питание, между подсистемами не будет гальванической развязки. Это может вызвать похожее влияние одного интерфейса связи на другой (особенно если "подсистемы" - это разные здания). Пример: оба С2000-ПИ, к выходам RS-232 которых подключаются С2000М обеих подсистем, питаются от одного источника питания.
Правильное подключение следующее (если ПК имеет интерфейс RS-232): к интерфейсу RS-232 ПК подключить С2000-ПИ, к его изолированному выходу подключить линию RS-485 (переключатели - в положение 120 Ом), к этой линии (которая может быть длинной, в отличие от RS-232) подключить 2 С2000-ПИ (изолированными выходами RS-485), к каждому С2000-ПИ подключить С2000М (по RS-232) кабелем небольшой длины. Согласование в конце линии выполняется переключателями на том С2000-ПИ, который последний в линии. Не должно быть связи между С2000-ПИ по питанию, то есть все 3 С2000-ПИ  должны питаться от отдельных источников питания или источников, питающих приборы той же подсистемы (например, подключенные к ним С2000М).
Длина линии RS-232 100 м от С2000М до C2000-ПИ велика, но это не должно влиять на связь с приборами другой подсистемы (в отличие от связи по питанию). В любом случае для таких расстояний нужно использовать RS-485, как указал выше.

Ильин Сергей 3 дня 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

На плате ПИ два вздувшихся аонденсатора, поэтому и предпологаю что он не совсем исправен, глюк начинается когда я подключаю общий провод из 232 интерфейса от пульта.

3 дня 10 часов назад

avatar
На плате ПИ два вздувшихся аонденсатора

То есть вы видя, что есть неисправные элементы в блоке, всё равно верите, что он будет нормально работать?
Что мешает заменить вздутые кондёры?
глюк начинается когда я подключаю общий провод из 232 интерфейса от пульта.

Вариантов масса, от сдохшего ПИ до разности потенциалов между ПИ.
Надеюсь вы хотя бы изолированный выход используете.
 

Налетов Константин 3 дня 10 часов назад

Нет, как раз, заказаны новые ПИ. И пока ждем, купил кондеи, перепаять и занялся обсуждением этой темы. Больше всего смущает что пропадают те приборы связь с которыми только по общему питанию ни через 232 ни через 485 связи нет, поэтому и грешу на неисправность.

Маминов Дмитрий Владимирович 3 дня 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)