Проблема при подключении нескольких C2000Ethernet разных версий 1 день 3 часа назад
Иванов Петр Николаевич 46Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
У меня в системе 8 штук с2000-Ehernet, естественно у всех разные IP-ареса и UDP-порты. Ни разу не было никаких конфликтов. Единственная заморочка кторая у нас была - это при переходе с протокола Орион на ОрионПро, в ветку СКУД добавили пульт с2000М исп.2. Сервер ОрионПро ни в какую не хотел видеть приборы за пультом, хотя Uprog всё видел. Пришлось делать новый виртуальный com-порт и сразу всё заработало. 16 часов 9 минут назад
Ильичёв Михаил 208Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Было установлено что эта ошибка происходит только на этом компьютере, а на других нет, сколько виртуальных сом портов не добавляй. На нем стояла новая версия Uprog 4.1.9 17792. Установка новой версии скачанной с официального сайта 4.1.9 build 17774 тоже не помогла. Тогда установил старую версию uprog 4.1.5.10498. С ней было добавлено 10 виртуальных сом портов и никаких ошибок и конфликтов не было. С этим пока проблема вроде бы решена. Таким образом имейте в виду что новые версии программ могут вызвать очень странные проблемы. Может быть несовместимость с Windows 10 с какими либо обновлениями, может быть еще что то, но новая версия вот так работает, проверил это на трех компьютерах, при добавлении нескольких виртуальных портов происходят ошибки. 15 часов 36 минут назад
Иванов Петр Николаевич 46Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
118 раз
1 день 3 часа назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Сахаров Артём Юрьевич 1 день 3 часа назад
#ссылка