|
|
Коллеги, доброго времени суток. Не могли бы вы помочь в решении следующей задачи? 8 часов 47 минут назад
Иванов Иван Иванович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Формирование тревожных пожарных событий зависит от параметра" блокировка перезапроса пожарного ШС". Так же необходима установка Rд в каждый извещатель. 7 часов 38 минут назад
Сахаров Артём Юрьевич 316Настройка алгоритма Пожар2 (меню «НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА ПОЖАР2») Данная настройка используется для формирования пультом сигнала «Пожар2» при сигналах «Пожар» от двух или более пожарных извещателей защищаемого помещения или области (зоны, раздела) с учётом времени между последовательными срабатываниями. Настройка глобальная, то есть влияет на формирование сигнала «Пожар2» во всех зонах (разделах) защищаемого объекта. Аналогичную по назначению функцию имеют некоторые приёмно-контрольные блоки («С2000-КДЛ», «Сигнал-10»), поэтому важно выбрать, какое устройство будет формировать сигналы «Пожар 2»: пульт или адресные блоки. Смешивать оба способа не рекомендуется. А нужно ли настраивать сигнал 10 в случае централизованного управления? Я так понимаю, что именно об этом смешивании идёт речь в руководстве по эксплуатации С2000М. – Иванов Иван Иванович 7 часов 15 минут назад А нужно ли настраивать сигнал 10 в случае централизованного управления? Я так понимаю, что именно об этом смешивании идёт речь в руководстве по эксплуатации С2000М. Нюанс первый. Если делать (настройки) по нормам РФ, то «решение» за С2000М. Он работает «мастером» (по ФЗ и ГОСТу). Нюанс второй. Настраивать нужно (необходимо) всё, согласно ТД производителя (Болид). Схемы (для ШС) указаны в блоках (Сигнал 10). Алгоритмы выбирать по СП. Основной нюанс (нормы РФ), делать по проекту. Если нормы не РФ, решайте сами. Варианты настроек позволяют: Использовать алгоритм (пульт) формирования сигнала «Пожар2», и по двум ИП одного ШС, и по двум ИП разных ШС в одном разделе (зоне). Прямая зависимость, сколько и какие ИП в разделе (пульт). – Карпов Дмитрий 6 часов 6 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Если нет резистора настройка "блокировка перезапроса пожарного ШС" если выключена происходит перезапрос, потом сразу пожар, при включеном сразу пожар.
Что бы добиться "внимание" на приборах Сигнал-20П и Сигнал-10(если извещатели безадресные), ставится доп.резистор и включается параметр "блокировка перезапроса пожарного ШС".
В С2000м параметр "Настройка алгоритма Пожар2" подходит для ШС в разделе. Например настройка от двух извещателей говорит о том что два ШС в разделе сформируют сигнал пожар, тогда С2000М сформирует сигнал "Пожар2"
– Черняховский Андрей Игоревич 6 часов 46 минут назад
#ссылка