партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНастройка сработки от двух ДИП

Эксплуатация » Настройка сработки от двух ДИП

Коллеги, доброго времени суток. Не могли бы вы помочь в решении следующей задачи?
Состав системы:
C2000м - версия 4+
Сигнал 20П - 3.10
Сигнал 10 - 1.9
Управление - централизованное, от С2000М
С2000БКИ - 2.45
ДИП-ИП 212-142 (шунты не ставил)
Задача - настроить срабатывание системы от 2-х пожарных извещателей.
Первый дип дает сигнал «внимание», а при сработке второго дипа выдается сигнал «пожар 2». 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выполненные настройки:
Uprog:
Сигнал 10
- тип ШС - дымовой шлейф
- задержка перехода в тревогу - 10с
- задержка анализа входа после сброса - 1с
Сигнал 20П
- тип ШС - дымовой шлейф
- задержка перехода в тревогу - 0 (почему-то не настраивается)
- задержка анализа входа после сброса - 1с
С2000М
Алгоритм - от 2
В Pprog тип шлейфов не менял, оставил по умолчанию.Может, в этом и есть ошибка.
Работа системы при данной конфигурации: ДИП уходит в сработку, и с ШС скидывается питание. Если повторно дать сработку с этого ДИП, то формируется сигнал пожар 2.
При первой сработке на С2000М выдается сообщение сработки ДИП, без формирования сигнала «внимание» и на БКИ тоже не загорается индикация «внимание». При повторной сработке с этого ДИП формируется сигнал пожар 2, и на БКИ загорается индикация «пожар» и «пожар 2». Хотелось бы, чтобы первый ДИП выдавал сигнал «внимание» при 1-й и повторной сработке, а уже при сработке второго ДИП формировался сигнал пожар 2. Все ДИПы находятся в одном ШС.
Подскажите,пожалуйста, что я делаю не так? Спасибо
 

1 месяц 14 дней назад

avatar
Без дополнительного резистора сигнал внимание Вы не получите никак!
Если нет резистора настройка "блокировка перезапроса пожарного ШС" если выключена происходит перезапрос, потом сразу пожар, при включеном сразу пожар.

Что бы добиться "внимание" на приборах Сигнал-20П и Сигнал-10(если извещатели безадресные), ставится доп.резистор и включается параметр "блокировка перезапроса пожарного ШС".

В С2000м параметр "Настройка алгоритма Пожар2" подходит для ШС в разделе. Например настройка от двух извещателей говорит о том что два ШС в разделе сформируют сигнал пожар, тогда С2000М сформирует сигнал "Пожар2"

Черняховский Андрей Игоревич 1 месяц 14 дней назад

Сигнал 10
- задержка перехода в тревогу - 10с [параметр работает только для 7-го и 17го типов входа].
С2000М
В Pprog тип шлейфов не менял, оставил по умолчанию.Может, в этом и есть ошибка. [Чтобы сложением занимался пульт, надо тип входа поменять на "пожарный".]

Про параметр "блокировка перезапроса" комментарий выше правду говорит.

Сидельников Александр Дмитриевич 1 месяц 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Формирование тревожных пожарных событий зависит от параметра" блокировка перезапроса пожарного ШС". Так же необходима установка Rд в каждый извещатель.
Вот описание из РЭ на блоки серии сигнал :

При отключенном параметре «Блокировка перезапроса пожарного ШС». При срабатывании извещателя блок формирует информационное сообщение «Сработка датчика» и осуществляет перезапрос состояния ШС: на 3 секунды сбрасывает (кратковременно отключает) питание ШС. После задержки, равной значению параметра «Задержка анализа ШС после сброса» блок начинает оценивать состояние ШС. Если в течение 55 секунд извещатель срабатывает повторно, то ШС переходит в режим «Пожар». Если повторного срабатывания извещателя в течение 55 секунд не произойдёт, то ШС возвращается в состояние «На охране». Из режима «Пожар» ШС может перейти в режим «Пожар2» в случаях, описанных выше.

При включенном параметре «Блокировка перезапроса пожарного ШС». При срабатывании извещателя блок формирует информационное сообщение «Сработка датчика» и сразу переводит ШС в режим «Внимание». Из режима «Внимание» ШС может перейти в режим «Пожар» в случаях, описанных выше. Время интегрирования для ШС типа 1 определяется в соответствии с требованиями п. 4.1.3. Соответствие сопротивления ШС состоянию ШС приведено в таблице 4.2.

Схема подключения дымовых (нормально-разомкнутых) пожарных извещателей в ШС типа 1 приведена в приложении Д.
Для извещателя «ДИП-31» добавочный резистор не требуется, т.к. он уже встроен в извещатель.
 

1 месяц 14 дней назад

avatar
Настройка алгоритма Пожар2 (меню «НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА ПОЖАР2») Данная настройка используется для формирования пультом сигнала «Пожар2» при сигналах «Пожар» от двух или более пожарных извещателей защищаемого помещения или области (зоны, раздела) с учётом времени между последовательными срабатываниями. Настройка глобальная, то есть влияет на формирование сигнала «Пожар2» во всех зонах (разделах) защищаемого объекта. Аналогичную по назначению функцию имеют некоторые приёмно-контрольные блоки («С2000-КДЛ», «Сигнал-10»), поэтому важно выбрать, какое устройство будет формировать сигналы «Пожар 2»: пульт или адресные блоки. Смешивать оба способа не рекомендуется.


А нужно ли настраивать сигнал 10 в случае централизованного управления? Я так понимаю, что именно об этом смешивании идёт речь в руководстве по эксплуатации С2000М.

Иванов Иван Иванович 1 месяц 14 дней назад

А нужно ли настраивать сигнал 10 в случае централизованного управления? Я так понимаю, что именно об этом смешивании идёт речь в руководстве по эксплуатации С2000М.

Нюанс первый.
Если делать (настройки) по нормам РФ, то «решение» за С2000М.
Он работает «мастером» (по ФЗ и ГОСТу).
Нюанс второй.
Настраивать нужно (необходимо) всё, согласно ТД производителя (Болид).
Схемы (для ШС) указаны в блоках (Сигнал 10).
Алгоритмы выбирать по СП.
Основной нюанс (нормы РФ), делать по проекту.
Если нормы не РФ, решайте сами.

Варианты настроек позволяют:
Использовать алгоритм (пульт) формирования сигнала «Пожар2», и по двум ИП одного ШС, и по двум ИП разных ШС в одном  разделе (зоне).
Прямая зависимость, сколько и какие ИП в разделе (пульт).
 

Карпов Дмитрий 1 месяц 14 дней назад

По мне задавать количество сработавших датчиков в С2000М имеет смысл только если есть С2000-КДЛ или порогово-адресные датчики на Сигнал-10. С пороговомыми это не имеет смысла, так как пульт не знает сколько датчиков сработало. Указывать тип входа пожарный в С2000М следует что-бы в меню управления разделами небыло пунктво "Снять" и "Взять".

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А как вам удалось подключить автономный ИП к ШС ППКП?

1 месяц 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

517 раз

ЗАДАН

1 месяц 14 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.