         Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу прояснить следующий момент.
    На объекте имеются две серверные. В каждой стоит «Сириус» и используется в качестве порошкового пожаротушения. Один «Ведущий», другой «Ведомый». Соединены межу собой по интерфейсу RS-485. Межпанельное взаимодействие сделал по инструкции.  На посту охраны установлен блок С2000-ПТ, физически подключённый к ведущему «Сириусу». Зоны ПТ на С2000-ПТ выведены. Уровни доступа установлены. Все зоны ПТ с Сириуса и С2000-ПТ управляются и отображаются правильно, проблем нет. Но есть нюанс. Задержка запуска тушения зоны ПТ, которая управляется через «Ведущий» Сириус, на С2000-ПТ в виде бегущих цифр отображается, а вот та зона ПТ, которая управляется через «Ведомый» Сириус – нет. Так должно быть или нет?
 

1 день 6 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Не должно так быть! Зоны ПТ в ведомом должны быть межпанельными и прописаны в ведущем Сириусе.