партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияОтображение задержки пуска ПТ

Эксплуатация » Отображение задержки пуска ПТ

         Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу прояснить следующий момент.
    На объекте имеются две серверные. В каждой стоит «Сириус» и используется в качестве порошкового пожаротушения. Один «Ведущий», другой «Ведомый». Соединены межу собой по интерфейсу RS-485. Межпанельное взаимодействие сделал по инструкции.  На посту охраны установлен блок С2000-ПТ, физически подключённый к ведущему «Сириусу». Зоны ПТ на С2000-ПТ выведены. Уровни доступа установлены. Все зоны ПТ с Сириуса и С2000-ПТ управляются и отображаются правильно, проблем нет. Но есть нюанс. Задержка запуска тушения зоны ПТ, которая управляется через «Ведущий» Сириус, на С2000-ПТ в виде бегущих цифр отображается, а вот та зона ПТ, которая управляется через «Ведомый» Сириус – нет. Так должно быть или нет?
 

5 месяцев 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Не должно так быть! Зоны ПТ в ведомом должны быть межпанельными и прописаны в ведущем Сириусе.

5 месяцев 3 дня назад

avatar
Зоны ПТ сделаны межпанельтыми и прописаны в ведущем Сириусе. Но в техподдержке мне сообщили, что в ведомом Сириусе нужно создать группу зон в которую включить зону ПТ и зону ЗКПС. И уже её сделать межпанельной и прописать в ведущий Сириус. Кстати в ведущем это будет уже не группа, а зона с таким же номером. А также в С2000-ПТ прописать не зону ПТ, а именно эту Группу зон . В пятницу буду пробовать.

Тяпкин Сергей Анатольевич 5 месяцев 2 дня назад

Добрый день. Подправил сегодня конфигурацию как рекомендовала тех.поддержка. Всё получилось - обратный отсчет на С2000-ПТ с ведомого Сириуса отображается корректно. Правда был один нюанс из-за которого снова не получалось. Упустил из виду. Синхронизация времени Сириусов. Время одного Сириуса, как заявляла тех.поддержка, не должна отличаться более чем на 10 секунд. Исправил. И наступило счастье. Объект сдал !!! 

Тяпкин Сергей Анатольевич 5 месяцев назад

Добрый день. Подскажите какие у Вас версии Сириусов и С2000-ПТ. У нас аналогичная ситуация, причем если передавать состояние не группы зон, а только зоны ПТ то отсчет идет, но тогда нет индикации "Пожар" на С2000-ПТ. Если передавать группу зон, то "Пожар" есть, а отсчета нет. Время на Сириусах одинаковое.

Бургандинов М Р 22 дня 6 часов назад

Время одного Сириуса, как заявляла тех.поддержка, не должна отличаться более чем на 10 секунд

Прошу уточнить знатоков данного прибора - при работе синхронизации времени нет?

Баулин Владимир Александрович 22 дня 5 часов назад

Синхронизацию с ntp сервера не настраивали, т.к. к ведомому Сириусу не подведен LAN, но такая возможность есть. Интересно, а ведомый с мастера не может синхронизировать время?

Бургандинов М Р 22 дня 5 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

996 раз

ЗАДАН

5 месяцев 4 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ПТ
Сириус