Доброго времени суток! не могу решить проблеу: не срабатывает С2000СП2, не смыкаеться реле, при тесте срабатывает.
и так при нажатии кнопки С2000КТ идет сигнал на С2000М и сигнализирует тревогу, но С2000СП2 молчит и ничего не происходит, проверял мультиметром реле разомкнуты а мне нужно что бы замкнулись при нажатии кнопки!
С2000КТ-кнопка и С2000СП2-реле, сидят на одной линии и в одной С2000КДЛ
Uprog= C2000КТ стоит 11 пункт Тревожный. С2000СП2 выходы стоит на обоих реле стоит Управление "0" привязок или плюсиков нигде нет
Pprog= C2000М в настройках в разделе шлейфы на С2000КТ-кнопка стоит "тип шлейфа тревожный" , а С2000СП2 в разделе Приборы "шлейфы" преобразованы оба адреса в СП2 и стоит тип реле по умолчанию.
Прошу помочь разобраться ... не могу понять в чем причина!
Что за тест?
У вас в последовательности событий пропущено важное.
Должно быть так:
при нажатии кнопки С2000КТ идет сигнал на С2000М и сигнализирует тревогу, С2000М посылает команду на С2000-СП2. Потому что С2000М прибор не просто приёмный, а приёмно-командный и управления. Ваш пульт команду не отдал, управление не произвёл. Вам нужно в пульте на вкладке "Реле" задать для реле СП2 нужную тактику, и привязать это реле к разделам, которые имеют право влиять на это реле.
Так же это можно сделать и мимо пульта, привязав реле к зонам в самом КДЛ, но если у вас уже есть пульт, лучше всё гонять через пульт.
– Иванов Андрей Львович 1 месяц 13 дней назад
#ссылка