партнерский раздел
ФорумПредложения по развитиюНужен "С2000-ОСТ" с расширенным диапазоном рабочих температур или как лучше поступить, когда нужно таких всего 2

Предложения по развитию » Нужен "С2000-ОСТ" с расширенным диапазоном рабочих температур или как лучше поступить, когда нужно таких всего 2

Объект находится в зоне с холодной пятидневкой с -31 градус и наиболее холодных суток с -34 градуса. "С2000-ОСТ" имеет диапазон температур от минус 30 до +50 °С. В помещении с газовой АУП 2 выхода, один из которых на улицу. В других 8 помещениях с АУП запроектированы "С2000-ОСТ" с подводом доп. питания как советует КТР и в целом Болид на семинарах.
Как лучше поступить, ставить на эти 2 оповещателя КПБ с заменой на обычные (неадресные) или можно как-то их утеплить "С2000-ОСТ" (наподобие новых моделей извещателей с литерой С в конце)?

1 месяц 14 дней назад

avatar
Утеплять можно если есть подогрев, а его нет (но не припомню что-бы ОСТ можно было ставить внутрь шкафа). Меняйте на обычные в паре с КПБ или СП2 исп.3.

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 13 дней назад

За ответ спасибо. Ну от ОСТ внутри шкафа толку мало, прямо скажем. Думал вопрос решить как-то по простому, на будущее. Как извещатели все стали хладостойкие, возможность взять просто с индексом -С. Вот думал, чтобы остались преимущества адресного, но можно было в -40 использовать. 
Пы.Сы. Пока поставил от КПБ, оповещатели не болид...

Могир Максим Петрович 1 месяц 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

347 раз

ЗАДАН

1 месяц 14 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.