партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияверсия pprog для с2000м rev. 1.4

Эксплуатация » версия pprog для с2000м rev. 1.4

Какая версия pprog нужна для с2000м rev. 1.4.? Сейчас стоят pprog 3.14 и 3.15. Приборы считывают, конфиг - нет

2 дня 14 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

"rev. 1.4" - похоже на ревизию печатной платы С2000М версий 2.хх. PProg версий 3.14 и 3.15 может конфигурировать такие С2000М.

2 дня 14 часов назад

avatar
Не просто «похожа»,
она и есть default 2.05 update 2.08, которая прекрасно со-читает-ся(R/W) с PPROGгом 3.15.1.17806.
Просто, «rev. 1.4» на плате, «вер 2.05» на шильдике.
Может шильдик потеряли)?

(R/W)-USB-RS232, протокол ОрионПро, скорость 19200.

Карпов Дмитрий 2 дня 13 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Прошу пардону. Давно так глубоко не лазил. Версия 2.05. pprog 3.15. Uprog нормально работает.  pprog коннектится, приборы считываются, клавиши меню считать и записать не активированы. Что я забыл сделать?

2 дня 13 часов назад

avatar
С2000М присутствует в списке обнаруженных приборов? Если присутствует, но не выделен жирным шрифтом, то выбрать его "мышью", нажать правую клавишу мыши и в контекстном меню выбрать "Выбрать устройство".

Ильин Сергей 2 дня 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В том- то и дело, что нет. На объекте стоит вторая система, пульт такой же, всë коннектится, пульт виден. Здесь же uprog работает нормально, считывание- запись есть. А pprog только находит приборы, но кнопки считать/записать не активны.

2 дня 12 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Пульт не видит

2 дня 12 часов назад

avatar
Подключение пульта к компьютеру какое:
1) по RS-485, пульт в режиме программирования, протокол Орион;
2) по RS-232, пульт в режиме программирования, протокол Орион;
3) по RS-232, пульт в рабочем режиме (режим работы по RS-232 - "Компьютер"), протокол Орион Про (только с версии 2.06)?
И если С2000М (вдруг) работает в режиме ПИ, а не ПРОГРАММИРОВАНИЯ,  - он не будет виден по RS-232, а подключенные к его RS-485 приборы будут видны. 
 

Ильин Сергей 2 дня 11 часов назад

Возможно адрес пульта совпадает с адресом блока по линии RS-485.

Налетов Константин 2 дня 11 часов назад

Адрес пульта может конфликтовать с адресами приборов только при подключении пульта к компьютеру по RS-485. При подключении по RS-232 конфликта не будет (в "режиме программирования"  будет виден пульт и не будет виден подчинённый прибор с таким же адресом). Искать причину проблемы будет проще, если автор вопроса сообщит, каким интерфейсом С2000М подключен к компьютеру и переведён ли С2000М в режим программирования.
 

Ильин Сергей 2 дня 10 часов назад

Прочитайте на сайте разницу 2.05-2.08.
Обновить до 2.08 без вариантов.
Если не поможет, в ремонт.
На объекте стоит вторая система, пульт такой же, всë коннектится, пульт виден.

Если (возможно), кто-то менял таймауты…
То уже, не такой.



Да, прикольно, когда, начиная вспоминать разницу (версий), корректирует комменты (советы).
А pprog только находит приборы, но кнопки считать/записать не активны.

Пульт не видит
Зайков Андрей Александрович

Обновить до 2.08, подключить через 232, выставить, и в пульте, и на ПК, порт ОрионПро, скорость 19200, режим  «Компьютер».
В обычном (дежурном) режиме, PPROGгом найти пульт.
Указать фокус на него, тогда кнопка «считать» будет активна
(только она).
 

Карпов Дмитрий 2 дня 10 часов назад

Обновить до 2.08

РасскАжите как обновить то что не видно?

Баулин Владимир Александрович 1 день 15 часов назад

Кому не видно, то и не надо.
Кто увидел, тот тему закрыл.

Карпов Дмитрий 1 день 3 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо всем, тема закрыта

1 день 10 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)