Коллеги, добрый день.
Возник вопрос касаемо подключения баллонов порошкового пожаротушения тунгус 6 к одному выходу прибора С2000 КПБ.
На 1 выход КПБ приходится 6 баллонов пожаротушения, пусковой ток пиропатрона сосатвляет 0.15 А. ,ток выхода прибора составляет 2 А.
Допускается ли подключение более одного баллна на выход КПБ, и сели всё таки да то при каких условиях?

 

3 дня 18 часов назад

avatar
Мульён раз обсуждалось уже.
Допускается ли подключение более одного баллна на выход КПБ

Если следовать букве закона и здравой логике, то нет.
Если подходить к вопросу с чисто математической точки зрения, то выход потянет такой ток.

Налетов Константин 3 дня 17 часов назад

пусковой ток пиропатрона сосатвляет 0.15 А

Чем хорошо высшее образование, получаешь много бесполезных знаний.
Пусковой ток гарантируется производителем только в определённый промежуток времени, в случае с баллонаи это время от выхода с завода и до сработки пиропатрона. После срабатывания пиропатрона завод пусковой ток уже не гарантирует, потому что взрыв может отправить цепь в КЗ. А поскольку пиропатроны срабатывают неодновременно, то может оказаться так, что первый пиропатрон взорвался и закоротил цепь, выход КПБ ушёл в защиту, и остальные пять баллонов по этой причине не сработали и никогда не сработают. 

Иванов Андрей Львович 3 дня 11 часов назад

Андрей Львович, выходиит не такие уж и  бесполезные знания получены 

Налетов Константин 3 дня 9 часов назад

Чем хорошо высшее образование, получаешь много бесполезных знаний.
Пусковой ток гарантируется производителем только в определённый промежуток времени, в случае с баллонаи это время от выхода с завода и до сработки пиропатрона. После срабатывания пиропатрона завод пусковой ток уже не гарантирует, потому что взрыв может отправить цепь в КЗ. А поскольку пиропатроны срабатывают неодновременно, то может оказаться так, что первый пиропатрон взорвался и закоротил цепь, выход КПБ ушёл в защиту, и остальные пять баллонов по этой причине не сработали и никогда не сработают. 

https://disk.yandex.ru/i/CADnWIYLsu9OPw

Тремасов Константин Александрович 3 дня 5 часов назад

Уже дофига раз пытаюсь объяснить это "мандашникам" и некоторым "рисовальщикам".
Прошлый монтаж принимали без меня....   Задолбало это доказывать. Уровень грамотности и желание читать инструкции у работников стремиться к нулю.

Иванов А.Л. 2 дня 21 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Руководство по эксплуатации МПН, Раздел 2.2.4, третий рисунок. Один выход - один модуль. :) Модуль ПН с Модулем противопожарным. Надо загадать желание.

3 дня 5 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

190 раз

ЗАДАН

3 дня 18 часов назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.