партнерский раздел
ФорумПроектированиеПодключение извещателя пламени к Сигналу-20М

Проектирование » Подключение извещателя пламени к Сигналу-20М

Какое добавочное и оконечное сопротивление необходимо при подключении извещателей пламени ПУЛЬСАР 1-01С к ППКОП Сигнал-20М? Заранее благодарю.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Система неадресная. В документации на пульсар помимо оконечного резистора указан еще и диод.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте Анна,
Когда извещатель срабатывает, согласно инструкции, замыкается контакт который подключает Rб=1кОм. Поэтому необходимо установить еще Rдоб.=0,5кОм и соответсвенно Rок=4,7 кОм. Ставить Вы будете как минимум 2 извещателя на одну зону и включать их в тип шлейфа 1

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Отвечу цитатами:
"Содержание сообщения: Здравствуйте! Какой добавочный резистор необходимо установить на клеммы Пульсар 1-01, чтобы получить сигнал "Внимание" на ППКОП Сигнал-20П?"

"Добрый день, Александр Евгеньевич,
Извините, что поздно отвечаю - работаем все эти дни на выставке МИПС 2014 в Москве.
Резистор достаточен 1кОм вместо заводской перемычки.
В большинстве случаев всё включается и работает сразу.
Если длина шлейфа большая, или бывает разброс параметров у "Сигнал-20П", тогда нужно немного изменить номинал резистора, обычно в пределах 20%.
Такое редко требуется.
Извещатели "Пульсар" проверяются на этот параметр, и 1 кОм по практике всегда хватает.

С уважением,
Зам. директора ООО "ППП "КБ Прибор"
Сергей Шустров"

Поставил добавочные резисторы 1 кОм - ничего не изменилось. Уменьшил их на 5%...10% и получил двойную сработку. Конечный резистор естественно не трогал - 4,7 кОм.
П.С. На обслуживаемом объекте (монтаж не мой) стоят аналогичные Спектроны, подключенные по тройной сработке: сработали 2 датчика - СД, перезапрос, 2 датчика-Внимание, 3-й датчик - Пожар.
 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, добавочный 0,5-0,9кОм и оконечный 4,7кОм.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем большое  спасибо!

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)