Какое добавочное и оконечное сопротивление необходимо при подключении извещателей пламени ПУЛЬСАР 1-01С к ППКОП Сигнал-20М? Заранее благодарю. 8 лет 9 месяцев назад Старостина Анна 54Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Система неадресная. В документации на пульсар помимо оконечного резистора указан еще и диод. 8 лет 9 месяцев назад Старостина Анна 54Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте Анна, 8 лет 9 месяцев назад Савченко Анатолий Петрович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Отвечу цитатами: 8 лет 9 месяцев назад Александр Евгеньевич 118Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, добавочный 0,5-0,9кОм и оконечный 4,7кОм. 8 лет 8 месяцев назад Гулюгин Александр 1059Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем большое спасибо! 8 лет 8 месяцев назад Старостина Анна 54Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7668 раз
8 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.