|
Какое добавочное и оконечное сопротивление необходимо при подключении извещателей пламени ПУЛЬСАР 1-01С к ППКОП Сигнал-20М? Заранее благодарю. 6 лет 11 месяцев назад ![]() Старостина Анна 54Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Система неадресная. В документации на пульсар помимо оконечного резистора указан еще и диод. 6 лет 11 месяцев назад ![]() Старостина Анна 54Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте Анна, 6 лет 11 месяцев назад ![]() Савченко Анатолий Петрович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Отвечу цитатами: 6 лет 11 месяцев назад ![]() Александр Евгеньевич 105Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да, добавочный 0,5-0,9кОм и оконечный 4,7кОм. 6 лет 11 месяцев назад ![]() Гулюгин Александр 1032Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем большое спасибо! 6 лет 11 месяцев назад ![]() Старостина Анна 54Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6249 раз
6 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий