Компания «Болид» начинает поставки извещателей пожарных тепловых максимальных линейных адресных ИП104-1«Болид-термокабель».

Извещатели пожарные тепловые максимальные линейные адресные ИП104-1 «Болид-термокабель» предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры и могут быть использованы в неотапливаемых и отапливаемых закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также на открытых площадках, кораблях, судах, объектах подвижного состава железнодорожного транспорта и других промышленных объектах. Применяются в системах раннего обнаружения пожара, особенно в местах, где традиционные дымовые извещатели могут быть неэффективны. 

Узнать подробнее и посмотреть видеоролик

1 день 22 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добрый день. В ролике нет иноформации по таким вопросам.
1) А в чем адресность, перечисленные приборы все аналоговые, только за счет шлейфов-один шлей, один адрес?. 2) Минимальный угол (радиус) изгиба, 90градусов допускается? 
3) Можно использовать обычный кабель FRLS, от прибора до зоны контроля?
4) Искробезопасность и взрывозащита как можно реализовать с этим извещателем;
5) Максимальная длина одной линии, теплового извещателя какая?
6) Как определяется место обрыва или сработки извещателя?

1 день 20 часов назад

avatar
2) Допустимый радиус изгиба - 100 мм (таблица 7 пункт 4 РЭ), но там же есть ещё  15 см (пункт 2.2.2 РЭ). В  условиях низких температур - 200 мм (пункт 2.2.2 РЭ).
3) Да (пункт 1.2.8 РЭ)
5) Максимальная длина ЧЭ (длина контролируемой зоны) составляет 3000 м. (пункт 1.2.5.1 РЭ)

Пушкарёв Николай Павлович 18 часов 58 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за ответ.
По п.6)  Как определяется место обрыва или сработки извещателя?  Понимать надо только визуальным осмотром. 
7) можно подключать через искробезопасные устройства (Спектрон-ИБ)

13 часов 2 минуты назад

avatar
Компания «Болид» начинает поставки извещателей пожарных тепловых максимальных линейных адресных ИП104-1«Болид-термокабель».


Да, про адресные, это круто!
Особенно

когда они оказываются совместимы с пороговыми блоками.
Прям всё по ГОСТу).

-------------------------------------------------------------------------------------
Болидовцы молодцы.
К ним претензий быть не может.
У них сертификат до конца декабря 2030г.
С подписью и печатью.

И если к собственнику, придёт (потом) надзор, он смело сунет ему этот сертификат, и пошлёт «лесом».
Прям до 2031 года.
Потому, что, он же, этот сертификат, и выдал.

И все вопросы, теперь не к производителю, а к «сертификатору».
С такой бюрократией, враги не нужны.
 

Карпов Дмитрий 9 часов 46 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

279 раз

ЗАДАН

1 день 22 часа назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.