Компания «Болид» начинает поставки извещателей пожарных тепловых максимальных линейных адресных ИП104-1«Болид-термокабель».

Извещатели пожарные тепловые максимальные линейные адресные ИП104-1 «Болид-термокабель» предназначены для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры и могут быть использованы в неотапливаемых и отапливаемых закрытых помещениях различных зданий и сооружений, а также на открытых площадках, кораблях, судах, объектах подвижного состава железнодорожного транспорта и других промышленных объектах. Применяются в системах раннего обнаружения пожара, особенно в местах, где традиционные дымовые извещатели могут быть неэффективны. 

Узнать подробнее и посмотреть видеоролик

6 месяцев 1 день назад

avatar
прошу уточнить максимальную высоту установки данного термокабеля,
интерисует производственное помещение высота до перекрытий 20метров

Резчиков Игорь Александрович 5 месяцев 8 дней назад

До 9,0 м включительно (согласно СП 484).
 

Пушкарёв Николай Павлович 5 месяцев 8 дней назад

Читаем (внимательно) РЭ.

Карпов Дмитрий 5 месяцев 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Добрый день. В ролике нет иноформации по таким вопросам.
1) А в чем адресность, перечисленные приборы все аналоговые, только за счет шлейфов-один шлей, один адрес?. 2) Минимальный угол (радиус) изгиба, 90градусов допускается? 
3) Можно использовать обычный кабель FRLS, от прибора до зоны контроля?
4) Искробезопасность и взрывозащита как можно реализовать с этим извещателем;
5) Максимальная длина одной линии, теплового извещателя какая?
6) Как определяется место обрыва или сработки извещателя?

6 месяцев 1 день назад

avatar
2) Допустимый радиус изгиба - 100 мм (таблица 7 пункт 4 РЭ), но там же есть ещё  15 см (пункт 2.2.2 РЭ). В  условиях низких температур - 200 мм (пункт 2.2.2 РЭ).
3) Да (пункт 1.2.8 РЭ)
5) Максимальная длина ЧЭ (длина контролируемой зоны) составляет 3000 м. (пункт 1.2.5.1 РЭ)

Пушкарёв Николай Павлович 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо за ответ.
По п.6)  Как определяется место обрыва или сработки извещателя?  Понимать надо только визуальным осмотром. 
7) можно подключать через искробезопасные устройства (Спектрон-ИБ)

6 месяцев назад

avatar
Компания «Болид» начинает поставки извещателей пожарных тепловых максимальных линейных адресных ИП104-1«Болид-термокабель».


Да, про адресные, это круто!
Особенно

когда они оказываются совместимы с пороговыми блоками.
Прям всё по ГОСТу).

-------------------------------------------------------------------------------------
Болидовцы молодцы.
К ним претензий быть не может.
У них сертификат до конца декабря 2030г.
С подписью и печатью.

И если к собственнику, придёт (потом) надзор, он смело сунет ему этот сертификат, и пошлёт «лесом».
Прям до 2031 года.
Потому, что, он же, этот сертификат, и выдал.

И все вопросы, теперь не к производителю, а к «сертификатору».
С такой бюрократией, враги не нужны.
 

Карпов Дмитрий 5 месяцев 30 дней назад

Интересен еще вопрос, если использовать С20М в автономном режиме, то термокабель сохраняет свою адресность и перекрыть чердак шириной две плиты (12 метров) можно двумя проходами? Или придется удваивать метраж? 

Леготин В В 5 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ИП 104. Первый раз столкнулся с таким кабелем
​​​​​
мультиметр мерил сопротивление термокабель и показания было 0.38 в эксплуатации про такие показания не нашел. Когда в интернете ищешь инфу пишет обрыв. Кабель на высоте 6 визуально все в норме. Что сделать устранить проблему?
 

5 дней 12 часов назад

avatar
показания было 0.38

Слонов или попугаев?

Баулин Владимир Александрович 5 дней 3 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1409 раз

ЗАДАН

6 месяцев 1 день назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.