Компания «Болид» начинает поставки извещателей пожарных тепловых максимальных линейных адресных ИП104-1«Болид-термокабель». 1 месяц 19 дней назад
Информационный отдел НВП Болид 314Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день. В ролике нет иноформации по таким вопросам. 1 месяц 19 дней назад
Чечин Василий Васильевич 32) Допустимый радиус изгиба - 100 мм (таблица 7 пункт 4 РЭ), но там же есть ещё 15 см (пункт 2.2.2 РЭ). В условиях низких температур - 200 мм (пункт 2.2.2 РЭ).
3) Да (пункт 1.2.8 РЭ) 5) Максимальная длина ЧЭ (длина контролируемой зоны) составляет 3000 м. (пункт 1.2.5.1 РЭ) – Пушкарёв Николай Павлович 1 месяц 18 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Спасибо за ответ. 1 месяц 17 дней назад
Чечин Василий Васильевич 3Компания «Болид» начинает поставки извещателей пожарных тепловых максимальных линейных адресных ИП104-1«Болид-термокабель». Да, про адресные, это круто! Особенно В качестве блоков обработки извещателя могут применяться следующие изделия: .... Сигнал-20П Сигнал-20П исп.01 Сигнал-20М С2000-АСПТ когда они оказываются совместимы с пороговыми блоками. Прям всё по ГОСТу). ------------------------------------------------------------------------------------- Болидовцы молодцы. К ним претензий быть не может. У них сертификат до конца декабря 2030г. С подписью и печатью. И если к собственнику, придёт (потом) надзор, он смело сунет ему этот сертификат, и пошлёт «лесом». Прям до 2031 года. Потому, что, он же, этот сертификат, и выдал. И все вопросы, теперь не к производителю, а к «сертификатору». С такой бюрократией, враги не нужны. – Карпов Дмитрий 1 месяц 17 дней назад Интересен еще вопрос, если использовать С20М в автономном режиме, то термокабель сохраняет свою адресность и перекрыть чердак шириной две плиты (12 метров) можно двумя проходами? Или придется удваивать метраж?
– Леготин В В 1 месяц 1 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
853 раза
1 месяц 19 дней назад
ИП104-1-A3 BП
ИП104-1-A3 ВЗ
ИП104-1-A3 ОП
ИП104-1-A3 ХС
ИП104-1-C ВЗ
ИП104-1-C ВП
ИП104-1-C ОП
ИП104-1-C ХС
ИП104-1-D ВЗ
ИП104-1-D ВП
ИП104-1-D ОП
ИП104-1-D ХС
ИП104-1-F ВЗ
ИП104-1-F ВП
ИП104-1-F ОП
ИП104-1-F ХС
ИП104-1-H B3
ИП104-1-H ВП
ИП104-1-H ОП
ИП104-1-H ХС
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
интерисует производственное помещение высота до перекрытий 20метров
– Резчиков Игорь Александрович 23 дня 2 часа назад
#ссылка