Добрый день! Столкнулся с проблемой на СП-1 исп.01.  После сброса тревоги реле должно включаться на 60 секунд и затем автоматически отключаться. В настройках реле выбираю параметр «Включить при снятии», однако это не работает. Реализацию удалось сделать только через сценарий. Но в сценариях я не могу найти событие «При снятии» — доступна только функция с задержкой перед включением, которая срабатывает от предыдущего состояния.Пожалуйста, подскажите, как правильно настроить данную логику.

19 часов 34 минуты назад

avatar
     Здравствуйте. Если у Вас пожарная система, то события "Снятие" не будет. Будет - "Отключение". А при выполнении команды "Сброс" будет происходить фактически "Перевзятие". То есть, я бы поставил тактику №17: Включение на время перед взятием" или №23: "Включение не время при невзятии" (если датчик ещё не восстановился после пожара). 
     Так же Вы пишете, "...которая срабатывает от предышующего состояния". То есть, значит перед этим было состояние - отключение.  Отключение - это не "СБРОС". Поэтому, если пользоваться сценарием, а не стандартной тактикой, я бы в шаге указал разрешающее событие: "Отключен (вход).

Тяпкин Сергей Анатольевич 15 часов 23 минуты назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

72 раза

ЗАДАН

19 часов 34 минуты назад

ПРОДУКТЫ

PProg

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.