Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, с настройкой межпанельного взаимодействия между двумя ППКУП «Сириус» (ведущий-ведомый), обновленных до версии ПО 2.00.117. 7 месяцев 16 дней назад
Балов Роман Константинович 2Я бы сохраненную старую конфигурацию открыл в новом конфигураторе версии 2.00.162 (в ней обновился интерфейс и добавили функцию проверки конфигурации). Исправил бы её и сохранил. И уже эту сохранённую конфигу залил бы в Сириус.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 7 месяцев 15 дней назад Косяк в СКОРОСТИ интерфейса!!!!
Версия прошивки 2.0 без предупреждения переходит с 9600 на 115200 (у меня есть оф ответ техподдержкии) Если у вас стоит с2000-ПИ с джамперами и они на 9600 - то связь у вас пропадёт. У меня хуже - на 115200 полукилометровая линия не сильно хочет заводиться :( Поэтому коллеги, обращаюсь ко всем - бомбим техподдержку болида, чтобы в настройки интерфейса ППКУП внесли выбор скорости. – Ипатов Алексей Петрович 7 месяцев 10 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Пошлите на yurgenfon@mail.ru файлы конфигураций обоих сириусов, посмотрю, поправлю. 7 месяцев 14 дней назад
Болховских Ю.В. 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Причём тут С2000-ПИ ? 7 месяцев 9 дней назад
Иванов А.Л. 269Очень часто, в сооответствии с рекомендациями Болида, линия ППКУП включена через преобразователи инитерфейса С2000-ПИ. А они имеют только механическое (джампером) переключение скорости. Скорость скрытно изменили с 9600 на 115200. Джампер не переставлен - связи нет.
З.Ы. Я в декабре воевал с отсутствием связи после обновления. Проблема оказалась в этом. – Ипатов Алексей Петрович 7 месяцев 9 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день! Вопрос всё еще актуален. На новом объекте взял за основу конфигурацию с предыдущего, в корой уже были настроены все взаимосвязи ведомого и ведущего сириусов, но написанную на первой версии приборов. В ней изменились только название и состав некоторых зон, но связи между Сириусами пропали. К тому же, оффлайн конфигуратор ругается на то что должен быть добавлен ведущий сириус для линии 1 и ведущий для линии 2. А у меня их всего два. Нашлось ли какое-то решение данного вопроса? 1 месяц 15 дней назад
Копанев Василий Николаевич 11Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3259 раз
7 месяцев 16 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Ну и внимательно прочитать на сайте Болид, какие изменения применились в новой прошивке. В соответствии с этим и произвести настройку.
– Тяпкин Сергей Анатольевич 7 месяцев 15 дней назад
#ссылка