партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНастройка межпанельного взаимодействия между двумя ППКУП «Сириус» (ведущий-ведомый), обновленных до версии ПО 2.00.117

Эксплуатация » Настройка межпанельного взаимодействия между двумя ППКУП «Сириус» (ведущий-ведомый), обновленных до версии ПО 2.00.117

Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, с настройкой межпанельного взаимодействия между двумя ППКУП «Сириус» (ведущий-ведомый), обновленных до версии ПО 2.00.117.
Более подробно:
Два Сириуса (ведущий-ведомый) имели прошивку ПО версии 1.03.082, было настроено межпанельное  взаимодействие между ними для трансляции с ведомого на ведущий. Сначала, как в инструкции был на ведущем выбран режим – ведущий прибор с адресом 1, на ведомом – ведомый с адресом 2. Прописаны в контролерах оба Сириуса, соответственно на ведомом Ведущий, на Ведущем добавлен ведомый. На ведомом Сириусе создана группа зон с номером 55 с межпанельным режимом, далее на ведущем создана Зона с тем же номером 55 и указана панель ведомого. Так же на ведомом в группе доступа добавлена группа зон 55. В считыватели и web-интерфейсе на ведомом добавлены группа зон трансляции – группа зон 55. Конфигурацию сохранил обоих Сириусов. После обновления до версии ПО 2.00.117 конфигурации были заново залиты, но  межпанельное взаимодействие между ними пропала, ошибка «потерян контакт с устройством». Звонок в техподдержку, ответ: необходимо обязательно добавить mac адреса этих Сириусов. Ввёл mac адреса на обоих устройствах, проверил в разделе считыватели и и web-интерфейсе, который перенесли в раздел контролеры, трансляцию зон, но так и не получается связать Сириусы, ошибка «потерян контакт с устройством».
Может кто сталкивался с данной проблемой? Может есть у кого пошаговая инструкция? Возможно, что-то упустил из виду.
 

6 месяцев 2 дня назад

avatar
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить. Что Вы обновили. Вы пишите, что "была версия ПО 1.03.082". Но это версия прошивки не Основного ПО, а Веб-клиента. Последняя версия её - 2.00.162. А версия Основного оборудования, действителоно стала 2.00.117. Но предыдущая была - 1.06.030. Разумнее обновить всё до последних версий, включая блоки самого Сириуса, ну Вэб-клиент.
Ну и внимательно прочитать на сайте Болид, какие изменения применились в новой прошивке. В соответствии с этим и произвести настройку.

Тяпкин Сергей Анатольевич 6 месяцев 1 день назад

Да, действительно, я указал не правильно версию, ошибся. Сначала была версия 1.06.028, после этого сразу обновился до версии 2.00.117. Может нужно последовательно обновляться?

Балов Роман Константинович 6 месяцев 1 день назад

Я бы сохраненную старую конфигурацию открыл в новом конфигураторе версии 2.00.162 (в ней обновился интерфейс и добавили функцию проверки конфигурации). Исправил бы её и сохранил. И уже эту сохранённую конфигу залил бы в Сириус.

Тяпкин Сергей Анатольевич 6 месяцев 1 день назад

Косяк в СКОРОСТИ интерфейса!!!!

Версия прошивки 2.0 без предупреждения переходит с 9600 на 115200 (у меня есть оф ответ техподдержкии)
Если у вас стоит с2000-ПИ с джамперами и они на 9600 - то связь у вас пропадёт.

У меня хуже - на 115200 полукилометровая линия не сильно хочет заводиться :(

Поэтому коллеги, обращаюсь ко всем - бомбим техподдержку болида, чтобы в настройки интерфейса ППКУП внесли выбор скорости.
 

Ипатов Алексей Петрович 5 месяцев 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Пошлите на yurgenfon@mail.ru файлы конфигураций обоих сириусов, посмотрю, поправлю.

6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Причём тут С2000-ПИ ?
Разговор про Сириусы.

5 месяцев 26 дней назад

avatar
Очень часто, в сооответствии с рекомендациями Болида, линия ППКУП включена через преобразователи инитерфейса С2000-ПИ.  А они имеют только механическое (джампером) переключение скорости. Скорость скрытно изменили с 9600 на 115200. Джампер не переставлен - связи нет.

З.Ы. Я в декабре воевал с отсутствием связи после обновления. Проблема оказалась в этом.

Ипатов Алексей Петрович 5 месяцев 26 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Вопрос всё еще актуален. На новом объекте взял за основу конфигурацию с предыдущего, в корой уже были настроены все взаимосвязи ведомого и ведущего сириусов, но написанную на первой версии приборов. В ней изменились только название и состав некоторых зон, но связи между Сириусами пропали. К тому же, оффлайн конфигуратор ругается на то что должен быть добавлен ведущий сириус для линии 1 и ведущий для линии 2. А у меня их всего два. Нашлось ли какое-то решение данного вопроса?

1 день 3 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2657 раз

ЗАДАН

6 месяцев 2 дня назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.