Добрый день! 9 дней 17 часов назад
Felix Frozen 1"данный считыватель ничего другого, кроме Touch Memory, не умеет" Все верно, это во первых. Во вторых - подключение считывателей по wiegand и TM отличается. В TM один провод на передачу, в wiegand два провода. – Бабаев М А 9 дней 16 часов назад ...в какую сторону копать? Интерфейс (протокол) Touch Memory (TM), двухпроводной (одноканальный). Интерфейс (протокол) wiegand, трёхпроводной (двухканальный). TM – оба бита, по одному проводу. Wiegand каждый бит (0/1), по своему проводу (0→D0/1→D1). Нужен wiegand, применяйте трёхконтактную (трёхпроводную) (D0/D1/GND) считку. Причём, требования у wiegand′а («родного») четырёхпроводной (интерфейс). D0↔GND одна витая пара, D1↔GND другая витая пара. – Карпов Дмитрий 9 дней 6 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Баулин Владимир Александрович 9 дней 16 часов назад
#ссылка