партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC2000аспт, с2000м ложные аварийные пуски пт

Эксплуатация » C2000аспт, с2000м ложные аварийные пуски пт

Здравствуйте. Газовое пт, периодически прибор с2000м отображает аварийный пуск пт, в это время на приборе с2000пт - пожар мигает красным, пуск мигает красным, а на приборе с2000аспт мигает красным выход отв и табло, неисправность мигает желтым. На мониторе ориона отображается аварийный пуск пт и раз в секунду перескакивает обрыв цепи выхода (реле2) - восстановление цепи выхода (реле2). После сброса с прибора с2000пт или с2000аспт час - два работает нормальное, после чего все повторяется заново. Может кто знает в чем может быть причина и где на схеме с2000аспт находится это реле2 и за что отвечает. Версия с2000аспт 3.50.

1 день 17 часов назад

avatar
Дело не в реле. Проблема в нестабильных параметрах ШС выхода ОТВ. Вероятные причины: окисление контактов, плохой контакт в цепи (скрутки всякие), "подрабатывание" датчика контроля выхода ОТВ.

Налетов Константин 1 день 8 часов назад

Спасибо за ответ, буду проверять цепь.

Иванов Андрей 17 часов 16 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)