Здравствуйте. Газовое пт, периодически прибор с2000м отображает аварийный пуск пт, в это время на приборе с2000пт - пожар мигает красным, пуск мигает красным, а на приборе с2000аспт мигает красным выход отв и табло, неисправность мигает желтым. На мониторе ориона отображается аварийный пуск пт и раз в секунду перескакивает обрыв цепи выхода (реле2) - восстановление цепи выхода (реле2). После сброса с прибора с2000пт или с2000аспт час - два работает нормальное, после чего все повторяется заново. Может кто знает в чем может быть причина и где на схеме с2000аспт находится это реле2 и за что отвечает. Версия с2000аспт 3.50. 1 месяц 18 дней назад
Иванов Андрей 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Реле 2 - Табло "не входи". Скорее всего надо проверить подключение таблички. 1 месяц 16 дней назад
Иванов А.Л. 252Иванов Андрей: с2000м отображает аварийный пуск пт Этот сигнал может быть связан только выходом ОТВ, никакая табличка на сигнал пуска не повлияет. – Налетов Константин 1 месяц 14 дней назад На мониторе ориона отображается аварийный пуск пт… См. выше. …раз в секунду перескакивает обрыв цепи выхода (реле2) - восстановление цепи выхода (реле2). Дребезг контактов. – Карпов Дмитрий 1 месяц 14 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Проверил цепь выхода отв, похоже на проблему с кабелем, контакты датчика давления исправны и все там собрано нормально, попробовал зашунтировать сопротивлением цепь выхода отв и проблема ушла, видимо сопротивление кабеля падает в какой-то момент и из-за этого возникал аварийный пуск пт. Вопрос: зашунтированая сопротивлением цепь выхода отв как нибудь влияет на работу системы пожаротушения? 1 месяц 2 дня назад
Иванов Андрей 4Иванов Андрей: контакты датчика давления исправны А какой датчик, если не секрет? – Налетов Константин 1 месяц назад ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, выполняйте подключения строго в соответствии с руководством по эксплуатации. Для систем газового пожаротушения цепь "Контроль выхода ОТВ" должна быть подключена к датчику выхода огнетушащего вещества в соответствии со схемой подключения, приведенной в документации.
Вопрос: Влияет ли зашунтированная сопротивлением цепь выхода ОТВ на работу системы пожаротушения? Ответ: С2000‑АСПТ сформирует пусковой импульс на выход «Пуск» даже при зашунтированной цепи контроля выхода ГОТВ. Однако это существенно повлияет на протоколирование событий. Если вход подтверждения пуска контролируется программно и при этом зашунтирован, при запуске газового пожаротушения С2000‑АСПТ зафиксирует событие «Неудачный пуск» даже при фактическом выпуске ГОТВ, поскольку вход «Контроль выхода ГОТВ» не изменит своё состояние и не подтвердит выпуск газа. Соответствующая запись будет сохранена в журнале событий пульта С2000М/Сириус. В дальнейшем при разборе инцидента это может вызвать вопросы к корректности настроек и работе системы. Следует устранить причину происходящего: Варианты поиска: - Если есть подозрение на падение сопротивления кабеля, проанализируйте время поступления событий «Аварийный пуск»: нет ли закономерностей, совпадающих с включением силового оборудования, другой техники или с открыванием/закрыванием дверей. - Убедитесь в правильности прокладки контролируемой цепи. Не допускается параллельная прокладка электропроводок и линий связи СПЗ с напряжением до 50 В переменного тока или 75 В постоянного тока на расстоянии менее 300 мм от электропроводок с напряжением более 50 В переменного тока или 75 В постоянного тока без применения защиты от электромагнитных помех. Исключения — участки параллельной прокладки до 1 м и места пересечения. - Проверьте целостность и изоляцию кабеля, особенно в зонах возможных механических воздействий: дверные проёмы, фальш-пространства, кабельные лотки, места ввода в шкафы и клеммные соединения. – Кочеткова Ольга Ивановна 22 дня 19 часов назад А подскажите пожалуйста где вы нашли вот это:
Не допускается параллельная прокладка электропроводок и линий связи СПЗ с напряжением до 50 В В СП 6 такого не нашёл. Ещё когда его ввели, то удивился отсутсвиютакого важного момента. – Зыкин Антон Николаевич 22 дня 4 часа назад Зыкин Антон Николаевич: В СП 6 такого не нашёл. Это из новой редакции СП 6, которая пока не вступила в действие, но уже вот-вот. – Налетов Константин 21 день 23 часа назад Все верно. Это проект СП 6, в котором более подробно регламентированы требования к прокладке кабельных линий с учетом возможного влияния электромагнитных помех на линии связи.
– Кочеткова Ольга Ивановна 21 день 22 часа назад Это проект СП 6 Кочеткова Ольга Ивановна Вот именно, что только «проект». Данная цитата (как ссылка на требования) не является актуальной (до официальной публикации). Это только приказ вышел в конце декабря 2025г. Но в том же приказе явно указано, только «через 6 месяцев». И до июля 2026г не являются законными требованиями. По этому руководствоваться нужно текущими требованиями. – Карпов Дмитрий 21 день 18 часов назад Вот именно, что только «проект». Данная цитата (как ссылка на требования) не является актуальной (до официальной публикации). Зависит от того, от чего вы хотите защититься. а) от проверящих б) от ложных пусков. Если от проверяющих, тогда аргумент "в нормативе этого запрета нет" для вас подходит. Если от ложных пусков, то ссылка на отсутствие запрета выглядит странно. Так-то у нас в законах нет запрета стоять под деревом в грозу, и даже запрета убивать нет. Удивительно, но запрета нет, есть только цена за убийство. Так и тут, запрета на прокладку пока нет, но цена за прокладку уже есть, заплатите ложным пуском. – Иванов Андрей Львович 20 дней 23 часа назад Сохраню данный (неадекватный) комментарий для «истории».
Интересно то, что он уже явно «за гранью». Так-то у нас в законах нет запрета стоять под деревом в грозу, и даже запрета убивать нет. Удивительно, но запрета нет, есть только цена за убийство. Иванов Андрей Львович И судя по нюансам, официальная политика Болида (в лице, его официальных представителей) целиком и полностью с этим согласна. Тут, не будет, ни аргументированных фактов, ни другой детализации. А при случае, (в других) более компетентных местах и ситуациях, обязательно, среди прочих аналогичных моментах, обязательно упомяну и про этот случай. Но уже с аргументированными фактами, и полной детализацией. И пусть там, более компетентные специалисты, разбираются и делают выводы. – Карпов Дмитрий 15 дней 7 часов назад И к чему вырывать слова из контекста? Вам правильно сказали что нет в действующих нормах запрета прокладывать силовые цепи рядом с сигнальными, но это не отменяет физики. У меня вообще складывается ощущение что законотворцы изначально закладывают ошибки и недоговорки в закон, что бы потом вносить поправки в него и показать своюполезность. К слову в СП5 был запрет на совместную прокладку слаботочки и силовых линий.
– Зыкин Антон Николаевич 15 дней 5 часов назад Нет уж «слово не воробей, вылетит, не поймаешь».
Восстанавливаю данный хамский, криминальный комментарий (в виде цитаты). И ответ на него. И к чему вырывать слова из контекста? На каком слове у него ОЗУ закончилось, на таком и начал писать ответ. Иванов Андрей Львович Сохраню данный (неадекватный) комментарий для «истории». Интересно то, что он уже явно «за гранью»... А при случае, (в других) более компетентных местах и ситуациях, обязательно, среди прочих аналогичных моментах, обязательно упомяну и про этот случай. Но уже с аргументированными фактами, и полной детализацией. И пусть там, более компетентные специалисты, разбираются и делают выводы. Карпов Дмитрий Ты меня запугал. Спишем на то, что ты писал свой комент в час ночи и был пьян. Но я запугался, честно. То, что ты собираешься упомянуть про этот случай не в честном заявлении в полицию, а только "при случае" пугает меня ещё сильнее. Знаем мы это "при случае". Братан, хорошо, что мы собрались вот так и бухаем, кстати, раз такой случай, закрой одного гражданина. Но я сразу заявляю, что сдам всю нашу организованную группу, я про всех расскажу. Они засели в государственной думе, это они написали Уголовный кодекс, в котором нет слов "убивать запрещено". И с ними в связи находится генеральная прокуратура, которая за 26 лет не открыла Путину на это глаза. У меня все фамилии записаны. Иванов Андрей Львович Спасибо за данный комментарий… И про переход на личности. И про хамство. И про криминал. И про политику. Не зря в предыдущем комментарии указано уже явно «за гранью» И теперь явно понятно… Что те кто «шьёт дела» и «закрывает» людей, именно их, он называет своими Братан'ами и теми кто более компетентные специалисты P.S. Очередное подтверждение, что каждый судит по себе). – Карпов Дмитрий 14 дней 7 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1043 раза
1 месяц 18 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 1 месяц 18 дней назад
#ссылка