партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияУправление СОУЭ JEDIA JPA 1120

Эксплуатация » Управление СОУЭ JEDIA JPA 1120

Добрый день.
На объекте установлено СОУЭ JEDIA JPA 1120. Запуск и остановка речевого оповещения осуществляется замыканием 2х контактов на разъеме.
В итоге при срабртке на пожар реле с СИГНАЛа 20 запускает речевое и при сбросе тревог оповещение не выключается т.к. нужно повторно кратковременно замкнуть контакты. Для этого приколхожена "большая красная кнопка" ))) у пульта.
Собственно вопрос: как можно запрограмировать реле и построить схему управления, чтобы все управлялось прибором при сбросе тревог.

1 месяц 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

На сколько я знаю, у JPA-1120 нет пожарного входа, значит в прибор внесены изменения. В тактиках Сигнала 20 нет необходимых, можно либо через сценарии пульта, либо менять на Сигнал-20М, паралелить реле и задавать второму включить на время при взятии.
Но это крайне ненадёжное решение, которое нарушает пожарные нормы!

1 месяц 18 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Остановились на варианте с реле. Столкнулись с проблемой: реле Сигнала 20П невозможно прописать с задержкой через Pprog. Это важно, т.к. нам необходимо объединить два прибора Сигнал 20П. Т.е Uprog не вариант. На С2000 СП1 все получилось без проблем. Но ставить доп блок нет возможности. В чем может быть проблема с программированием реле в Сигнале 20П?

P.S.  Сценарий управления тоже пробовали. Результат тот же.

1 месяц 14 дней назад

avatar
Уточните что не получается, чем подробнее действия, тем лучше.

Баулин Владимир Александрович 1 месяц 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. Проблема решена. Причина - старые приборы . Попробовали на приборах с версиями ПО от 2.05 и выше.

1 месяц 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Т.е. на версиях от 2.05 все заработало

1 месяц 12 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

416 раз

ЗАДАН

1 месяц 18 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000
Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.