партнерский раздел
ФорумПроектированиеОрион про.

Проектирование » Орион про.

Нужно подключить контроллер С2000-Ethernet к АРМ «Орион Про», который находится в другом городе.
Прямой оптической линии между площадками нет — связь организована по сети заказчика. Маршруты настроены, необходимые порты открыты. Логически сервер и контроллер находятся в одной сети (маршрутизация работает), однако IP-адреса у них разные.
Пинг с сервера до контроллера проходит без проблем.
При этом виртуальный порт в UProg контроллер не обнаруживает.
Настройки самого контроллера проверены — с другого компьютера подключение проходит корректно.
Подскажите, в какую сторону копать: что ещё проверить или где может быть узкое место?

6 дней назад

avatar
Именно виртуальный порт не находит или линия Орион2 при создании линии с юдипи портом свободного соединения? По возможности скиньте фото настроек езернета и сеттингс. Так же проверьте правльность подключения и положение перемычки конфиг

Сахаров Артём Юрьевич 5 дней 23 часа назад

https://dropmefiles.com/61INt


  Виртуальный порт не находит. а линия Орион2 помоему и найдет. Полежение перемычки правильное.

Ibrohim 5 дней 7 часов назад

https://dropmefiles.com/ACsxb

Удалось найти и  с2000-ethernet и другие контроллеры. Проблема была в маршрутизации сети. Но как видно на рисунке не удается считать АСПТ, можете подсказать?

Ibrohim 5 дней 7 часов назад

Не могу просмотреть вложенные файлы, загляните в личные сообщения.

Сахаров Артём Юрьевич 5 дней 7 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)