Добрый день!После обновления BolidCad до версии 1.1.19.2 наблюдается проблема исчезновения маркировок линий связи. При использовании кнопки "Выноски- название линий" сначала показывает маркировку линии, а после нескольких минут работы в маркере линиий меняется на значение "ПУСТО". 
Так же присутствует торможение при соединении адресных извещателей в от 60 и выше адресов. 
 

3 дня 18 часов назад

avatar
ACAD 2022

Микушин Андрей 3 дня 18 часов назад

Подтверждаю, у меня аналогично в марикровках линий связи на планах (выноски) все переписались в "Пусто".
Программа подвисает при перемещении оборудования на планах, проверих на двух компьютерах.

Филипцов Андрей Сергеевич 3 дня 12 часов назад

Начиная с версии 1.1.19.2 реализованы динамические выноски: они автоматически определяют, к каким линиям привязаны, и при редактировании соответствующего участка чертежа обновляют отображаемые данные.

Если выноска не имеет точки соприкосновения (привязки) с линиями, в ней появляется надпись «Пусто». В этом случае надо подтянуть стрелку выноски к линии связи.
Такая надпись также может возникнуть при повреждении или разрыве соответствующего участка линии. В этом случае удалите проблемный фрагмент и заново проведите линию — после восстановления  линии, надпись в выноске автоматически отобразиться вновь.

При необходимости вы можете заблокировать слой «ВС‑выноски» в AutoCAD, в этом случае информация в выносках обновляться не будет. Но это не решит основной вопрос: если привязка линии к выноске есть, но сама выноска определила отсутствие линии, значит есть вероятность, повреждения линий связи. Попробуйте выполнить проверку проекта через меню панели инструментов. Если при проверке будут также отражаться неисправности, данные участки линий рекомендуется удалить и построить заново.

Автоматическое обновление: Содержимое выносок обновляется автоматически при любом изменении любой линии связи (например, при редактировании или удалении её участков).
Исключение выносок из обновления: Чтобы заблокировать автоматическое обновление для конкретных выносок:
1. Создайте отдельный слой в AutoCAD и установите для него свойство «Блокировать».
2. Переместите нужные выноски на этот слой.
Выноски на заблокированном слое будут проигнорированы при массовом обновлении чертежа.

Кочеткова Ольга Ивановна 2 дня 20 часов назад

Невозможно создать выноску с помощью инструмента "Выноски - название линии" не приложив ее к необходимой линии связи.  Т.е. точка соприкосновения (привязки) с линиям создается в момент создания выноски. Надпись «Пусто» появляется даже тогда, когда все линии созданы, расключены и пройдена проверка. 

Микушин Андрей 1 день 16 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

235 раз

ЗАДАН

3 дня 18 часов назад

ПРОДУКТЫ

BolidCAD

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.